beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Кабельный подвал. Расчёт воздухообмена?

Количество просмотров - 3757
(ссылка на эту тему)
StaG
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Августа 2013 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. Возникла следующая проблема. Проектируем ЗРУ 6 кВ, электрики дали тепловыделения в кабельном подвале 42х6хh3 тепловыделения 57 кВт. По расчету: (3,6*57*1000)/1,2*(35-25) получаю расход воздуха 17100 метров кубических в час. Соответственно диаметры воздуховодов у меня 800 мм при скорости 10. Пожалуйста скажите не ошибся ли я, очень уж дикие цифры.
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 28 Августа 2013 года, 17:12
(ссылка на это сообщение)

У них в подвале печи, что ли, стоят [непонятно]? Или кабель так греется [непонятно] Откуда такие тепловыделения, не уточняли [непонятно]?

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
StaG
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Августа 2013 года, 18:22
(ссылка на это сообщение)

Уточнял, сказали кабелей много, поэтому так греется. Я уже думаю может я туплю
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Августа 2013 года, 22:05
(ссылка на это сообщение)

Уточнял, сказали кабелей много, поэтому так греется. Я уже думаю может я туплю
У них есть какие-то нормы расчета этих тепловыелений? Пусть перепроверят ещё раз.
сказали кабелей много, поэтому так греется.
А почему не хотите охлаждать? Расход будет меньше.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
StaG
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 02 Сентября 2013 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)

А почему не хотите охлаждать? Расход будет меньше.


В каком смысле охлаждать? Кондиционирование? Но ведь согласно ПУЭ устраивается приточно-вытяжная вентиляция
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 02 Сентября 2013 года, 08:59
(ссылка на это сообщение)

  .... А почему не хотите охлаждать? Расход будет меньше.....

Не круто то ли для кабельного канала ставить "холод" ? Здесь как раз ПВУ и использовать надо.
..... У них есть какие-то нормы расчета этих тепловыделений? Пусть перепроверят ещё раз. ....

Вот и я о том же.

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 02 Сентября 2013 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

Но ведь согласно ПУЭ устраивается приточно-вытяжная вентиляция
Я предлагаю, как вариант (при условии что расчеты по тепловыделениям верны), чтобы уменьшить расход воздуха приточку с секцией охлаждения (увеличить дельту по температуре).

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
StaG
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 02 Сентября 2013 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Я предлагаю, как вариант (при условии что расчеты по тепловыделениям верны), чтобы уменьшить расход воздуха приточку с секцией охлаждения (увеличить дельту по температуре).


Дело в том, что ПУЭ ограничивает дельту (10 градусов)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Сентября 2013 года, 13:40
(ссылка на это сообщение)

Дело в том, что ПУЭ ограничивает дельту (10 градусов)

А Вам значения температур тоже электрики давали? Просто из бытности помню, в помещениях ЗРУ допускается температура до 30 град.С. Но это, правда, было по ПУЭ-6. В ПУЭ 7 - не знаю. Правда, и там дельта была в 10град.

Что касается объема воздуха, что посчитали - вроде как правильно. Но то что количество тепла Вам выдали - еще раз повторюсь, очень сильно много. Мне кажется что это перестраховка со стороны электриков. 42 метра кабельный канал .... Сколько надо иметь кабеля чтобы он выделял 57 кВт тепла ? Это тогда кабели выбраны неправильно. Выбирали заведомо низшего сечения или по максимальному току без обязательного запаса. Да и при таком условии запас существует.
Все таки они где-то ошиблись и скорее всего в запятой ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
StaG
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 02 Сентября 2013 года, 14:39
(ссылка на это сообщение)

Все таки они где-то ошиблись и скорее всего в запятой ....


Да Вы правы, наши электрики пересчитали нагрузки и дали новую цифру 9,5 кВт.

А Вам значения температур тоже электрики давали? Просто из бытности помню, в помещениях ЗРУ допускается температура до 30 град.С.


В ПУЭ конкретных цифр не нашел, заданы только максимальная дельта температур и электрики мне их не давали. Исключение для помещений с постоянным пребыванием людей. Температура наружного воздуха в летний период в моих краях 25 градусов, а по температуре в помещениях, я ориентировался на свой СНиП II-58-75, где сказано

В помещениях распределительных устройств собственных
расходов ТЭС, преобразовательных агрегатов, кабельном этаже и
кабельных тоннелях, проходящих внутри зданий, должна
обеспечиваться приточно-вытяжная вентиляция с естественным или
механическим побуждением самостоятельными системами без
рециркуляции. Удаление воздуха из каждого отсека кабельных
тоннелей следует предусматривать наружу за пределы здания.
Пуск систем вентиляции с механическим побуждением следует
предусматривать автоматический при достижении в помещении
температуры воздуха 35 °С.
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 02 Сентября 2013 года, 14:49
(ссылка на это сообщение)

..... Да Вы правы, наши электрики пересчитали нагрузки и дали новую цифру 9,5 кВт. ...

Вот это уже "ближе к телу ...." и это уже совершенно другое дело ....

А теперь пересчитаете на ту же дельту в 10 град. и все. И это уже совершенно другие цифры ..... Тут даже вполне реально и самому перестраховаться, взять запас по производительности ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
StaG
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 02 Сентября 2013 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

А теперь пересчитаете на ту же дельту в 10 град. и все. И это уже совершенно другие цифры ..... Тут даже вполне реально и самому перестраховаться, взять запас по производительности



Спасибо за консультацию
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 02 Сентября 2013 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Да, никакой консультации, сами все решили. Так что, Вам удачи ....

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Redis
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Октября 2013 года, 18:38
(ссылка на это сообщение)


А теперь пересчитаете на ту же дельту в 10 град. и все. И это уже совершенно другие цифры ..... Тут даже вполне реально и самому перестраховаться, взять запас по производительности



Спасибо за консультацию
    Кстати полезная информация мне тоже пригодилась.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

21 Мая 2024 года, 18:01

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08

автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19

автор: Geklas
01 Апреля 2024 года, 10:05

автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22

автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32

11 Марта 2024 года, 13:47

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50

автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50

автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1107, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines