Нужен только циркуляционный насос только на Т-4 получается.

По справочнику
Вычитал у Щеклина.jpg
 
* Вычитал у Щеклина.jpg
(103.64 Кб, 744x508)  [скачать]  [загрузок: 335]


А у меня бред получается
А у меня бред получается.jpg
 
* А у меня бред получается.jpg
(138.75 Кб, 816x733)  [скачать]  [загрузок: 281]


А по логике мой циркуляционный  насос должен забросить 0,56 т/ч на высоту в 29 метров.

ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ??? В ЧЕМ И ГДЕ Я НЕ ПРАВ???

Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #92 : 10 Сентября 2013 года, 20:14
(ссылка на это сообщение)

ок,
Остаётся                  1 метр запаса

-- потеря напора, на сопротивления Т/О, на узле учета-водомере, и.т.п. Одного метра в запасе моловато будет, + увеличение сопротивления Т/О - на зарастание-отложение накипи при єксплуатации,

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #93 : 10 Сентября 2013 года, 20:22
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Алeксандp от Вчера в 13:47
И я ошибку у себя исправил Т холодной воды 15*.
15 градусов летом, зимой 5 градусов!!!


температура to=45*C --откуда нарисовалась.
- ошибку так и не исправил

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Алeксандp
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #94 : 11 Сентября 2013 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

температура to=45*C --откуда нарисовалась.


to=45*C  температура охлажденной воды, Так ведь насос стоит на Т-4.  Температура обратки ГВС (циркуляция) Вышла из теплообменника 60*C, дошла да потребителя 55-50*C, вернулась 45*C.

С температурами я уже игрался в этой формуле (всё равно получается в десятки раз меньше  нужного)

А ошибку исправил.
javascript:void(0);
ошибку исправил.jpg
 
* ошибку исправил.jpg
(135.22 Кб, 825x761)  [скачать]  [загрузок: 278]

Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
Алeксандp
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #95 : 11 Сентября 2013 года, 08:46
(ссылка на это сообщение)

+ увеличение сопротивления Т/О - на зарастание-отложение накипи при єксплуатации


Ну теплообменник перед опрессовкой раз в год мыть и чистить надо. К тому же производители изначально закладуют 10-15% на зарастание-отложение накипи при єксплуатации.


Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #96 : 11 Сентября 2013 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

-- мой вариант для рассмотрения..
* Принципиальная схема2.dwg
(443.59 Кб)  [скачать]  [загрузок: 90]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #97 : 12 Сентября 2013 года, 05:15
(ссылка на это сообщение)

-- если с расходами окончательно определились,
--трубопроводы Т1 - Т4, В1 -- к Т/О, каким диаметром подводите?.

- и обоснуйте свое решение!

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Алeксандp
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #98 : 12 Сентября 2013 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)

Схема вот такая
javascript:void(0);
Теплообменник вот такой
javascript:void(0);javascript:void(0);
1.jpg
 
* 1.jpg
(118.12 Кб, 930x719)  [скачать]  [загрузок: 275]
2.jpg
 
* 2.jpg
(45.9 Кб, 971x441)  [скачать]  [загрузок: 274]
* Принципиальная схема2.dwg
(281.41 Кб)  [скачать]  [загрузок: 89]

Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #99 : 12 Сентября 2013 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Схема вот такая

-- учите, что у Т/О -- резьбовое подключение, т.е. через сгон-муфта-контргайка, а не фланцевое как показано на схеме.

см. СП 41-101-95
8.10 -- прочитать полностью и выполнить требования норм. док.
8.12 -- обратить внимание на этот пункт.

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #100 : 12 Сентября 2013 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

-- на Схеме указать тип, диаметр арматуры..

-- выноски не забудьте, "из системы ГВС", "из водопровода", и т.д. всего 5 выносак..

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #101 : 13 Сентября 2013 года, 01:35
(ссылка на это сообщение)

- я так понимаю что ТУ от водоканала не получим, -- жильцов дома верхних этажей опросить (по вопросу бесперебойной подачи холодной воды) -- не получится, ставим насосную группу из 2-х насосов (1 рабочий +1 резервный)  с "байпасом" на В1, после "Узла учета холодной воды" перед Т/О.

Если все-таки будете ставить повысительные надосы то предусмотрите вариант работы без повышения - линия байпаса с обратным клапаном и группа повысительных насосов. Включение/выключение насосов по электроконтактному манометру или чему-то аналогичному, другому датчику давления.

Согласно приложению I основных Правил о предоставлении коммунальных услуг гражданам РФ давление в системах подачи холодной воды в многоквартирных домах в той или иной точке разбора должно составлять 0,03 МПа - 0,6 МПа (0,3 кгс/кв. см - 6 кгс/кв. см).
С техусловиями спится спокойнее, а так эту бумажку к делу пришить сложно будет.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Алeксандp
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #102 : 15 Октября 2013 года, 14:34
(ссылка на это сообщение)

Всё учёл, исправил, перечертил, перерисовал и подробно прорисовал, оформил, сочинил ПЗ к чертежам сдал на согласование, получил всеми согласованный без замечаний, сдал заказчику, получил подписанный акт о выполненных работах.   [хороший] [хороший] [хороший] Уже узнал что сдали в работу. Неделю никто не звонит.        Всем Кто подсказывал, помогал и учил и вообще учавствовал в этом ОГРОМНЕЙШЕЕ ПРИ ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!

Инжененр ПТО (Таганрог, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
***
Куратор подраздела "Теплоснабжение"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #103 : 15 Октября 2013 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

-- это радует, дело Мастера - боится.  [улыбка]

Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1007, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Мерк Иван, УЦ РЕСУРС, Евгений М., Mav, Александр 156, Vlad 380, Evdbor, Русский ПЛК
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines