КЛ-10 кВ проходит в земле от опоры до КТП. Надо ли проверять кабель по нагреву токами КЗ?

Количество просмотров - 1681
(ссылка на эту тему)
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Октября 2013 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте.
Имеется проект на КЛ-10 кВ и КТП.
По проекту в соответствии с техническими условиями, выданными МРСК от опопы №Г6 ВЛ1007 проложить ЛЭП до проектируемой КТП.
Категория надежности третья. КТП 1х630.
От указанной опоры запроектирован кабель. Кабель идет по нашей территории в земле. Опора МРСК стоит в 1 метре от забора.
Проект отдал на согласование в МРСК.
Есть единсвенное замечание:
"1,  Выполнить проверку сечения КЛ-10 кВ по нагреву т.к.з"
(Текст и знаки препинания МРСК!!!)
Вопросы:
1. Нужно ли проверять кабель к неответственному потребителю по нагреву "т.к.з" (так понимаю током короткого замыкания)
Это термическая стойкость?
2. Если нужно, то исходные данные какие?
2.1 Настройки выключателя в голове ВЛ1007
2.2 Конфигурация линии сечения и т.д. ВЛ1007
2.3 Где взять ток термической стойкости кабеля ААБл-10 3х50?
2.4 В какой точке определить КЗ. В конце КЛ?
3. Может быть есть простая методика какая-нибудь?
Как мне быть?

Главный инженер (Смоленск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 16 Октября 2013 года, 11:44
(ссылка на это сообщение)

расчет можно сделать в программе электрик, но нужно знать ток кз на источнике питания

Инженер (Оренбург, Россия)
Параноя
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 21 Октября 2013 года, 20:18
(ссылка на это сообщение)

Fкз=(Iкз*√t)/C
Fкз-минимальное термически стойкое сечение кабеля,
Iкз-ток кз в точке подключения кабеля
C -термический коэффициент
t-время откл. КЗ (уставка МТЗ)
Изначально нужно знать ток КЗ на Шинах ПС, уставку МТЗ и однолинейка нужна чтобы посчитать ток КЗ в точке подключения
Тема уже подымалась https://www.proektant.org/index.php?topic=16331.0

Инженер (Белгород, Россия)
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 22 Октября 2013 года, 13:58
(ссылка на это сообщение)

расчет можно сделать в программе электрик, но нужно знать ток кз на источнике питания


Есть такая программа. Только я там такого расчета не нашел.

C -термический коэффициент


Откуда берется этот коэффициент?


Iкз-ток кз в точке подключения кабеля


То есть я узнаю ток на шинах ПС, от которой запитана линия. Далее мне необходимо посчитать ток КЗ в точке присоединения кабеля?
Я так понимаю мне нужно составить схему замещения. Вот с этим у меня пока проблема.

Главный инженер (Смоленск, Россия)
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 22 Октября 2013 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

Посчитал по этому;     Ц-02-98(Э)
Ток КЗ в начале кабельной линии не считал. Вместо него взял ток КЗ на шинах ТП в голове линии.
А как посчитать ток КЗ в середине лини, которая имеет разветвленную структуру, зная ток КЗ на шинах (в начале линии)?

Главный инженер (Смоленск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 23 Октября 2013 года, 06:25
(ссылка на это сообщение)

считать с учетом активного и реактивного сопротивления линии. удельные сопротивления есть в тех. характеристиках кабелей

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 23 Октября 2013 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Есть такая программа. Только я там такого расчета не нашел.

странно. у меня версия 6.6, там есть. кнопка "Расчет К. З."

Инженер (Оренбург, Россия)
Larpa
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 23 Октября 2013 года, 12:17
(ссылка на это сообщение)

странно. у меня версия 6.6, там есть. кнопка "Расчет К. З."


У меня по этой кнопке считает ток КЗ в сети 0,4 кВ. Мне же необходимо расчитать сеть 10 кВ.
Известно:
1. Ток КЗ на шинах питающей ТП;
2. Конфигурация линии ВЛ-10 кВ;
3. Ток и время срабатывания МТЗ у выключателя питающей ТП.

Главный инженер (Смоленск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 977, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Мерк Иван, УЦ РЕСУРС, Евгений М., Mav, Александр 156, Vlad 380, Evdbor, Русский ПЛК
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines