Ввод электропроводки в стальной трубе в светильник. Узел ввода, типовые серии?

Количество просмотров - 3556
(ссылка на эту тему)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Августа 2013 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, где можно найти узел ввода трубной стальной электропроводки в светильник или кнопочный пост (для управления освещением). Допускается ли при трубной проводке делать ввод в металлорукаве?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 31 Августа 2013 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)

А в чём проблема? Всё зависит от типа светильника и конструкций для его установки (кронштейн, подвес и т.д.). См. типовые серии.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 02 Сентября 2013 года, 07:58
(ссылка на это сообщение)

Проблема в типовых найти этот узел. Светильник для люминесцентных ламп крепится на потолок.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 02 Сентября 2013 года, 16:34
(ссылка на это сообщение)

А нельзя вывести кабель из трубы в металлорукаве и зайти с ним корпус?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Electrik 1998
***
Активный участник форумов


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 03 Сентября 2013 года, 00:52
(ссылка на это сообщение)

Труба должна быть стальной, или можно пластиковую применить?

Инженер-проектировщик (Хабаровск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 20 Мая 2014 года, 06:11
(ссылка на это сообщение)

Проблема в типовых найти этот узел. Светильник для люминесцентных ламп крепится на потолок.

что за веяние, искать каждый чертеж в типовых? я понимаю, если нужно сделать расчет конструкции и т.д. здесь зачем? самому нарисовать лень?
Закрываю тему.

Инженер (Оренбург, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 20 Мая 2014 года, 19:00
(ссылка на это сообщение)

Проблема в том, что лично мне не ясно, как труба должна заходить в светильник. Можно ли перейти на металлорукав? Какие нужны уплотнители? Что металолорукав/труба просто "втыкается" в светильник и все?
И дело тут не в лени. А в отсутствии практики применения. Ну не видел я никогда как такое делают ни живьем, ни в чертежах.

Может кто-нибудь подсказать?

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 20 Мая 2014 года, 21:00
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите варианты здесь:

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Imp
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по автоматизации, связи, сигнализации"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 20 Мая 2014 года, 23:05
(ссылка на это сообщение)

Micky так нарисуйте если не сложно.

? (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 23 Мая 2014 года, 07:06
(ссылка на это сообщение)

мне пока не нужно. будет нужно по работе - нарисую.
Проблема в том, что лично мне не ясно, как труба должна заходить в светильник. Можно ли перейти на металлорукав? Какие нужны уплотнители? Что металолорукав/труба просто "втыкается" в светильник и все?

сначала определитесь, какой светильник применять. часто там, где требуется проложить провод в трубе, применяются и светильники с вводами под трубу. например, люминесцентные Arctic имеют вход и выход с торцов, защищенные уплотнителями (сальниками). и еще определить, для чего провод (кабель) в трубе? какую труба несет функцию? если защита от механических воздействий - ввод в светильник тоже нужно делать защищенным, т.е. в металлорукаве. его обычно выбирают больше диаметра трубы. а если просто, как крепеж - можно без металлорукава.
А вообще, любой электромонтер разберется с этим сам, легко и без вопросов.

Инженер (Оренбург, Россия)
Ивлев Денис
*
Участник форумов

Sanaviron
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 26 Мая 2014 года, 10:27
(ссылка на это сообщение)

Помещение взрывоопасное?
Есть для ввода с труб так называемые привертные сальники. ссыль

? (Саранск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31