Сообщение #1 : 08 Октября 2013 года, 09:15
(ссылка на это сообщение)

Пришли замечания по объекту такого рода:
На вводе в здание установить шину уравнивания потенциалов и заземлить трубопроводы. Эту шину соединить с ГШЗ. Металл корпуса щитков заземляются через проводник РЕ. Корпуса воздуховодов, мойки, трубопроводы соединяются проводниками РЕ (провод ПВ) от шинок РЕ щитков.
Схему прилагаю, что я сделала не так? уже не знаю...
* заземление.dwg
(1071.58 Кб)  [скачать]  [загрузок: 302]

Если не сложно и есть ошибка, пожалуйста, откорректируйте схему!

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 08 Октября 2013 года, 09:27
(ссылка на это сообщение)

А каким проводником происходит соединение гзш с внешним контуром заземления?[непонятно]

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 08 Октября 2013 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

Вот моё видение системы уравнивания потенциала.
* заземление.dwg
(856.44 Кб)  [скачать]  [загрузок: 213]

Может кто то растолкует что такое шина уравнивания потенциалов???

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 08 Октября 2013 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)


Вот моё видение системы уравнивания потенциала.
[Вложение №]
Может кто то растолкует что такое шина уравнивания потенциалов???

спасибо... не сильно много изменилось... но теперь хоть вижу, к чему опять смогут придраться...

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 08 Октября 2013 года, 10:15
(ссылка на это сообщение)

Так что там менять. Все металлические части и части электрооборудования которые могут оказаться опасны для прикосновения присоединены к общей заземляющей шине. Это и есть система уравнивания потенциалов. Но если Вам что то эксперт разъяснит просьба отпишитесь.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 08 Октября 2013 года, 10:20
(ссылка на это сообщение)


Так что там менять. Все металлические части и части электрооборудования которые могут оказаться опасны для прикосновения присоединены к общей заземляющей шине. Это и есть система уравнивания потенциалов. Но если Вам что то эксперт разъяснит просьба отпишитесь.

буду созваниваться сегодня-завтра и тогда отпишусь [улыбка]

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Милена-таг
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 09 Октября 2013 года, 08:53
(ссылка на это сообщение)



Так что там менять. Все металлические части и части электрооборудования которые могут оказаться опасны для прикосновения присоединены к общей заземляющей шине. Это и есть система уравнивания потенциалов. Но если Вам что то эксперт разъяснит просьба отпишитесь.

буду созваниваться сегодня-завтра и тогда отпишусь [улыбка]

доброе утро!
отписываюсь, схема, что я приложила, прошла, все отлично [улыбка]

Инженер-проектировщик (Таганрог, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 09 Октября 2013 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Это здорово)))

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Октября 2013 года, 16:39
(ссылка на это сообщение)

ШУП (в составе КУП) - шина уравнивания потенциалов. Этакая сборка заземляющих проводников. То есть чем от каждой трубы, от каждой СПЧ тянуть проводы километры на ГЗШ и тем самым делая ГЗШ огромной - делают местные ГЗШ, то бишь ШУП и потом с ШУП выводят один лишь проводник на ГЗШ.

Трубы на вводе в здание надо заземлять. Это основная СУП, а не дополнительная и соединять надо медным проводом 6 кв.мм. Чем кабели цепляете к трубам, ванне и т.п. - хомуты крепления не отражены (это если по-хорошему надо указывать описывать). А так получается у вас схема Дополнительного Уравнивания потенциалов, ибо PE шины сборки с ВРУ соединяете и санузлы и прочие СПЧ заземляете что не входят в список обязательных для Основной СУП - конечно мелочная придирка. Но трубы на вводе в здание отразите обязательно

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 12 Октября 2013 года, 13:08
(ссылка на это сообщение)

Пришли замечания по объекту такого рода:
На вводе в здание установить шину уравнивания потенциалов и заземлить трубопроводы. Эту шину соединить с ГШЗ. Металл корпуса щитков заземляются через проводник РЕ. Корпуса воздуховодов, мойки, трубопроводы соединяются проводниками РЕ (провод ПВ) от шинок РЕ щитков.

1. На вводе в электроустановку здания устанавливают ГЗШ. Поэтому требоваание об установке ШУП абсурдно.
2. Все мет. коммуникации на вводе должны быть соединены с ГЗШ. Этому требованию почти 20 лет.
3. Все СПЧ соединяют с ГЗШ прямо (на вводе) или посредством проводников уравнивания потенциалов, в т.ч. через другие СПЧ.
4. СПЧ соединют с РЕ шинами РУ прямо или косвенно, если выполняют дополнительное уравнивание потенциалов в каких-то помещениях здания.
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 12 Октября 2013 года, 13:10
(ссылка на это сообщение)

В ПУЭ четко дан список что нужно соединять с ГЗШ для Основной СУП. Если же есть необходимость в Дополнительной СУП то надо соединять все СПЧ с ГЗШ.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 12 Октября 2013 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

ШУП (в составе КУП) - шина уравнивания потенциалов. Этакая сборка заземляющих проводников.

Заземляющий проводник является частью ЗУ электроустановки здания. Он соединяет заземлитель с ГЗШ.
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 12 Октября 2013 года, 13:14
(ссылка на это сообщение)

Если же есть необходимость в Дополнительной СУП то надо соединять все СПЧ с ГЗШ.

Изучите ГОСТ Р 50571.1, ГОСТ Р 50571.3, ГОСТ Р 50571.4.44, ГОСТ Р 50571.5.54.
Ссылки на ПУЭ некорректны, поскольку ПУЭ устарело по выходу указанных стандартов.
Iec
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 12 Октября 2013 года, 13:23
(ссылка на это сообщение)

Михаилъ!

На сайте ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» ( www.gostinfo.ru ) опубликована окончательная редакция проекта ГОСТ IEC 61140–2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования». Советую детально изучить его требования, так как:
в этом стандарте изложена идеология защиты от поражения электрическим током, которой руководствуются при подготовке всех стандартов МЭК на электроустановки и электрооборудование, а также в национальных стандартах, которые подготовлен на основе международных;
в проекте ГОСТ IEC 61140–2012 не обнаружено терминологических ошибок.

Лица, которые ссылаются на устаревшие ПУЭ при наличии новых национальных стандартов, по моему мнению, не имеют надлежащей квалификации.
Карасан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 04 Ноября 2013 года, 22:16
(ссылка на это сообщение)

Как же скачать или посмотреть  ГОСТ IEC 61140-2012. Спасибо
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1060, пользователей - 8