Контролирование уровня накопления дизтоплива. Подбор сигнализатора работающего при 150°С?

Количество просмотров - 1770
(ссылка на эту тему)
Kum 1116
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 24 Октября 2013 года, 23:46
(ссылка на это сообщение)

Приветствую Вас, Проектанты!
Может кто подскажет решение на мой вопрос.
Суть проблемы. Есть сепаратор (метал. емкость), в которой конденсируются отработавшие газы окисления при производстве битума и образуется "черный соляр". "Черный соляр" - это название технологов, проще говоря это дизтопливо с примесями. Необходимо контролировать верхний и нижний уровни накопления "соляра" в сепараторе. Найти сигнализатор для простого дизтопливо большого труда не составило. Проблема заключается в том, что температура может достигать 150 градусов !!!   [шок] А сигнализаторы уровня, которые я нахожу, могут работать максимум на температуру дизтоплива 90 градусов.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 25 Октября 2013 года, 14:50
(ссылка на это сообщение)

а если поставить не сигнализатор, а уровнемер? Micropilot или Levelflex от Endres+Hauser? У них вроде как температура продукта до плюс 200С
В общем стоит написать в крупные фирмы-представители вопрос - думаю подберут что-то

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 25 Октября 2013 года, 16:41
(ссылка на это сообщение)

Как я понимаю, вопрос измерения предельного уровня.
Из отечественного посмотрите Рязанский теплоприбор, например:
http://teplopribor.ru/pos_prew.htm?id_cat=4&rzd=48&id=13
http://teplopribor.ru/pos_prew.htm?id_cat=1&rzd=27&id=27
ну или посмотрите сами, у них на эту тему добра много, конкретно Вам виднее, так как надо учиывать вязкость/налипание/взрывозащиту.
У импорта рекомендовал бы "вибрационные вилки", как например во вложенном файле. Такие есть у разных производителей в том числе и на высокую температуру.
* FTL20.pdf
(601.71 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 38]

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Kum 1116
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Октября 2013 года, 20:33
(ссылка на это сообщение)

Спасибо за помощь. Несколько запросов на фирмы уже отправил - жду ответа. Ставить уровнемер для измерения предельного уровня думаю нецелесообразно, хотя если варианты с сигнализаторами РОС или "вибрационными вилками" не подойдет, то придется ставить. Есть еще вариант измерять уровень по давлению. Буду рассматривать варианты.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 26 Октября 2013 года, 18:13
(ссылка на это сообщение)


Есть еще вариант измерять уровень по давлению.

На большую температуру это вряд ли получится, погружные гидростатические зонды сразу "сварятся", а измерительные преобразователи давления или манометры надо будет ставить через разделители, а разделители в диапазонах до 100кПа большая редкость.
Есть вариант еще с емкостыми датчиками Balluf, у них специально для жидкостей и до 180 гр.Ц точно есть. Но если возможны налипания - лучше конечно вибрационные вилки, да и емкостные на нефтепродукты хуже работают, чем на воду - диэлектрическая проницаемость хуже.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 28 Октября 2013 года, 07:06
(ссылка на это сообщение)

Ставить уровнемер для измерения предельного уровня думаю нецелесообразно

Судя по первому сообщению вам надо два уровня контролировать - верхний и нижний. Либо два сигнализатора, либо один уровнемер. Контактные приборы - налипание и прочее. На мой взгляд проще радарный уровнемер поставить с рупопром-антеной.
На большую температуру это вряд ли получится, погружные гидростатические зонды сразу "сварятся"

а зачем погружать? Обычный датчик давления с мембранным разделителем и температура ему не страшна.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 28 Октября 2013 года, 07:34
(ссылка на это сообщение)


а зачем погружать? Обычный датчик давления с мембранным разделителем и температура ему не страшна.

Я писал и про разделители. У Вас есть информация о измерительных преобразователях давления или манометрах с высокотемпературыми разделителями на диапазон менее 100кПа? 100кПа - это около 12 м столба солярки, а если емкость меньше, соответственно и диапазон измерений д.б. меньше. По имеющейся у меня информации, измерители давления с разделителями на диапазон менее 100 кПа не выпускают. Поправьте - буду признателен.
Есть вариант сделать теплорассеивающую импульсную трубку к измерителю давления, но поскольку она будет с самого низа и не промывается, то очень быстро заростет.
Радар конечно круто, и самое дорогое, из возможных, решение. К тому же, если высота емкости (а автор её не озвучил) мала - то это деньги на ветер.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Kum 1116
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 28 Октября 2013 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

Госсть прав насчет высоты емкости. Высота сепаратора около 5 метров, но предельный верхний уровень около 2 метров, а емкость куда перекачивается часть "соляра" вообще около 3 метров (верхний уровень где-то метра 1,5). Поэтому радарные либо рефлекс-радарные я как изначальный вариант не рассматривал. Диаметр емкостей 2 метра.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Kum 1116
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 28 Октября 2013 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

На данный момент остановился на вибрационном сигнализаторе уровня VEGASWING 51 (для сред температурой до 150 С) или VEGASWING 61 (для сред температурой до 250 С). Не сильно дорогие 200 евро за штуку.

Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
Антониони
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 29 Октября 2013 года, 07:39
(ссылка на это сообщение)

На данный момент остановился на вибрационном сигнализаторе уровня VEGASWING 51 (для сред температурой до 150 С) или VEGASWING 61 (для сред температурой до 250 С). Не сильно дорогие 200 евро за штуку.

Есть механические сигнализаторы - они по идее еще дешевле должны быть...
Типа вот таких - http://tek-know.ru/catalogue/uroven/signal/meh/
Еще вот такие можно посмотреть http://promsensor.ru/products/magnetrol/15/ , но они скорее всего дороже механических.

Проектировщик КИП (Самара, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Автоматизация, Связь, Сигнализация»
автор: Андрей11
20 Февраля 2025 года, 18:03

автор: Dizel 2012
19 Февраля 2025 года, 22:25

автор: Foxson
08 Февраля 2025 года, 21:27

автор: Znatok
07 Февраля 2025 года, 20:58

автор: Imp
05 Февраля 2025 года, 08:36

автор: Nik102RUS
04 Февраля 2025 года, 14:41

автор: Земский
04 Февраля 2025 года, 14:04

30 Января 2025 года, 15:49

автор: Pasha 94
23 Января 2025 года, 16:08

автор: ДАНИЛ671
17 Января 2025 года, 14:15

автор: Госсть
20 Декабря 2024 года, 14:55

автор: Geklas
19 Декабря 2024 года, 15:48

автор: Nik102RUS
17 Декабря 2024 года, 15:54

автор: Boraba
11 Декабря 2024 года, 19:32

автор: Shvet
11 Декабря 2024 года, 15:41


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1626, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines