beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Электрообогрев низконапорного водовода. Можно ли питающий кабель провести по трубопроводу?

Количество просмотров - 2693
(ссылка на эту тему)
Mooadib
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 12 Сентября 2013 года, 14:53
(ссылка на это сообщение)

Добрый день.
Есть около 1 км трубопровода - низконапорный водовод Ду = 219 мм. Его нужно обогреть т.к трубопровод на открытом воздухе, а зимой бывает очень холодно.
Обогрев будет выполнятся самрегом, предусмотрены три точки подключения питания: в начале, конце и по середине. Т.е ставим 10 коробок на трубопроводе и кидаем к ним питающий кабель от этих точек подключения. Возможно еще прилепим промежуточные протяжные ящики. Трубопровод в поле, рядом никаких эстакад нет.
Внимание вопрос:
а можно ли питающий кабель закрепить на теле трубопровода под теплоизоляцией (ЧТОБЫ ОТДЕЛЬНУЮ ЭСТАКАДУ ПОД НЕГО НЕ ГОРОДИТЬ)? ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ЭТО?

Инженер (Ангарск, Россия)
K-igor
**
Активный участник форумов

Электрофорум
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Сентября 2013 года, 16:13
(ссылка на это сообщение)

Я так и делал))
Прокладывал питающий кабель по трубопроводу в ПВХ трубе.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Сентября 2013 года, 08:45
(ссылка на это сообщение)

а можно ли питающий кабель закрепить на теле трубпровода под теплоизоляцией?
ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ЭТО

Запрета на это нет. Есть только запрет прокладывать кабель по трубопроводам открыто.
Единственно - между коробками подключения греющего кабеля, по возможности, проложите его в целиковой трубе (лучше гладкой ПНД, чем в "популярной" ПВХ).

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
K-igor
**
Активный участник форумов

Электрофорум
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Сентября 2013 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Ой, я не так проичитал. Я прокладывал сверху питающий кабель, под теплоизоляцией только саморегулирующийся.

Инженер-проектировщик (Гомель, Беларусь)
K@skAD
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Сентября 2013 года, 11:06
(ссылка на это сообщение)

Оборотную воду на НПЗ и НХК не греем, т.к. под давлением она всегда в движении и не замерзает (зимы до -43 абс.минимум). Рабочее давление 1,5-3,0 кгс/см2.

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Mooadib
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Сентября 2013 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)


Оборотную воду на НПЗ и НХК не греем, т.к. под давлением она всегда в движении и не замерзает (зимы до -43 абс.минимум). Рабочее давление 1,5-3,0 кгс/см2.

ну насчет того, что не замерзнет - это сомнительно. вода подается в трубу из арт скважины, т.е температура у нее 5-6 С. Пока она километр пробежит -10 раз успеет замерзнуть (проверено на практике - сначала шуга идет, потом насосы начинают вставать...).
Просто вопрос мучает меня... на всем предприятии налепили этих эстакад только для одного кабеля силового для запитки грейки - дестяки километров, а зчем спрашивается?! ведь можно было просто по трубе проложить. Причем разные водоводы проектировали разные проектные институты и везде решение - построить вдоль трубы эстакаду!

Инженер (Ангарск, Россия)
K@skAD
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Сентября 2013 года, 15:40
(ссылка на это сообщение)

Если нет "тупиковых" участков - ничего не мерзнет. В советские времена водоводы на НПЗ вообще под землей прокладывали безо всяких обогревов. А если есть "тупик" - у нас на установке Л-24/7 и водяной пар 180 град.С замерзал - в бытность оператором бегал отогревать. Спорить не буду - ибо с артскважинами дел не имел. И буду признателен, если поясните, что такое шуга?

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 13 Сентября 2013 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

http://ru.wikipedia.org/wiki/Шуга

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
K@skAD
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 13 Сентября 2013 года, 16:00
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.
"Водная шуга обычно формируется в водотоках или водоёмах при температурах воздуха близких к замерзанию воды (0 °C) и состоит изо льда.
Различают:
    поверхностную шугу — на поверхности воды;
    глубинную шугу — в толще воды.
...
Шуга создаёт существенные затруднения в эксплуатации гидротехнических сооружений, забивая приёмные оголовки водозаборов, которые приходится очищать и обогревать."

Про шугу в трубопроводах под давлением ничего не нашел. Вопрос именно про этот случай)))

Инженер (Санкт-Петербург, Россия)
Ailcat
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 16 Сентября 2013 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

Труба ХВС, длина 350 метров, d70 (75?), теплоизоляция 100 мм. Постоянная циркуляция (насосик, правда, маленький, всего 1,5 кВт по электричеству - но гарантированно прокачивает).
Если ночью грозится больше -25, главным вопросом у сантехников становился "успеть слить воду".
Греющий кабель в одну нитку вдоль по низу трубы проблему решил, среднезимнее потребление около 3-4 А, в мороз за -30 увеличивается до 25-28А. С каблем было проще - почти посередине трассы вблизи трубы был силовой щит, питающий провод до коробки (длину термокабеля как бы нельзя больше 170 м) кинули по оболочке трубы в металлорукаве...

Ведущий инженер, электрик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1579, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines