Элегазовый выключатель 220 кВ. Требования к площадке обслуживания, нормативный документ?
|
Количество просмотров - 6945
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Базимыч
|
Добрый день, коллеги! Подскажите в каком документе можно найти требование к площадкам обслуживания элегазовых выключателей 220 кВ? В частности интересует вопрос доступа к ящикам приводов выключателей с площадки обслуживания. Заранее спасибо.
|
Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
|
|
|
Iriiishka
|
а что именно обозначает "вопрос доступа к ящикам приводов выключателей с площадки обслуживания"? конечно доступ должен быть, ради этого весь огород и городится.
|
Инженер ( ? , Украина)
|
|
|
Базимыч
|
Вопрос заключается в следующем: ящик с приводом имеет крышки спереди и сзади. К обеим нужен доступ для обслуживания выключателя. Площадка выполнена таким образом, что к передней крышке доступ имеется, к задней - нет. Получается, что обслуживать его надо будет с лесов. Пытаюсь найти документ, в котором эти момент хоть как-то обозначены, но пока безрезультатно.
|
Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
|
|
|
Funny engineer
|
Из ПУЭ: 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Vikvolf
|
Обычно делается шеф- монтаж - щефа устраивает - хорошо. А норматив - ПУЭ отстало на 10 лет - а выключатели пошли лет семь назад. Насчет лесов - есть автоподъемник. Обращайся в сервисный центр изготовителя выключателя.
|
Инженер (Чехов, Россия)
|
|
|
Базимыч
|
Vikvolf, ну шеф то осблуживать его не будет, вот ему и неитересен этот вопрос. Вышка там не подъедет.
|
Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
|
|
|
Vikvolf
|
тогда вопрос к проектировшику и лицу согласовавшему проект.
|
Инженер (Чехов, Россия)
|
|
|
Базимыч
|
Собственно проектировщикам и хотим задать вопрос - о чем думали, но лучше заручиться поддержкой нормативки. Рассмотрение и согласование - отдельная тема. Проект разрабатывают в течении нескольких месяцев группой в несколько человек + контроль со стороны ГИПа, нормоконтроля и пр. Рассматривают - один человек в течении 2-3 часов (больше времени просто нет возможности уделять). Объем реконструкции - полностью ОРУ 220 (ять присоединений), на такую мелочь, как конфигурация площадки обслуживания, сами понимаете, никто не обратил внимание.
|
Инженер-электрик (Краснодар, Россия)
|
|
|
Мсю
|
В МЭСе просят делать площадки так, чтобы даже к необслуживаемым в течение всего срока службы частям шкафа привода был доступ, иногда даже к манометрам и отверстиям для заправки элегазом. Не раз приходилось наращивать площадки по ширине и высоте
|
Инженер (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Из ПУЭ: 4.1.14. Установку приборов и аппаратов на РУ и НКУ следует производить в зоне от 400 до 2000 мм от уровня пола. Аппараты ручного оперативного управления (переключатели, кнопки) рекомендуется располагать на высоте не более 1900 мм и не менее 700 мм от уровня пола. Измерительные приборы рекомендуется устанавливать таким образом, чтобы шкала каждого из приборов находилась на высоте 1000-1800 мм от пола.
гл. 4.1 не относится к выключателям РУ-220 кВ. См. гл. 4.2. Мне кажется ящики с приводами расположены по заводским решениям (судя по фото) на конструкции выключателя (фазы). Судя по фото невидны нарушения в области доступа к ящику привода.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Funny engineer
|
гл. 4.1 не относится к выключателям РУ-220 кВ. См. гл. 4.2. Мне кажется ящики с приводами расположены по заводским решениям (судя по фото) на конструкции выключателя (фазы). Судя по фото невидны нарушения в области доступа к ящику привода. 4.1.1. Настоящая глава Правил распространяется на распределительные устройства (РУ) и низковольтные комплектные устройства (НКУ) до 1 кВ переменного тока и до 1,5 кВ постоянного тока, устанавливаемые в помещениях и на открытом воздухе и выполняемые в виде щитов распределительных, управления, релейных, пультов, шкафов, шинных выводов, сборок. Шкаф привода выключателей как раз к этому относится
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Хорошо. Тогда все производители выключателей 110 кВ и выше нарушает это правило. Площадку для обслуживания зачем придумали?
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Funny engineer
|
Расстояния по ПУЭ 4.1.14 следует считать от пола площадки обслуживания, разве не логично? У представленного шкафа управления приводом выкл. 220кВ есть дверца с обратной стороны, но туда площадка не заходит, следовательно нарушение ПУЭ.
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
Дверца к шкафу должна быть со стороны площадки обслуживания - это неоспоримо.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Funny engineer
|
По мне так очень неудачная конструкция шкафа управления привода, с двумя дверцами спереди и сзади. Что за выключатель кстати, импортный? (я так и не смог определить). При такой установке площадка обслуживания должна обходить все полюса выключателя по периметру
|
Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
|
|
|
|