Сообщение #1 : 11 Октября 2013 года, 12:36
(ссылка на это сообщение)

Добрый день форумчане.
Имеем вновь строящееся здание магазина продуктов питания (формата Дискаунтер).
Общая мощность примерно 100 кВт.
Электроснабжение выполнено при помощи ответвления от ВЛ-0,4кВ проводом СИП-2А (3х70+1х70).
Расстояние от опоры до здания 15м. Категория электроснабжения 3.
Согласно ТУ необходимо установить 3-х фазный счетчик плюс защиту от перенапряжения +комм.аппарат.
Мне нужно все это оборудование установить в отд.щит, от опоры спуститься кабелем в щит от щита проложить кабелем в траншее до ВРУ здания.
Щит на опору не имею права ведь ставить.
Как правильней поступить.Просто первый раз сталкиваюсь с подключением абонентов.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 11 Октября 2013 года, 13:09
(ссылка на это сообщение)

Можете и на опоре, на кронштейнах есть РБшный типовик, все не вспомню где он у меня лежит, на сайте есть ссылка на его скачивание, там же есть типовое решение установки ЩУ на метал конструкции (типа на вертикальном коробе где проходят кабели от щита).

Инженер ( ? , Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Октября 2013 года, 13:12
(ссылка на это сообщение)

Меня смущает мощность подключения, в ВРУ стоит автом.выклчатель Тмакс на 160 А фирмы АВВ.
Перед счетчиком ведь тоже нужно установить комм.аппарат???

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Октября 2013 года, 13:37
(ссылка на это сообщение)

Ну в ЩУ вы можете поставить тоже на 160А автомат, расстояние небольшое да и по ути и не к чему тут селективность на участке ЩУ-ВРУ. А ящечик можно подобрать, к примеру ЩМП какой нибудь под габариты устанавливаемого оборудования. Вот только сам габарит щита смущает, может лучше рядом с опорой ЩУ поставить, или на фасад?

Инженер ( ? , Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 11 Октября 2013 года, 13:50
(ссылка на это сообщение)

Требуют на границе балансовой принадлежности. Точка присоединения последняя опора ЛЭП-0,4кВ.
Значит границей является последняя опора 0,4 кВ?[непонятно] Или я имею право на фасаде установить???

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 11 Октября 2013 года, 13:52
(ссылка на это сообщение)

1. прибор учёта должен устанавливаться на границе балансовой ответственности (требование ПУЭ); опора, к которой подключаемся в самый раз подходит. У нас по индивидуальному фонду все опоры в ящиках. РЭСовские монтажники матерятся, с когтями на опору не залезть.
2. хозяева домов бывают очень занятые или очень злые (особенно их собаки), нет возможности проверить правильность показаний когда счётчик в доме.

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 11 Октября 2013 года, 14:12
(ссылка на это сообщение)

Чтобы монтажники смогли на опору вскарабкаться нужно щит устанавливать с отступом от опоры. В домах давно уж не ставят счетчики, и где как, где на фасаде где на опорах. По поводу фасада надо думаю заранее с РЭСом и сбытом согласовать.

Инженер ( ? , Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Октября 2013 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Так его еще нужно в антивандальном исполнении выбирать???

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Октября 2013 года, 14:24
(ссылка на это сообщение)

А кто должен оплачивать стоимость щита и оборудования установл. в него?[непонятно]??

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 11 Октября 2013 года, 14:25
(ссылка на это сообщение)

Типа того, под ключик, супер пупер антивандальный вы наврядли найдете, не забудьте выбрать соответствующий IP

Инженер ( ? , Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 11 Октября 2013 года, 14:26
(ссылка на это сообщение)

Цитата
А кто должен оплачивать стоимость щита и оборудования установл. в него?Непонимающий??
Тот для кого этот щит и оборудование устанавливается.

Инженер ( ? , Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Октября 2013 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)


Чтобы монтажники смогли на опору вскарабкаться нужно щит устанавливать с отступом от опоры...
а может применять стремянку? мы всегда учёт вешаем на 2,5-2,7 м и никаких хлопот :[улыбка]
а шкафы антивандальные недавно сам искал (потом правда нужда отпала), натолкнулся на кучу, например http://upsrus.ru/antivanal/1/
правда не уверен, что туда доп автомат и испытательную коробку можно вместить

Проектант (Самара, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Октября 2013 года, 14:52
(ссылка на это сообщение)

Разъясните а для чего нужны доп автомат и испытательная коробка туда [непонятно]??

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 11 Октября 2013 года, 15:14
(ссылка на это сообщение)

Испытательная коробка нужна для того чтобы можно было закоротить токовые цепи, отключить их в том числе и пофазно, в общем для замены счетчика без снятия напруги с установки ну и для подключения образцового счетчика, автомат для защиты. Установка испытательной коробки и защитного аппарата прописаны в ПУЭ.

Инженер ( ? , Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Октября 2013 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Ссылку на пункт можно)))

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1057, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Shvet, Мерк Иван, УЦ РЕСУРС, Евгений М., Mav, Александр 156, Vlad 380, Evdbor
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines