Сообщение #1 : 03 Сентября 2013 года, 05:29
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Проектировали ВЛ с переходом в КЛ->ТП проходного типа->далее по КЛ в ТП тупикового типа. В ТП проходного типа на входящем кабеле стоит ОПН. на отходящем не поставили. Нужен ли он? и по каким нормам? Ростехнадзор сделал замечание по этому поводу. Ссылаются на ПУЭ п 2.5.124. по моему мнению или пункт не тот. или может они что то не увидели

Проектировщик (Омск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Сентября 2013 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Выложите однолинейную схему и укажите в какой точке подключили ОПН?

(Со стороны магистрали или со стороны трансформатора)

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Sanekomich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 03 Сентября 2013 года, 12:06
(ссылка на это сообщение)

красным выделено то, что хочет увидеть проверяющий (если я его правильно понял)
* Стадия П Раздел 3.pdf
(51.13 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 160]

Проектировщик (Омск, Россия)
Nikolay Vasilyevich
***
Куратор

Электрические подстанции
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 03 Сентября 2013 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

Цитата: Методические указания по применению ограничителей перенапряжений нелинейных в электрических сетях 6-35 кВ
4.3.1. В соответствии с ПУЭ при защите от грозовых перенапряжений ОПН устанавливают:
- в РУ 6 - 35 кВ, к которым присоединены ВЛ;
- в схемах грозозащиты вращающихся машин;
- на обмотках 6 - 35 автотрансформаторов,
- на обмотках 6 - 10 кВ трансформаторов, в случае установки молниеотводов на трансформаторных порталах.
4.3.2. При защите от коммутационных перенапряжений ОПН могут быть установлены на присоединениях с вакуумными выключателями, коммутирующими вращающиеся машины и трансформаторы, а также в электроустановках, имеющих облегченную или ослабленную в процессе эксплуатации (например, у электродвигателей, кабелей) изоляцию.

Перевожу: В вашем случае установка ОПН не требуется! кабель то новый не из старых запасов?

Инженер-проектировщик (Красноярск, Россия)
Sanekomich
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 03 Сентября 2013 года, 12:39
(ссылка на это сообщение)

Перевожу: В вашем случае установка ОПН не требуется! кабель то новый не из старых запасов?


наше дело запроектировать . заложили АСБ2л 3х120(ож)-10

Проектировщик (Омск, Россия)
Денис 1986
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Сентября 2013 года, 07:55
(ссылка на это сообщение)

У вас получается не кабельная вставка а кабельная линия от одной до другой ТП. Так что в данном случае замечание ростехнадзора не правомерно.

Инженер (Новосибирск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1107, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Electrik 1998
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines