Система отопления частного дома. Как восстановить циркуляцию в стояке?

Количество просмотров - 3689
(ссылка на эту тему)
Идрис
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 09 Октября 2013 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Приветствую всех! я не спец в даной теме, прошу прошения за возможно неправильную терминологию. суть вопроса такова: в 2 этажном дачном доме реализована 2-х трубная система отопления, в котором главная магистраль заходит в чердак, оттуда по стоякам теплоноситель растекается вниз по комнатам, на первом этаже все собирается в обратку и в котел, отопление работает нормально, только стояк к которому подключен полотенцесущитель и теплый пол холодный, т.е ни первый, ни второй не греется. не могу понять в чем проблема, то ли сантехники при укладке трубы под полом что то не так сделали или такая схема изначально не работала бы? схема в прикр. файле. труба теплого пола лежит на 10см ниже трубы обратки, предпологалось что по закону сообщаемости сосудов с циркуляцией воды проблем не должно быть.
* схема.pdf
(62.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 73]

Проектировщик ( ? , Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 09 Октября 2013 года, 17:03
(ссылка на это сообщение)

руба теплого пола лежит на 10см ниже трубы обратки, предпологалось что по закону сообщаемости сосудов с циркуляцией воды проблем не должно быть.

На петлю тёплого пола надо поставить насос, там застойная зона. Принудительная циркуляция должна помочь.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Октября 2013 года, 09:40
(ссылка на это сообщение)

Идрис, теоретически система должна работать, но у меня есть ряд вопросов:

Эта система запущена только что или уже работала какое-то время нормально?

Вообще насос есть в системе?
Есть ли и если да то какая арматура установлена на всех приборах включая полотенчик и теплый пол и есть ли что-то на стояках?
Где-нибудь в верхних точках системы предусмотрен выпуск воздуха?

в 2 этажном дачном доме реализована 2-х трубная система отопления
а почему вы считаете что двухтрубная система? Вы показали условно 1 труба или их по 2 идет все-таки? То что изображено у вас это однотрубная система.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Идрис
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Октября 2013 года, 15:08
(ссылка на это сообщение)

насос стоит на обратке возле котла, он не помогает. полотенчик и теплый пол Ф15мм. система только запущена. система как на схеме, сварщики называли двухтрубной. однотрубной как объяснили это система в которой все батареи на одной и единственной магистрали, как то так!

Проектировщик ( ? , Россия)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Октября 2013 года, 15:31
(ссылка на это сообщение)

Ну сварщикам конечно виднее [улыбка] Грубо говоря двухтрубка это если бы у вас стояки шли не одной трубой, а двумя и прибор подключался и к одной и к другой трубе.... но это лирическое отступление.

Возможно у вас завоздушен (вверху трубы образовалась воздушная пробка) стояк на котором теплый пол и полотенчик. Сварщики что-нибудь говорили про выпуск воздуха? Где у вас самая высокая часть верхней горизонтальной трубы? Они вообще производили пуск системы, регулировку?
Если с воздухом все в порядке, то это может быть какой-нибудь мусор в трубе, может быть контур теплого пола где-то передавили.
Вероятнее всего это чисто механическая проблема.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Идрис
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Октября 2013 года, 16:12
(ссылка на это сообщение)

на самой верхней точке стоит расширительный бачок, на главной магистрали (на схеме она красным цветом), вода в систему закачивается возле котла, почти самая низкая точка, ниже только сам котел, сказали воздух нигде не соберется т.к. систему заполняем с нижней точки, а воздух должен уйти через расширительный бак

Проектировщик ( ? , Россия)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Октября 2013 года, 16:19
(ссылка на это сообщение)

Тогда пусть проверяют трубы в этом не греющем стояке на предмет мусора или перегибов пластиковой трубы теплого пола.

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 10 Октября 2013 года, 16:49
(ссылка на это сообщение)

насос стоит на обратке возле котла, он не помогает

Переставьте насос на петлю теплого пола, батареи и так будут работать, а тёплый пол имеет большое сопротивление, ему надо помочь.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Октября 2013 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Переставьте насос на петлю теплого пола, батареи и так будут работать,  а тёплый пол имеет большое сопротивление, ему надо помочь.

Вы в этом так уверены? Это из опыта или вы гидравлику просчитали?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Октября 2013 года, 12:01
(ссылка на это сообщение)

Это из опыта или вы гидравлику просчитали?

Нет, гидравлический расчёт я не проводил. сужу по схеме. Петля тёплого пола длиннее и имеет много изгибов. Кроме того аналогичный случай был у моих родственников.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Октября 2013 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Вы уверены что у ваших родственников была анлогичная схема?
Вы понимаете что если поставить насос на этот контур, т.е. стояк с теплым полом, то те 2 стояка с приборами останутся без располагаемого напора и циркуляция будет только по этому стояку.
Петля тёплого пола длиннее и имеет много изгибов.
А вы не думали что отопительный прибор (особенно с регулирующей арматурой) может иметь большее гидравлическое сопротивление нежели простая труба с изгибами?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Октября 2013 года, 12:12
(ссылка на это сообщение)

те 2 стояка с приборами могут оказаться без располагаемого напора и циркуляция будет только по этому стояку.

О каком напоре вы говорите? Это открытая система. Насос ставится в конце петли тёплого пола.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Nkassandra
***
Куратор

vk
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Октября 2013 года, 12:34
(ссылка на это сообщение)

Я повторю вопрос для автора темы:
Есть ли и если да то какая арматура установлена на всех приборах включая полотенчик и теплый пол и есть ли что-то на стояках?


Чтобы была циркуляция воды нужен напор - разница давления в подаче и обратке.
2013-10-11 12 31 06.jpg
 
* 2013-10-11 12 31 06.jpg
(47.65 Кб, 1024x669)  [скачать]  [загрузок: 305]

Давайте разберемся, сейчас насос стоит в точке 1, как я понимаю, а вы предлагаете поставить в точку 2?

Проектировщик подраздела ОВ (Минск, Беларусь)
Идрис
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 11 Октября 2013 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

арматура? простите я не спец в этом разделе, не понимаю для чего и каким образом там устанавливается арматура. и по всей видимости ее там нет

Проектировщик ( ? , Россия)
Идрис
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Октября 2013 года, 13:42
(ссылка на это сообщение)

или вы имеете ввиду краники на батареях? если да то они установлены как показано на вашей схеме, только один краник на одну батарею на выходе из нее

Проектировщик ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Теплоснабжение и Газоснабжение»
автор: Снифф
15 Июня 2024 года, 19:39

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:57

автор: intellisense
29 Мая 2024 года, 19:12

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:39

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:44

22 Апреля 2024 года, 13:43

автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39

автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27

автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50

автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41

автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40

13 Ноября 2023 года, 10:18

автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55

автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14

автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 957, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
УЦ РЕСУРС, Евгений М., Mav, Александр 156, Vlad 380, Evdbor, Русский ПЛК
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines