Глючит АВР. Почему не происходит переключение автоматов после отключения одного ввода?

Количество просмотров - 9987
(ссылка на эту тему)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Сентября 2013 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался. Есть ГРЩ 2 секции и секционник с АВР на мастерпактах NW25H1, напряжение приводов и управляющих цепей 220VAC. Очень часто после отключения одного ввода или восстановлении питания не происходит переключения автоматов, приходится переключать при помощи кнопок на самих автоматах. Ломаю голову - в чем причина?   [непонятно] Напряжение на вводах 380 В стабильно без просадок. Релюшки в схеме АВР срабатывают, сигнал на отключение/включение поступает, а автомат не срабатывает.

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Сентября 2013 года, 18:07
(ссылка на это сообщение)

Обратите внимание на закрытые плексовые крышки приводов, при открытой (не защелкнутой крышке) снят оперативный ток со схемы дистанционного управления.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Codazo
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Ноября 2013 года, 10:45
(ссылка на это сообщение)

1. Одновременно приходят команды на отключение и включение, при этом аппарат стопорится и даже если снять команду отключения он не включится. Нужно снять команду включения и подать ещё раз. Проверьте что бы у команда на отключение снималась до команды на включение.
2. Если выключатели с передачей данных, то у них хитрые соленоиды включения с 3-мя контактами, на 3-их контактах всегда должна быть фаза (или хотя бы на 2-3 секунды раньше чем основная команда, иначе не сработают)
Т.к. у Вас АВР и ВНР то получаются перебои в цепи опер. питания подстанции при переключении с секции на секцию, от сюда и все беды. Должно лечится уставками на реле времени или на реле контроля напряжения, что бы опер. питание переключалось на основную секцию до начала всех остальных переключений
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 23 Декабря 2013 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем откликнувшимся!

К сожалению до дела так и не дошло, и на объект я так и не попал - то ли само рассосалось, то ли не захотели деньги платить.

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Евгений М.
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 05 Июля 2014 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

"...Товарищи! Революция ремонт, о котором так много говорили..."
Здравствуйте, форумчане. Заказчик созрел и наконец-то я добрался до ГРЩ и разобрался в проблеме. Причиной глюков был ослабленный, или не затянутый контакт на реле времени в схеме управления АВР. Реле не родное, бОльшего размера, проводки натянуты, хотя установлено все на DIN-рейке и можно было соседние аппараты подвинуть и дать слабину проводам, плюс подвод проводов снизу очень неудобный, чтобы аккуратно вставить наконечник в клемму. Протянул все винтовые контакты для профилактики, сделали несколько переключений - все работает, как часики, клиент доволен! [улыбка]
Спасибо всем за дельные советы и участие!

Генеральный директор (Красногорск, Россия)
Constant
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 09 Июля 2014 года, 23:15
(ссылка на это сообщение)

"...Товарищи! Революция ремонт, о котором так много говорили..."Здравствуйте, форумчане. Заказчик созрел и наконец-то я добрался до ГРЩ и разобрался в проблеме. Причиной глюков был ослабленный, или не затянутый контакт на реле времени в схеме управления АВР. Реле не родное, бОльшего размера, проводки натянуты, хотя установлено все на DIN-рейке и можно было соседние аппараты подвинуть и дать слабину проводам, плюс подвод проводов снизу очень неудобный, чтобы аккуратно вставить наконечник в клемму. Протянул все винтовые контакты для профилактики, сделали несколько переключений - все работает, как часики, клиент доволен! Спасибо всем за дельные советы и участие!

Начиная каждую лекцию проф. С.С. Шушкевич не забывал повторять - "Не бывает плохих устройств, бывают плохие контакты". Эта аксиома работает, для меня является руководящей.

Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Июля 2014 года, 06:26
(ссылка на это сообщение)

А разве АВР не должен переключаться на основной ввод только вручную? или я ошибаюсь..

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: ПТЗ
Вчера в 22:20

автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 13:49

автор: Ingenеr 2017
Вчера в 12:31

автор: Ingenеr 2017
26 Сентября 2024 года, 11:40

автор: Ingenеr 2017
26 Сентября 2024 года, 11:37

автор: Vоlk
25 Сентября 2024 года, 23:26

автор: Ingenеr 2017
25 Сентября 2024 года, 11:49

автор: Мади
23 Сентября 2024 года, 10:56

автор: Nota
15 Сентября 2024 года, 13:05

автор: mastaq
15 Сентября 2024 года, 09:56

автор: ПТЗ
14 Сентября 2024 года, 02:27

автор: ПТЗ
13 Сентября 2024 года, 16:12

автор: shAAde
13 Сентября 2024 года, 08:27

автор: U_gene
12 Сентября 2024 года, 12:30

11 Сентября 2024 года, 10:46


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 246, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Земский, VadGKorn
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines