beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прибор для ограничения мощности объекта. Что это?

Количество просмотров - 4275
(ссылка на эту тему)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Октября 2013 года, 09:23
(ссылка на это сообщение)

В общем, в ТУ от энергоснабжающей организации написано "установить на вводе прибор для ограничения мощности до 40 А". Поставили автомат, контроллер говорит - не то. А что тогда?

Инженер (Оренбург, Россия)
Andrey 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Октября 2013 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

Может что-то типа этого http://www.om-630.ru/ ?

Инженер-проектировщик РЗА (Екатеринбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Октября 2013 года, 09:43
(ссылка на это сообщение)

Согласно правил тех присоединения должно устанавливаться устройство контроля мощности, а не ограничения.
Возможно контроллер хочет чтобы вы поставили ограничитель мощности типа  ОМ-63, но в принципе это не законно. Тем более мощность не измеряется в Амперах.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Октября 2013 года, 09:46
(ссылка на это сообщение)

ого. серьёзная штука. будем искать. Всем спасибо!

Инженер (Оренбург, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Октября 2013 года, 10:30
(ссылка на это сообщение)

А вы контролеру не задавили вопрос что он имеет ввиду по этим устройством в своё время была такая задача ограничение мощности и перенапряжения ставил автомат расщепитель и устройство контроля напряжения

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Октября 2013 года, 10:35
(ссылка на это сообщение)

мы тоже раньше ставили автомат и все были довольны.вот в последний раз контроллер нам и сказал: "ребята, это оказывается не автомат. пришел внутренний циркуляр, что автомат не является ограничителем мощности. а что является - не написано."

Инженер (Оренбург, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Октября 2013 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

Меандр тебе в помощь посмотри их устройства тогда. Походу это очередной прикол что написано не автомат а ограничитель мощности хотя одно и тоже по сути

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Октября 2013 года, 10:43
(ссылка на это сообщение)

по сути - да. но объясни это человеку, который не понимает в электрике, зато является проверяющим лицом

Инженер (Оренбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Октября 2013 года, 11:12
(ссылка на это сообщение)

а что является - не написано
Например, счетчик.
но объясни это человеку, который не понимает в электрике, зато является проверяющим лицом

Это он должен объяснять, что не правильно.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
KvonSS
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Октября 2013 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)

есть еще счетчики с отключением по нагрузке кстати на сколько я аомню

Главный специалист (Кемерово, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Октября 2013 года, 11:20
(ссылка на это сообщение)

счетчик? вариант) поищу. спасибо! если в характеристиках написано, что он ограничивает мощность, можно доказать его применение.
по поводу уровня технического образования сотрудников энергоснабжающих организаций я тактично промолчу)))

Инженер (Оренбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Октября 2013 года, 11:21
(ссылка на это сообщение)

есть еще счетчики с отключением по нагрузке кстати на сколько

Есть, но правилами тех присоединения предусмотрен лишь контроль, а не ограничение мощности, поэтому отключения вообще не предусматриваются.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Октября 2013 года, 11:22
(ссылка на это сообщение)

в техусловиях стоит именно слово ОГРАНИЧЕНИЯ

Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 18 Октября 2013 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

а контроль как осуществить? если только АСКУЭ, но у нас с этим пока сложно (в смысле, прием информации от счетчика)

Инженер (Оренбург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 18 Октября 2013 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)

в техусловиях стоит именно слово ОГРАНИЧЕНИЯ

ТУ противоречит законодательству, тем более в ТУ указано про ограничение  Ампер.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1617, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines