Пришли замечания по объекту такого рода: На вводе в здание установить шину уравнивания потенциалов и заземлить трубопроводы. Эту шину соединить с ГШЗ. Металл корпуса щитков заземляются через проводник РЕ. Корпуса воздуховодов, мойки, трубопроводы соединяются проводниками РЕ (провод ПВ) от шинок РЕ щитков. Схему прилагаю, что я сделала не так? уже не знаю... Если не сложно и есть ошибка, пожалуйста, откорректируйте схему!
|
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
|
|
|
Electroac 36
|
А каким проводником происходит соединение гзш с внешним контуром заземления? ![[непонятно] [непонятно]](https://www.proektant.org/Smileys/default/huh.gif)
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
Electroac 36
|
Вот моё видение системы уравнивания потенциала. Может кто то растолкует что такое шина уравнивания потенциалов???
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
Милена-таг
|
Вот моё видение системы уравнивания потенциала. [Вложение №] Может кто то растолкует что такое шина уравнивания потенциалов???
спасибо... не сильно много изменилось... но теперь хоть вижу, к чему опять смогут придраться...
|
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
|
|
|
Electroac 36
|
Так что там менять. Все металлические части и части электрооборудования которые могут оказаться опасны для прикосновения присоединены к общей заземляющей шине. Это и есть система уравнивания потенциалов. Но если Вам что то эксперт разъяснит просьба отпишитесь.
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
Милена-таг
|
Так что там менять. Все металлические части и части электрооборудования которые могут оказаться опасны для прикосновения присоединены к общей заземляющей шине. Это и есть система уравнивания потенциалов. Но если Вам что то эксперт разъяснит просьба отпишитесь.
буду созваниваться сегодня-завтра и тогда отпишусь ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
|
|
|
Милена-таг
|
Так что там менять. Все металлические части и части электрооборудования которые могут оказаться опасны для прикосновения присоединены к общей заземляющей шине. Это и есть система уравнивания потенциалов. Но если Вам что то эксперт разъяснит просьба отпишитесь.
буду созваниваться сегодня-завтра и тогда отпишусь ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif) доброе утро! отписываюсь, схема, что я приложила, прошла, все отлично ![[улыбка] [улыбка]](https://www.proektant.org/Smileys/default/smiley.gif)
|
Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
|
|
|
Electroac 36
|
Это здорово)))
|
Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
|
|
|
Михаилъ
|
ШУП (в составе КУП) - шина уравнивания потенциалов. Этакая сборка заземляющих проводников. То есть чем от каждой трубы, от каждой СПЧ тянуть проводы километры на ГЗШ и тем самым делая ГЗШ огромной - делают местные ГЗШ, то бишь ШУП и потом с ШУП выводят один лишь проводник на ГЗШ.
Трубы на вводе в здание надо заземлять. Это основная СУП, а не дополнительная и соединять надо медным проводом 6 кв.мм. Чем кабели цепляете к трубам, ванне и т.п. - хомуты крепления не отражены (это если по-хорошему надо указывать описывать). А так получается у вас схема Дополнительного Уравнивания потенциалов, ибо PE шины сборки с ВРУ соединяете и санузлы и прочие СПЧ заземляете что не входят в список обязательных для Основной СУП - конечно мелочная придирка. Но трубы на вводе в здание отразите обязательно
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Iec
|
Пришли замечания по объекту такого рода: На вводе в здание установить шину уравнивания потенциалов и заземлить трубопроводы. Эту шину соединить с ГШЗ. Металл корпуса щитков заземляются через проводник РЕ. Корпуса воздуховодов, мойки, трубопроводы соединяются проводниками РЕ (провод ПВ) от шинок РЕ щитков. 1. На вводе в электроустановку здания устанавливают ГЗШ. Поэтому требоваание об установке ШУП абсурдно. 2. Все мет. коммуникации на вводе должны быть соединены с ГЗШ. Этому требованию почти 20 лет. 3. Все СПЧ соединяют с ГЗШ прямо (на вводе) или посредством проводников уравнивания потенциалов, в т.ч. через другие СПЧ. 4. СПЧ соединют с РЕ шинами РУ прямо или косвенно, если выполняют дополнительное уравнивание потенциалов в каких-то помещениях здания.
|
|
|
|
Михаилъ
|
В ПУЭ четко дан список что нужно соединять с ГЗШ для Основной СУП. Если же есть необходимость в Дополнительной СУП то надо соединять все СПЧ с ГЗШ.
|
Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
|
|
|
Iec
|
ШУП (в составе КУП) - шина уравнивания потенциалов. Этакая сборка заземляющих проводников. Заземляющий проводник является частью ЗУ электроустановки здания. Он соединяет заземлитель с ГЗШ.
|
|
|
|
Iec
|
Если же есть необходимость в Дополнительной СУП то надо соединять все СПЧ с ГЗШ. Изучите ГОСТ Р 50571.1, ГОСТ Р 50571.3, ГОСТ Р 50571.4.44, ГОСТ Р 50571.5.54. Ссылки на ПУЭ некорректны, поскольку ПУЭ устарело по выходу указанных стандартов.
|
|
|
|
Iec
|
Михаилъ! На сайте ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» ( www.gostinfo.ru ) опубликована окончательная редакция проекта ГОСТ IEC 61140–2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования». Советую детально изучить его требования, так как: в этом стандарте изложена идеология защиты от поражения электрическим током, которой руководствуются при подготовке всех стандартов МЭК на электроустановки и электрооборудование, а также в национальных стандартах, которые подготовлен на основе международных; в проекте ГОСТ IEC 61140–2012 не обнаружено терминологических ошибок. Лица, которые ссылаются на устаревшие ПУЭ при наличии новых национальных стандартов, по моему мнению, не имеют надлежащей квалификации.
|
|
|
|
Карасан
|
Как же скачать или посмотреть ГОСТ IEC 61140-2012. Спасибо
|
|
|
|
|