beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ. Оборудование для автоматизации и диспетчеризации?

Количество просмотров - 3908
(ссылка на эту тему)
Mr. Kolya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 23 Октября 2013 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, уважаемые!  :bye:
Помогите, пожалуйста, определиться с оборудованием для автоматизиции и диспетчеризации трансформаторной подстанции.
ТП: блочная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ (ТП1 10/0,4 кВ);
Необходимо диспетчеризировать:
1) Контроль температуры трансформаторного масла.
2) Контроль параметров сети через счетчик Меркурий 233ART2-03 O K R(G).
3) Контроль состояния и управления разъединителями ВН.
4) Контроль и управление АВР.
5) Управление уличным освещением.
Удаленная диспетчерская находится на территории жилого комплекса.

Для реализации было применено оборудование:
Контроллер ПЛК110-30 + MB110-224.2A + ПМ01.

Спасибо!

Проектировщик (Москва, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 26 Октября 2013 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый Коля, Ваш комплект оборудования в принципе работоспособен но, кто будет писать программное обеспечение под данное железо, строители и монтажники установят для вас, все ,что будет написано в проекте, но кто ответит за работоспособность.
Перефразируя Архимеда « … дайте мне канал связи, и я поднимут землю…», таким образом, как минимум Вам необходим еще один модем на принимающей стороне  и соответствующее программное обеспечение, есть еще масса технических аспектов  которые не столь однозначны, как например, снимать сигнал с АВР, каким образом измерять температуру  трансформатора. 
Вы задали вопрос  на действительно серьезном форуме, в меру возможностей здесь вам реально помогут, но не хватает входных данных, обрисуйте задачу с учетом установленного оборудования и др.

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Mr. Kolya
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Октября 2013 года, 09:07
(ссылка на это сообщение)


Уважаемый Коля, Ваш комплект оборудования в принципе работоспособен но, кто будет писать программное обеспечение под данное железо, строители и монтажники установят для вас, все ,что будет написано в проекте, но кто ответит за работоспособность.
Перефразируя Архимеда « … дайте мне канал связи, и я поднимут землю…», таким образом, как минимум Вам необходим еще один модем на принимающей стороне  и соответствующее программное обеспечение, есть еще масса технических аспектов  которые не столь однозначны, как например, снимать сигнал с АВР, каким образом измерять температуру  трансформатора.  
Вы задали вопрос  на действительно серьезном форуме, в меру возможностей здесь вам реально помогут, но не хватает входных данных, обрисуйте задачу с учетом установленного оборудования и др.



Теперь-то я знаю, что автоматизацию ТП, можно выполнять на ПЛК, не применяя, какого-то спец. оборудования. С подбором оборудования помогли в тех. поддержке ОВЕН.

Давайте разберемся по Вашим замечания:

1. На приемной стороне обязательно устанавливаем еще 1 модем.
2. Там же обязательно будет ОРС сервер + комплект программного обеспечения.
3. Температуру трансформатора контролируем манометрическим сигнализирующим термометром (кот. дополнительно утанавливается при заказе трансформатора).
4. У АВР есть комплект автоматики.

Вопросы программирования.. это к эксплуатирующей организации или тем, кто будет заниматься пуско-наладкой.

На момент первого сообщения не было достаточного количества информации, чтобы четко и подробно сформулировать вопрос. Так, что критились как могли))

Проектировщик (Москва, Россия)
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Октября 2013 года, 16:59
(ссылка на это сообщение)

Если ,я , Вас правильно понял, сигнал температуры у вас цифровой, тогда отсутствует необходимость в  аналоговых преобразователях,.
Не столь однозначен и вопрос о подключении к АВР, необходимы свободные  дополнительные контакты в коммутационных аппаратах, значит изделие заказное, необходимо кроме положения коммутации  контролировать напряжение  по выходу из АВР (на секциях шин).
Пусконаладочная организация не должна писать программное обеспечение,  оборудование должно поставляться в виде готового к промышленному использованию изделия, составной частью которого является и программное обеспечение.
Есть еще и иные технические аспекты. Как вы собираетесь запитать программно- технический комплекс? Проблема ведь в том,. что питание осуществляется от той-же подстанции…. Видимо необходим свой АВР для автоматики…. Возможно необходим внешний сторожевой таймер и т.д…

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 373, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС, Данил С
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines