Электроснабжение квартиры отдельным кабелем от домового щита. Защитное зануление?

Количество просмотров - 3057
(ссылка на эту тему)
Южак
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 30 Августа 2013 года, 20:14
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток Всем!  Исходные данные: ЖЭК дал "добро" выполнить однофазное электроснабжение квартиры отдельным кабелем непосредственно от домового щита (имеется медный кабель  2*6 мм2; квартира ( 2 этаж) и домовой щит  (тамбур 1 этажа)  находятся в одном подъезде;  длина кабеля - 20 м ). Суть вопроса: По какой схеме в данном случае можно выполнить защитное зануление (TN-C-S или TN-S) и какого сечения должен быть PE проводник, исходя из имеющегося кабеля?

Дизайнер интерьера (Николаев, Украина)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Августа 2013 года, 23:14
(ссылка на это сообщение)

Я так понял от вводного щита дома..?
ну тогда в зависимости от нагрузки и потери напряжения...
Вполне (по идее, но не факт, порой и 2,5 хватает) хватит медь 3*4 (я бы так сделал)...
И, получается, однозначно TN-S...

Инженер (Минск, Беларусь)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 31 Августа 2013 года, 00:29
(ссылка на это сообщение)

однофазное электроснабжение квартиры отдельным кабелем непосредственно от домового щита (имеется медный кабель  2*6 мм2; квартира ( 2 этаж) и домовой щит  (тамбур 1 этажа)  находятся в одном подъезде;  длина кабеля - 20 м ). Суть вопроса: По какой схеме в данном случае можно выполнить защитное зануление (TN-C-S или TN-S) и какого сечения должен быть PE проводник, исходя из имеющегося кабеля?

1. При указанном кабеле об этих системах следует забыть.
2. Где начинается РЕ?
3. Кого нужно занулять?

И, получается, однозначно TN-S...

1. Однозначно TN-S не будет...
2. Однозначно следует изучить ГОСТ Р 50571.1 до выдачи подобного однозначного мнения...
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 31 Августа 2013 года, 01:06
(ссылка на это сообщение)

Если от вводного щита дома, то можно разделить PEN на PE и N в этом щите...
1. При указанном кабеле об этих системах следует забыть.

Я про этот кабель
имеется медный кабель  2*6 мм2
и не упоминал:
Вполне (по идее, но не факт, порой и 2,5 хватает) хватит медь 3*4 (я бы так сделал)...

От щита, 20 м - ерунда...

Инженер (Минск, Беларусь)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #5 : 31 Августа 2013 года, 09:04
(ссылка на это сообщение)

Исходные данные: ЖЭК дал "добро" выполнить однофазное электроснабжение квартиры отдельным кабелем непосредственно от домового щита (имеется медный кабель  2*6 мм2; квартира ( 2 этаж) и домовой щит  (тамбур 1 этажа)  находятся в одном подъезде;  длина кабеля - 20 м ). Суть вопроса: По какой схеме в данном случае можно выполнить защитное зануление (TN-C-S или TN-S) и какого сечения должен быть PE проводник, исходя из имеющегося кабеля?

Прочитайте ГОСТ Р 50571.1, ГОСТ Р 50571.3 и ГОСТ Р 50571.5.54. После этого корректно сформулируйте свой вопрос.
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Августа 2013 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

В распред щите жилого дома делайте разделение PEN на PE и N, иными словами берете кабель не двух жильный (предполагается нагрузка на 200 В), а трех жильный и две жилы сожаете на ГЗШ (чревато все это), НО это допущение не по правилам, а если по ним, то в точке разделения должны быть две шины PE и N и дополнительное заземление и уравнивание потенциалов, суть проста, а комплексов мероприятий дохрена. И еще по ПУЭ сечение заземляющего проводника, присоединяющего заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках до 1 кВ должно быть не менее: медный — 10 мм, алюминиевый — 16 мм, стальной — 75 мм, а вы же будете плясать именно от ГЗШ.

Получается TN-CS с разделением.
Ввода в жилые дома делают с разделением PEN на PE и N и получается TN-S.

Инженер ( ? , Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Августа 2013 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)


Получается TNCS с разделением
Ну, конечно... мы имеем питающую сеть TN-C, ну и стандарт для данного типа подключения...
Мы, в своей электроустановке делаем TN-S..
Получается TN-СS...
К счастью для человека 2-й этаж и подкдлючение от вводного щита рядом - это, сказал бы я кайф, мои клиенты с 8-х этажей слюной бы подавились...
Для Южак:
1. Питающая сеть у Вас TN-C...
2. Вы яоздаете "свою сеть" TN-S...
3. В сумме получается TN-СS...
Поэтому нужно с ОСНОВНОГО ввода (вы сказали 20 м - это мелочь) запитать объект, марка и сечение зависит от мощности и способа прокладки...
Обязательно (ну при однофазной нагузке) трехжильным МЕДНЫМ кабелем...
Сечение защитного проводника в кабеле - не менее  рабочих...
Старый кабель можно "похоронить" а можно должить дополнительный кабель, получается одножильный и не мене 6 кв.мм., т.к. фазный проводник 6 мм. кв....

Инженер (Минск, Беларусь)
Южак
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Августа 2013 года, 18:33
(ссылка на это сообщение)

    Привет Всем!     Дополнительные исходные данные: Дом построен в 50-х годах пошлого века.   От трансформаторной будки (согласно  обозначениям там имеются ТП271 Ру6кВ и ТР1 Ру04), которая отстоит от дома на 40-45 м, в ГРЩ дома введен 4-х проводный кабель. При открытой двери ГРЩ видно: три проводника кабеля подсоединены к фазным шинам щита, а четвертый-к приварышу на корпусе ГРЩ; есть и четвертая шина, к которой подсоединены отходящие "рабочие нули", но ее коммутация с четвертым проводником кабеля явно не прослеживается (в шкафу все очень загромождено).
     Кабель для эл. ввода в квартиру от ГРЩ дома уже есть в наличии и это, как ранее указывалось, ВВГ-1 2*6 мм2 в кол-ве 20 м. Так-что, если понадобиться, буду вести третий проводник(РЕ) отдельным кабелем. Кстати согласно ПУЭ : Сечение РЕ проводника, не входящего в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2-при наличии механической защиты и 4 мм2-при ее отсутствии. Как это понимать?

Дизайнер интерьера (Николаев, Украина)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Сентября 2013 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)

Кстати согласно ПУЭ : Сечение РЕ проводника, не входящего в состав кабеля, должно быть не менее 2,5 мм2-при наличии механической защиты и 4 мм2-при ее отсутствии. Как это понимать?

Так и понимать - если будете вести отдельным проводником 2,5 с защитой, 4 без защиты...

Инженер (Минск, Беларусь)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #10 : 02 Сентября 2013 года, 23:47
(ссылка на это сообщение)

Ваши умозаключения противоречат требованиям ГОСТ Р 50571.1. Придётся подучиться.
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31