Подстанции 110/35/6 кВ. Типовые схемы электромагнитных блокировок?
|
Количество просмотров - 7432
(ссылка на эту тему)
|
|
|
Анна-электрик
|
Добрый день. Делаем реконструкцию подстанции 110/35/6 кВ. Вопрос - существуют ли типовые схемы электромагнитных блокировок? Где можно почитать вообще про типы блокировок?!? В ТЗ есть строчка: "Произвести замену существующей блокировки на вводных ячейках 37, 38 ЗРУ на электромагнитную типа ЗБ-1М". "Предусмотреть шкаф релейный для организации блокировок для 110/35/6 кВ" - какой завод можно рассмотреть? Наверняка это тоже типовой продукт? Давненько не сталкивалась с подстанциями, буду признательна за помощь.
|
Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
|
|
|
Виктор Костров
|
Добрый вечер, Анна электрик! У электромагнитных блокировок есть определенные недостатки ( например - потеря питания в цепях блокировки и т. д.). В настоящее время у нас повсеместно на 6/10/35кВ ставят механическую блокировку Генодмана. Считаю, что чем проще, тем лучше.
|
Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
|
|
|
Анна-электрик
|
Виктор, может оно и лучше, но Заказчик написал требования и никуда от них уже не уйти.
|
Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
|
|
|
Галинна

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Здравствуйте, есть работа "Энергосетьпроекта" про блокировки, если пришлете на почту главную схему, помогу подобрать
|
Начальник сектора РЗА (Киев, Украина)
|
|
|
Анна-электрик
|
Здравствуйте, есть работа "Энергосетьпроекта" про блокировки, если пришлете на почту главную схему, помогу подобрать
Отправила Вам схему на почту
|
Инженер-проектировщик ЭТО (Томск, Россия)
|
|
|
А н а т о л и й
|
Электромагнитные блокировки возможно запитать от цепей привода пружины выключателя, тогда надежность питания 100 %. Галина прошу сообщить название работы Энергосетьпроекта по блокировкам, а если есть возможность выложить в этой теме, или выслать на почту gau@irk.ru
|
Инженер 2-ой категории (Иркутск, Россия)
|
|
|
Posetitel
|
Галина, присоединяюсь к просьбе сообщить название.
|
|
|
|
Галинна

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Старая работа №5578 Новая работа 8101тм Схемы электрической блокировки ПС 10-220кВ на постоянном тока, выпремленном и переменном тока
|
Начальник сектора РЗА (Киев, Украина)
|
|
|
|
Галинна

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Сама работа есть в бумажном виде, по возможности вышлю уже примененные схемы.
|
Начальник сектора РЗА (Киев, Украина)
|
|
|
Andrey 13

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Электромагнитные блокировки возможно запитать от цепей привода пружины выключателя, тогда надежность питания 100 %. В цепях ОБР часто возникают замыкания на землю, поэтому нужно питать цепи ОБР от СОПТ через DC-DC преобразователь, обеспечивающий гальваническую развязку.
|
Инженер-проектировщик РЗА (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Posetitel
|
почему именно с СОПТ и dc-dc преобразователь, с собственных нужд через ac-dc преобразователь можно?
|
|
|
|
Andrey 13

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
почему именно с СОПТ и dc-dc преобразователь, с собственных нужд через ac-dc преобразователь можно? Если говорить про ФСК, то согласно НТП ПС: 8.4 Питание цепей устройств оперативной блокировки, выполненных на электромеханических реле или на бесконтактных элементах жесткой логики должно осуществляться от сети собственных нужд переменного тока напряжением 220 В через выпрямительные устройства. Однако, есть "Порядок организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения", который гласит: 2.9.2. Питание должно быть осуществлено от системы гарантированного питания ПС с обязательной гальванической развязкой цепей блокировки разъединителей от системы оперативного постоянного тока (СОПТ). Питание входных сигналов типа «сухой контакт» должно быть организовано отдельно для сигналов КА одного присоединения 110 кВ и выше. НТП ПС в редакции 2009 года, порядок - 2010. Но это всё НТД, бумажки и т.п. Техническая сторона: если питать ОБР от ТСН, то как оперировать первичным оборудованием при полном обесточивании ПС? Здесь напрашивается питание от СОПТ.
|
Инженер-проектировщик РЗА (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
Галинна

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Мы недавно по просьбе заказчика сделали питание опетативной блокировки от ЩСН, но сама апаратура стоит в СОПТ и также была предусмотрена возможность перевода на питание от постоянного тока через переключатель после блока питания.
|
Начальник сектора РЗА (Киев, Украина)
|
|
|
Andrey 13

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Мы недавно по просьбе заказчика сделали питание опетативной блокировки от ЩСН, но сама апаратура стоит в СОПТ и также была предусмотрена возможность перевода на питание от постоянного тока через переключатель после блока питания. То есть гальванической развязки между СОПТ и цепями ОБР нет?
|
Инженер-проектировщик РЗА (Екатеринбург, Россия)
|
|
|
|