Расчёт диаметров (сечений) воздуховодов. Какие принимать скорости движения воздуха?

Количество просмотров - 6706
(ссылка на эту тему)
Николос
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Сентября 2013 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

Подскажите. Какие принимать скорости движения воздуха для расчета диаметров (сечений) воздуховодов при использовании приточно-вытяжных установок с рекуператором и с дополнительным компрессорно-конденсаторным блоком(на охлаждение). Интересуют скорости на выходе из установки(приток) и скорость выбрасываемого (вытяжного) воздуха после установки. Специализированной организацией была подобрана ПВ установка, в характеристиках указана скорость в сечении приток/вытяжка  3,0/2,4 м/с. Для расчета диаметров воздуховодов принимал скорость на притоке из установки и вытяжке из установки 7 м/с (административное здание). Спасибо.

Инженер-проектировщик (Борисов, Беларусь)
Ne-rylut
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Сентября 2013 года, 17:07
(ссылка на это сообщение)

Для административного 7 многовато - в районе 5 м/с

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Сентября 2013 года, 13:30
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите какое давление (свободный напор) в установке, или на графиках смотрите. Как правило у всех поставщиков давление не большое. Я бы тоже посоветовала брать скорость
в районе 5 м/с
, даже НЕ более.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
K@skAD
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 16 Сентября 2013 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)

Сегодня попалось в тексте - Справочник проектировщика 1992 г., "Внутр. сан-тех.устр-ва", ч.3, кн.2, стр.204, табл.22.13:
для воздуховодов обществ.зданий (ответвления) - 5 м/с.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Сентября 2013 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

для воздуховодов обществ.зданий (ответвления) - 5 м/с.

Это максимально допустимая,а в данном конкретном случае в ответвлениях по расчету может получиться и 3,0 м/с .

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Инженер ОВ
Участник форумов

инженер проектировщик ОВиК сайт
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Сентября 2013 года, 12:24
(ссылка на это сообщение)

Если магистральный воздуховод допустим в шахте или вне помещений с людьми, то можно брать и 6-7 м/с если напор позволяет и нет другого выхода. Это ограничение связано с уровнем шума, чем больше скорость тем выше шум. А вообще 5-5,5 м/с самое оно.

Инженер-проектировщик ОВ (Москва, Россия)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Сентября 2013 года, 12:33
(ссылка на это сообщение)

если напор позволяет и нет другого выхода. Это ограничение связано с уровнем шума, чем больше скорость тем выше шум.
Ключевая фраза ЕСЛИ НАПОР ПОЗВОЛЯЕТ.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
K@skAD
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Сентября 2013 года, 11:27
(ссылка на это сообщение)


для воздуховодов обществ.зданий (ответвления) - 5 м/с.

Это максимально допустимая,а в данном конкретном случае в ответвлениях по расчету может получиться и 3,0 м/с .
Полностью согласен)

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Lessar project
Участник форумов

Lessar
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Ноября 2013 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

А вообще 5-5,5 м/с самое оно.

Вообще то и при 5 м/с шум будет не малый.

Менеджер (Киев, Украина)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 27 Ноября 2013 года, 21:47
(ссылка на это сообщение)

Вообще то и при 5 м/с шум будет не малый.

немалы будет шум двигателя вентилятора если нет шумоглушителя.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Vikkkkktor
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 05 Декабря 2013 года, 18:21
(ссылка на это сообщение)

Вообще то и при 5 м/с шум будет не малый.

Ничего подобного. Вполне нормальная скорость воздуха. До 6-ти м/сек - вполне нормально А если :
.... в характеристиках указана скорость в сечении приток/вытяжка  3,0/2,4 м/с ....

Это при какой длине трассы и на каких участках трассы ? Это скорость (почти, немного бы по-меньше) в вытяжных решетках, но никак не в воздуховодах ...

Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:01

автор: Geklas
10 Февраля 2025 года, 12:03

автор: АВОК
16 Января 2025 года, 13:53

автор: Nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: Gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1353, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines