Определение избыточного давления взрыва. Расчёт коэффициента Z?
|
Количество просмотров - 26870
(ссылка на эту тему)
|
|
|
FireTag

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Тоже проблема с коэффициентом Z. Получается >1... всё перепроверил не раз. Может ткнёте носом?
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Чем неустраивает коэффициент 0,3 из таблицы?
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Не вижу какие взяли константы уравнения Антуана и расчетную температуру
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Интенсивность испарения то же цифры понять надо. Что откуда подставили
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
FireTag

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А 4,12311 В 664,976 СА 221,695 tp 41C
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
FireTag

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Z — коэффициент участия горючих газов и паров в горении, который может быть рассчитан на основе характера распределения газов и паров в объеме помещения согласно приложению Д. Допускается принимать значение Z по таблице А.1;
Д.1 Приведенные в приложении Д расчетные формулы применяются для случая 100m/(г,пVсв) < 0,5СНКПР [СНКПР — нижний концентрационный предел распространения пламени газа или пара, % (объемных)] и помещений в форме прямоугольного параллелепипеда с отношением длины к ширине не более пяти.
Если исходные данные удовлетворяют Д.1 - расчёт или номограмма, если нет - таблица А.1
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
FireTag

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
W n = скорость 0 = 1 М = 98,2 Рн = 39,1
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Z нкпр похоже неправильно. Нужно применить коэффициент К3, а не К2 0,04714
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Число пи уберите из расчета коэффициента Z
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Вроде завысили коэффициент в 25 раз. Логарифмы считать неохота
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Напишите какой коэффициент получили
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
FireTag

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
К2 поменял К3 в скобках. перед скобками был К3 и остался пи убрал но расчёт по Д2 получил 0,472 по Д2
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
FireTag

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Опечатка в файле... Прошу прощения. В формуле Zнкпр при расчёте К3 перед скобками. При расчётах он и использовался. Пи не учитывалось.
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
FireTag

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Результат остался тем же. Z>1
|
Инженер ( ? , Россия)
|
|
|
Dizel 2012
|
Выложите новый расчет тогда. Вобще плохо, что цифры в формулах надо понимать откуда взялись. Я расписываю всегда, где А= и вплоть до кг, м и т.д. Ошибки могут быть в размерности коэффициента например
|
Проектировщик (Демьяново, Россия)
|
|
|
|