Расчёт сечения кабеля согласно ПУЭ. Пример расчёта с учётом падения напряжения?

Количество просмотров - 8986
(ссылка на эту тему)
Шамиль
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 03 Октября 2013 года, 07:22
(ссылка на это сообщение)

Помогите плиз разобраться с расчетом сечения кабеля согласно ПУЭ. Есть ли книги или учебные материалы с примерами где производится расчет сечения кабеля с учетом падения напряжения, способе прокладки кабеля и т.п. - где необходимо учитывать поправочные коэффициенты.
Помогите плиз.

Правильно ли я понимаю, для расчета сечения кабеля необходимо. Знать максимальный ток КЗ, после расчета тока КЗ выбираем автомат. Так же ТКЗ необходимо учесть при выборе сечения проводника: расчет  стойкости к ТКЗ, расчет температуры после ТКЗ, расчет падения напряжения. ?

Инженер-проектировщик КИПиА (Альметьевск, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 03 Октября 2013 года, 07:45
(ссылка на это сообщение)

Используйте поиск, эта тема тут раз миллион уже поднималась и в них присутствуют очень развернутые ответы, по каким критериям выбирается сечение кабеля

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Марта 2014 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

любой проводник по ПУЭ выбирается по термической устойчивости, т.е. по длительному допустимому току. это же азы! здесь же и используются поправочные коэффициенты. а уже проверяется по стойкости к токам к.з., по падению напряжения (если большая мощность передается на большое расстояние). по условиям прокладки выбирается марка.
по поводу автоматов - после выбора автомата по расчетному току его проверяют на соответствие допустимому току защищаемого проводника, т.е. Iдоп больше Кз*Iз.
Методику выбора и проверки можно взять из: Дьяков "Типовые расчеты по электрооборудованию".

Инженер (Оренбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 19 Марта 2014 года, 08:01
(ссылка на это сообщение)

по поводу автоматов - после выбора автомата по расчетному току его проверяют на соответствие допустимому току защищаемого проводника
Наоборот, проверяют проводник на соответствие АВ.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Марта 2014 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)


любой проводник по ПУЭ выбирается по термической устойчивости, т.е. по длительному допустимому току. это же азы! здесь же и используются поправочные коэффициенты. а уже проверяется по стойкости к токам к.з., по падению напряжения (если большая мощность передается на большое расстояние). по условиям прокладки выбирается марка.
по поводу автоматов - после выбора автомата по расчетному току его проверяют на соответствие допустимому току защищаемого проводника, т.е. Iдоп больше Кз*Iз.
Методику выбора и проверки можно взять из: Дьяков "Типовые расчеты по электрооборудованию".

Потери напряжения.

? (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Марта 2014 года, 14:33
(ссылка на это сообщение)

да-да. писал, торопился)

Инженер (Оренбург, Россия)
Nissan
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Июня 2014 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

А если кабель из сшитого полиэтилена, то нужно еще выбирать сечение медного экрана кабеля. Расчет сечения экрана кабеля можно произвести по Дмитриеву М.В. Заземление экранов однофазных силовых кабелей 6-500 кВ.!!!!

Инженер-проектировщик (Казань, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #8 : 25 Июня 2014 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

любой проводник по ПУЭ выбирается по термической устойчивости, т.е. по длительному допустимому току. это же азы!

Вы так думаете?
Или
да-да. писал, торопился)

Термическая устойчивость и длительно допустимый ток кабеля вроде бы немного разные вещи...


Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 25 Июня 2014 года, 15:51
(ссылка на это сообщение)

Он явно поторопился)
Оказывается еще нелюбой проводник проверяется по терм. устойчивости - ПУЭ так гласит в гл. 1.4

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Июня 2014 года, 06:21
(ссылка на это сообщение)

ок. я имел ввиду по нагреву

Инженер (Оренбург, Россия)
Sanches
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 01 Сентября 2014 года, 08:09
(ссылка на это сообщение)

проверяется по падению напряжения

Потери напряжения.



От поисков ясного ответа заболела голова!
В чём разница потерь и падения напряжения?
Пересмотрел множество обсуждений.. Прихожу к мысли, что это одно и то же. Хотелось бы поставить жирную точку в этом вопросе!
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 01 Сентября 2014 года, 08:28
(ссылка на это сообщение)

Падение напряжения - это напряжение на нагрузке. (яркий пример это соединение нескольких эл. приемников.)
Потери напряжения - это разница между напряжением источника и напряжением на нагрузке.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #13 : 01 Сентября 2014 года, 20:32
(ссылка на это сообщение)

Падение напряжения - это напряжение на нагрузке.

Почитайте это:
http://esis-kgeu.ru/piree/428-piree

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 02 Сентября 2014 года, 05:55
(ссылка на это сообщение)

Почитайте это:


я читал это или что-то похожее на источник, оттуда и информация
http://studopedia.net/3_146_padenie-i-poterya-napryazheniya-v-linii-peredachi-elektroenergii.html

спасибо за замечание, я более внимательно изучу вопрос

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Роспроект
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 02 Сентября 2014 года, 06:34
(ссылка на это сообщение)

После изучения [улыбка]

источник http://scask.ru/book_b_toe1.php?id=81

падение напряжения в линии - модуль, геометрической разности векторов в начале и конце линии.
потеря напряжения в линии - разность напряжения в начале и конце линии.

Проектировщик (Екатеринбург, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 976, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Мерк Иван, УЦ РЕСУРС, Евгений М., Mav, Александр 156, Vlad 380, Evdbor, Русский ПЛК
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines