Крепление лотков к ребристым плитам перекрытия. Можно ли крепить на дюбеля с болтами?

Количество просмотров - 11048
(ссылка на эту тему)
El.projecta
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 17 Октября 2013 года, 13:33
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, друзья. Помогите решить важнейшую проблему для меня в данный момент.
Такие дела: на стройке начали крепить металический перфорированый  лоток 100х50 на дюбеля с болтами 6х20 к ребристым плитам перекрытия(бетонным).
И тут инженеры строители, не давая ссылки на нормы, начали трубить, что типа так делать нельзя и остановили монтаж.
Так вот, подскажи государственные строительные нормы, в которых можно посмотреть условия крепления метал лотков к плитам перекрытия, или подскажите как решить этот вопрос.
Заранее спасибо.
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 17 Октября 2013 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

Очень много информации в интернете. Вот например:
http://www.v-profil.ru/montazhlotkov.htm

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
El.projecta
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 17 Октября 2013 года, 13:51
(ссылка на это сообщение)

Спасибо конечно, но мне нужно подтвердить что так делать можно ссылкой на нормативную документацию... [злой]
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 17 Октября 2013 года, 13:56
(ссылка на это сообщение)

мне нужно подтвердить что так делать можно ссылкой на нормативную документацию...

гм... Если вы выполняете крепление лотков согласно инструкциям, то пусть тогда они и ссылаются на нормативные документы

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 17 Октября 2013 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

а здание существующее (реконструкция) или новое строительство?

? (Минск, Беларусь)
El.projecta
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 17 Октября 2013 года, 14:02
(ссылка на это сообщение)

здание существующие(реконструцкия). так же известно что на этих плитах стоит довольно таки тяжелое оборудование.
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 17 Октября 2013 года, 14:03
(ссылка на это сообщение)

тогда действительно нельзя, они правы. особенно, если проектом не предусмотрено.
уточните территориально РБ или РФ ?

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 17 Октября 2013 года, 14:13
(ссылка на это сообщение)

а известно в каком состоянии эти плиты?
тогда действительно нельзя, они правы

а может там плиты хорошие?..

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
El.projecta
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 17 Октября 2013 года, 14:15
(ссылка на это сообщение)

Украина, проект потерян во времени. А какие есть нормы, запрещающие, подвесной монтаж?
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 17 Октября 2013 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

обычно проектом надо уходить от таких решений, типа крепление перфоратором в жб элемент. использовать хомуты, стяжки, подвесы какие-то.

если проекта нету (именно с таким типом крепления) вы не в праве выполнять крепёж таким образом. есть определённые нормы эксплуатации несущих строительных конструкций, и они как правило запрещают такие вмешательства в тело конструкции (штробление, перфорирование,  сверление, оголение арматуры, и т.д.)
а вдруг вы будете крепить и попадёте в арматурный канат перфоратором? не говоря уже о вибрации от самого инструмента.

? (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Октября 2013 года, 14:21
(ссылка на это сообщение)

хотя, будем честны, по факту на стройках  - штробят, крепят, сверлят все и всё [улыбка]

? (Минск, Беларусь)
El.projecta
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 17 Октября 2013 года, 14:30
(ссылка на это сообщение)


есть определённые нормы эксплуатации несущих строительных конструкций, и они как правило запрещают такие вмешательства в тело конструкции (штробление, перфорирование,  сверление, оголение арматуры, и т.д.)



Ну могли бы вы указать хоть одну такую норму, был бы очень благодарен
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 17 Октября 2013 года, 14:32
(ссылка на это сообщение)

я территориально РБ, по сему полноценного доступа к вашим нормам у меня нет, но уверяю вас, нормы очень схожи. и формально, инженеры, запретившие вам такой монтаж без проекта - правы.

? (Минск, Беларусь)
Катя 100
***
Куратор подраздела "Общие вопросы по строительству"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 17 Октября 2013 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

инженеры, запретившие вам такой монтаж без проекта - правы

ну не знаю, Пуша, имею наглость в данном случае с тобой не согласится. Это же ребристые плиты перекрытия. Да, колонны, например, штрабить и все такое нельзя. Но в плитах и отверстия делают маленькие и большие, и подвески там разные, НО только в тех местах, где это предназначено (как обычно для ребристых плит - не затрагивая ребер). Поэтому нужно именно у запретивших интересоваться на каком основании они приняли данное решение.

Главный специалист - архитектурные решения, строительные решения, строительные конструкции (Минск, Беларусь)
Пушистое
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 17 Октября 2013 года, 14:38
(ссылка на это сообщение)

можно и не соглашаться, я не настаиваю [улыбка]
ты всё верно пишешь про плиты и отверстия. но там есть проект. там проектировщик уже подумал о расположении отверстий (или за него подумали разработчики типовой серии). а тут проекта нет.

ТКП 45-1.04-14-2005
3.8 Не допускается в процессе эксплуатации:
— переоборудование и перепланировка зданий (помещений), ведущие к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций зданий, нарушению противопожарных норм и правил, наруше-нию в работе инженерных систем и (или) установленного в нем оборудования, ухудшению сохранно-сти и внешнего вида фасадов;

ТКП 45-1.04-208-2010
5.1 Общие положения
5.1.1 В процессе эксплуатации не следует допускать не предусмотренных проектной документа-цией нагрузок и воздействий, связанных с:
— технологическим процессом размещенного в здании производства;
— эксплуатацией грузоподъемных механизмов;
— функционированием размещенных в здании инженерных систем;
— выполнением строительно-монтажных и других работ, связанных с ремонтом, модернизацией, реконструкцией зданий и их оборудования;
— природно-климатическими условиями.

? (Минск, Беларусь)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию

Инженерный софт
Последние сообщения на Строительном форуме
15 Февраля 2025 года, 20:16

автор: pgsminsk
10 Февраля 2025 года, 13:32

27 Января 2025 года, 18:25

автор: Geklas
27 Января 2025 года, 16:44

автор: Gege114
24 Января 2025 года, 23:12

автор: Janbatist
03 Января 2025 года, 12:24

12 Декабря 2024 года, 12:44

автор: Pasha120492
08 Декабря 2024 года, 15:51

автор: Dinosaur
28 Ноября 2024 года, 21:37

автор: Hijell
25 Ноября 2024 года, 12:11

автор: Мади
20 Ноября 2024 года, 09:42

автор: VadGKorn
26 Октября 2024 года, 22:54

автор: FSKRF
17 Октября 2024 года, 14:37

автор: ННК
10 Октября 2024 года, 11:36

автор: Чишмы
10 Октября 2024 года, 11:30


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1573, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines