Акт допуска на электроустановки. Правила получения у Ростехнадзора
|
Количество просмотров - 13959
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Minibee 111
|
Вы не ответили по поводу мощностей свыше 670 кВт? Что с ними-то делать?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сергей Л. П.
|
Я не понимаю, почему диапазон мощностей от 100 до 150 кВт Вы относите к п. 12.1, хотя этот диапазон включен и в п.12? Можно подключаться больше чем от одного источника электроснабжения. По первой категории, например (больницы и т. д.).
|
Проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Minibee 111
|
Теоретически - это конечно хорошо), но хотелось бы по-конкретнее со ссылкой на документы. Я-то понимаю более или менее, а вот начальству нужна конкретика, а не личные умозаключения(
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сергей Л. П.
|
Вы не ответили по поводу мощностей свыше 670 кВт? Что с ними-то делать? Также обращаться с заявкой, только с перечнем документов по п.9 и п.10 и заключать договор.
|
Проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Сергей Л. П.
|
Теоретически - это конечно хорошо) Теоретически - это была ирония)))
|
Проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Minibee 111
|
Вы не ответили по поводу мощностей свыше 670 кВт? Что с ними-то делать? Также обращаться с заявкой, только с перечнем документов по п.9 и п.10 и заключать договор. а где это написано в Постановлении?
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сергей Л. П.
|
Там же раздел II. "Порядок заключения и выполнения договора" п.8.
Minibee 111 п. 12-14 - это упрощенные варианты п. 9 и п. 10 как раз для тех у кого ниже 670 кВт. По ниспадающей)))
|
Проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Minibee 111
|
Тогда, кто должен получать этот акт у Ростехнадзора? ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif)
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сергей Л. П.
|
Заявитель (тот, кого подключают).
|
Проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Minibee 111
|
Никак не могу понять! П.7 пп. "г" утверждает, что лица, указанные в п.12, 12(1), 13 и 14, не должны получать акт допуска в ростехнадзоре, а п.18 пп."е" утверждает обратное. Он как раз подтверждает п.7. В п. 18 написано: (для лиц, указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно, а также для лиц, указанных в пунктах 12.1, 13 и 14 настоящих Правил, осмотр присоединяемых электроустановок заявителя, включая вводные распределительные устройства, должен осуществляться сетевой организацией с участием заявителя). То есть, акта от Ростехнадзора не надо. А сейчас говорите, что уже всем заявителям надо! Вы меня окончательно запутали ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif)
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сергей Л. П.
|
А сейчас говорите, что уже всем заявителям надо! Я не имел ввиду всех. Для случая со временным электроснабжением в вашем случае акта не надо. Для присоединения крупного предприятия с нагрузкой больше 670 кВт - надо. Нужно срочно найти где-нибудь 50 грамм коньяка -сразу прояснится))) тем более пятница...
|
Проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Minibee 111
|
![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) Мда..... под конец недели соображается с трудом))) Но Вам все равно огромное спасибо за разъяснения и терпение)) Осталось объяснить всё это начальству ![[стена] [стена]](https://www.proektant.org/Smileys/default/dash2.gif)
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Сергей Л. П.
|
нечего ему объяснять - дайте почитать правила. если он в скобки п.18 не попадает, то пусть готовиться встречать инспектор с надзора.
|
Проектировщик ( ? , Россия)
|
|
|
Minibee 111
|
Так не выйдет((( Целью моего задания и было разобраться во всём этом, а потом им доложить, ответив на все интересующие их вопросы, чтобы и им стало всё понятно. Так что буду скоро отчитываться о проделанной работе
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|
|