beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288586
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Пристроенная котельная. Проблема скопления большого количества снега на крыше?

Количество просмотров - 5553
(ссылка на эту тему)
Дмитрий Р.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 28 Августа 2013 года, 16:21
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте. При проектировании котельной для отопления зданий промышленного производства возникла такая проблема - Котельная планируется пристроенная. По высоте здание котельной получается выше, чем пром здание. Зимой возможно скопление большого кол-ва снега в кармане между скатом кровли и зданием, что чревато обрушением.
Как можно решить вопрос с кровлей, подскажите пожалуйста...  [растерян]
ps.в приложении -план расположения.
* Котельная.pdf
(20.93 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 70]
* котельная +цеха new.pdf
(20.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 66]

Инженер-технолог (Иваново, Россия)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 29 Августа 2013 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)

ну первое что приходит в голову.
1. сделать котельную на относе хотя бы 1 метр от здания производства.
2. посчитать снеговой мешок, и посчитать конструкцию кровли производства на возможное усиление. не забывая про  фундаменты. возможно несущей способности откажется вполне достаточно, или усиление не будет сложным.

? (Минск, Беларусь)
Дмитрий Р.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 29 Августа 2013 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

Если котельную делать не пристроенную, то она переходит в разряд отдельно стоящей, и по СНиПу придется делать противопожарный разрыв метров 9 минимум..

Инженер-технолог (Иваново, Россия)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 29 Августа 2013 года, 12:18
(ссылка на это сообщение)

значит первый вариант отпадает.

а вы вообще снеговой мешок считали? не такой уж там и большой у вас перепад кстати....

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Августа 2013 года, 12:31
(ссылка на это сообщение)

Если котельную делать не пристроенную, то она переходит в разряд отдельно стоящей, и по СНиПу придется делать противопожарный разрыв метров 9 минимум..

а какая по взрывопожарной и пожарной категории производство?

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Дмитрий Р.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 29 Августа 2013 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

Мебельное производство. Категория В

Инженер-технолог (Иваново, Россия)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 29 Августа 2013 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Значит такие варианты:
1.
посчитать снеговой мешок, и посчитать конструкцию кровли производства на возможное усиление. не забывая про  фундаменты

2. менять конструкцию покрытия
3. относить на какое-нибудь расстояние и делать противопожарную стену 1-го типа

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор подраздела "Конструкции железобетонные"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 29 Августа 2013 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий, навскидку, у вас там не такой большой снеговой мешок. только сумейте правильно его посчитать.
у вас там примыкание не такое большое, большую часть снега должно сдувать....

? (Минск, Беларусь)
Lesandro
***
Куратор подраздела "Управление проектами"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 02 Сентября 2013 года, 14:51
(ссылка на это сообщение)

Дмитрий Р. - Ваше решение , мягко сказать, не очень. При таком решении у Вас постоянно будут проблеммы с замоканием стены котельной. Ломайте кровлю цеха в районе котельной и выполняйте отвод воды параллельно длинной стороне ее. А с котельной делайте односкатную кровлю, уклон  ОТ цеха.

Инженер (Гродно, Беларусь)
Miko (Тарантул)
***
Куратор подраздела "Основания и фундаменты, механика грунтов"

http://revitconsalting.blogspot.ru/
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 04 Сентября 2013 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Если котельную делать не пристроенную, то она переходит в разряд отдельно стоящей, и по СНиПу придется делать противопожарный разрыв метров 9 минимум..

а вы маленький коридор сделайте между котельной и зданием и не нужно (если не ошибаюсь) 10 метров. Ну а так либо меньше котельную либо уже предложенное усиление покрытия существующего.
а зачем Вам такая высокая котельная ? сделайте ниже но шире.

Инженер-конструктор (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Строительном форуме
автор: seven94
05 Июля 2024 года, 00:09

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:40

автор: УЦ РЕСУРС
02 Июля 2024 года, 12:26

автор: kollega_
29 Мая 2024 года, 11:17

автор: Strimax
26 Мая 2024 года, 08:30

автор: Ирина Янк.
21 Мая 2024 года, 17:45

автор: DenKLJ
02 Мая 2024 года, 13:01

автор: timix115
30 Апреля 2024 года, 19:12

автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32

автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05

04 Апреля 2024 года, 16:11

12 Марта 2024 года, 10:14

автор: Виталина
11 Марта 2024 года, 14:53

11 Марта 2024 года, 14:31

11 Марта 2024 года, 14:05


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1072, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines