Наружный трубопровод системы аспирации. Нужно ли делать утепление трубопровода?

Количество просмотров - 5596
(ссылка на эту тему)
Никoлай 2
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 25 Сентября 2013 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)

Добрый день господа форумчане! Подскажите пожалуйста требуется ли утепление наружного трубопровода системы аспирации протяженностью 80 м для  пылеудаления от шлифовального станка. Никаких документов по этому вопросу  не нашел.  В зимнее время возможно образования конденсата, что может привести  к намерзанию пыли и сужению диаметра трубопровода.  Если требуется то  какие лучше применить изоляционные материалы?

Инженер-электрик (Казань, Россия)
ЗаВал
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Сентября 2013 года, 10:58
(ссылка на это сообщение)

Необходимость теплоизоляции определяется расчетом (i-d диаграмма) в зависимости от параметров внутреннего и наружного воздуха. материал любой расчетной толщины, но обязательно с последующим окожушиванием оцинкованной сталью.
П.С. А зачем от одного станка в такую даль тянуть, а не поставить пылеулавливающий агрегат с возвратом воздуха в помещение?

Инженер (Минск, Беларусь)
Nkassandra
***
Куратор подраздела "Отопление"

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 26 Сентября 2013 года, 12:48
(ссылка на это сообщение)

В зимнее время возможно образования конденсата, что может привести  к намерзанию пыли и сужению диаметра трубопровода.

Если возможна конденсация, то конечно же тепловая изоляция нужна.
Изолировать можно минватой, если по улице то покровный слой сталь (или что угодно, но чтоб птицы не расклевали - они это любят), толщина определяется расчетом.
Изучайте:
·   ТКП 45-4.02-91-2009 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Строительные нормы проектирования".
·   ТКП 45-4.02-129-2009 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Правила расчета"

Можете посмотреть и отмененные:
·   СНиП 2.04.14-88 "Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов" раздел 3, приложения 1,9,11
·   П1-03 к СНиП 2.04.14-88 "Устройство тепловой изоляции оборудования и трубопроводов"

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Вентиляция, кондиционирование и холодоснабжение»
автор: nickoler_84
18 Декабря 2024 года, 18:32

автор: Geklas
10 Декабря 2024 года, 16:12

15 Ноября 2024 года, 18:58

автор: Albatross
28 Октября 2024 года, 18:16

автор: Alexander_ssg
23 Октября 2024 года, 06:48

автор: kollega!
22 Октября 2024 года, 09:37

автор: ННК
09 Октября 2024 года, 11:49

автор: gufbl4
05 Октября 2024 года, 22:14

30 Июля 2024 года, 15:47

автор: Murad555
18 Июля 2024 года, 16:54

автор: ИК
18 Июля 2024 года, 08:16

автор: Проводник
10 Июля 2024 года, 10:48

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:46

автор: Griko
07 Мая 2024 года, 11:04

04 Апреля 2024 года, 16:08


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 740, пользователей - 0
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines