Сообщение #1 : 10 Сентября 2013 года, 15:20
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.

Заказчик (метро) попросил помочь с проектом (проект не наш - у них свой институт ведомственный).
А именно - предложить оптический кабель для их сети, чтобы был не очень дорогой и качественный.
Мы предложили универсальный (внешний/внутренний) кабель с оболочкой LSZH (то есть малодымящий и с низким выделением галогенов), без брони (зачем она в метро?), на котором выполнили ранее несколько десятков объектов без каких-либо замечаний по пожарной опасности.
Проект институт благополучно выдал, со всеми согласовал и заказчик почти что купил этот кабель. А потом один умник из специалистов заказчика (который проект согласовывал в том числе) попросил дать кусок этого кабеля и стал его поджигать (буквально, зажигалкой). Кабель, разумеется, стал гореть (без дыма и галогенов). И вот теперь нам говорят, что кабель должен быть негорючий, а другой прокладывать в метро нельзя. Документов для аргументации никаких не указывают, только свои пожелания.
В ГОСТах по испытаниям кабелей на горючесть ничего толком не сказано - кабель с какой горючестью для чего применять можно.
Не подскажете, существуют ли отдельные нормы или требования для прокладки оптических кабелей в метро?
Заранее спасибо за помощь.

? (Ташкент, Узбекистан)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Сентября 2013 года, 15:38
(ссылка на это сообщение)

Если вы при регистрации не указали вашу страну, то хотя бы в теме пишите – нормы какого государства вас интересуют.

Потом важно указать – для какой именно сети вы его прокладываете – это значительно сузит объем искомой информации.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Snake 100771
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Сентября 2013 года, 15:52
(ссылка на это сообщение)


Если вы при регистрации не указали вашу страну, то хотя бы в теме пишите – нормы какого государства вас интересуют.

Вообще-то  - любого. Не уверен, что есть существенные отличия по странам СНГ.


Потом важно указать – для какой именно сети вы его прокладываете – это значительно сузит объем искомой информации.

Оптику, наверное, можно прокладывать исключительно для сети передачи данных - или я отстал от жизни и появилось новое применение?

? (Ташкент, Узбекистан)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Сентября 2013 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

Напрасно вы иронизируете.
Если вы не раскроете вопрос полностью, то тема будет закрыта и удалена. Мы мысли читать не умеем.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Сентября 2013 года, 16:32
(ссылка на это сообщение)

Если хоть одно волокно вы используете для целей систем противопожарной защиты то вы должны читать СП 6.13130.2009 п 4.1. И использовать огнестойкий кабель.
И вдогонку тема https://www.proektant.org/index.php?topic=13839.msg65701#msg65701
Тут немного есть для вас.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Snake 100771
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Сентября 2013 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Однозначно - не для целей противопожарной защиты. Как я уже писал - передача данных. За ссылку - отдельное спасибо, было интересно.

? (Ташкент, Узбекистан)
Картер
***
Куратор подраздела "Оповещение и эвакуация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Сентября 2013 года, 10:24
(ссылка на это сообщение)

В РБ есть ТКП 45-3.03-115-2008 (02250) МЕТРОПОЛИТЕНЫ. Строительные нормы проектирования. Ваш пункт номер 16.
Вообще – для таких целей существует документ – Техническое задание на проектирование, которое готовит заказчик с привлечением проектировщика.
Даже логически подумать – если оптика в скрытом канале метрополитена идет – обычное исполнение, если открыто – огнестойкий, или не горючий или в стальной трубе.

Инженер-проектировщик ОПС и связи ( ? , Беларусь)
Snake 100771
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Сентября 2013 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)


В РБ есть ТКП 45-3.03-115-2008 (02250) МЕТРОПОЛИТЕНЫ. Строительные нормы проектирования. Ваш пункт номер 16.
Вообще – для таких целей существует документ – Техническое задание на проектирование, которое готовит заказчик с привлечением проектировщика.
Даже логически подумать – если оптика в скрытом канале метрополитена идет – обычное исполнение, если открыто – огнестойкий, или не горючий или в стальной трубе.



Спасибо за помощь.
Техническое задание вроде бы есть, и даже утвержденное - но в нем имеются явные расхождения с уже выпущенным проектом в части марки кабеля (указаны ТУ производителя (!) в качестве нормативного документа (!)). Такой шедевр я в первый раз увидел за немалое время работы. Вот и потребовалось обоснование некоторой некорректности технического задания.
Насчет выбора кабеля в зависимости от способа прокладки. Для какой логической цели требуется использовать негорючий кабель или кабель с дополнительной защитой, если в оптическом кабеле нет электричества (то есть сам он не может послужить причиной возгорания), а остальные кабели (электрические) запроектированы с индексом "нг"?

? (Ташкент, Узбекистан)
Snake 100771
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Сентября 2013 года, 14:56
(ссылка на это сообщение)

Обнаружил некий документ, который может пролить свет на мой вопрос.
Называется ТУ 16.К.12-16-97. Кабели оптические для местных и междугородных линий связи ВСС РФ
Перелопатил весь доступный Интернет но так и не нашел текста этого документа (наверное, сверхсекретная информация завода, который использует этот документ - ЗАО "Электропровод")
Если есть текст этого документа (в любом прилично читаемом виде - хоть pdf, хоть графика, или просто текстовый файл) - поделитесь, если не сложно.
В нормативах на проектирование метрополитенов именно он указан.
Заранее спасибо

? (Ташкент, Узбекистан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 437, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines