Рабочее и аварийное освещение. Где установить выключатель для одновременного включения?

Количество просмотров - 19072
(ссылка на эту тему)
Ник 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 27 Октября 2013 года, 21:14
(ссылка на это сообщение)

Где устанавливают выключатель при условии, что рабочее освещение и аварийное работают от разных секций и должны включаться одновременно? Если щит рабочего питается от одной секции (или от своего ТП), а аварийное от другой секции (по своей линии). Я почему-то не пойму, а как аварийное включается и выключается, ведь там не должно быть выключателей. Может кто типовую схему подскажет?

? (Москва, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 27 Октября 2013 года, 22:01
(ссылка на это сообщение)

Как правило аварийное освещение включается либо автоматически, либо автоматическими выключателями в щитке аварийного освещения...

Инженер (Минск, Беларусь)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 28 Октября 2013 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)

Кто Вам сказал, что аварийное освещение не должно иметь выключателей?

СП31-110-2003
10.11 Управление аварийным освещением осуществляется: выключателями, установленными в помещениях; с групповых щитков; с распределительных пунктов, ВРУ или ГРЩ; централизованно из пунктов управления освещением с использованием систем дистанционного или автоматического управления в зависимости от функционального назначения зданий и помещений и наличия в них служб эксплуатации и диспетчеризации.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 28 Октября 2013 года, 08:49
(ссылка на это сообщение)

Я ведь и написал "как правило"...
Обычно, чтоб случайные люди не отключили, аварийное освещение всё же включается:
с групповых щитков; с распределительных пунктов, ВРУ или ГРЩ; централизованно из пунктов управления освещением

Сами ж написали верно...

Инженер (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 29 Октября 2013 года, 17:10
(ссылка на это сообщение)


Кто Вам сказал, что аварийное освещение не должно иметь выключателей?

СП31-110-2003
10.11 Управление аварийным освещением осуществляется: выключателями, установленными в помещениях; с групповых щитков; с распределительных пунктов, ВРУ или ГРЩ; централизованно из пунктов управления освещением с использованием систем дистанционного или автоматического управления в зависимости от функционального назначения зданий и помещений и наличия в них служб эксплуатации и диспетчеризации.


Если быть точным, тогда надо пояснить какое именно аварийное освещение: освещение безопасности или эвакуационное освещение.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Ник 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Января 2014 года, 22:53
(ссылка на это сообщение)

Давайте рассмотрим и освещение безопасности и эвакуационное. Для этих 2-х случаев и прошу подсказать.

? (Москва, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 07 Января 2014 года, 09:35
(ссылка на это сообщение)

В помещениях, где необходимо освещение безопасности, эвакуационное освещение становится излишним, вот и все.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 07 Января 2014 года, 10:39
(ссылка на это сообщение)

С Новым годом всех, товарищи!!!
Цитата
В помещениях, где необходимо освещение безопасности, эвакуационное освещение становится излишним, вот и все.

А как же указатели "ВЫХОД" ?

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Ник 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 07 Января 2014 года, 14:31
(ссылка на это сообщение)

Как же так? Допустим комната большая, вечер,  проектировщики задержались. В помещении  много столов, шкафов, стульев. И вдруг свет пропал. Человек видит над выходами указатель Выход. Он туда бежит, спотыкается через неувиденный стол-стул. Падает. И тут еще 2-4 человека бегут - спотыкаются о первого. Все у второго перелом а у первого голова разбита. В помещении только над дверями указатели Выход. Так что ли? 

? (Москва, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 07 Января 2014 года, 17:22
(ссылка на это сообщение)

Если это вопрос ко мне - так я писал имея ввиду, что указатели "выход" нужны всегда. А уж остальное по нормам.
Помню с детства в кинотеатре при просмотре фильма ВСЕГДА темно, а указатели "ВЫХОД" "горят"! Так что будет если отключат электричество - только "кино кончится", а дальше на "ощюпь". А аварийное освещение - это приближенно выражаясь "там где есть опасность травматизма при пропадании рабочего освещения". Все остальное - эвакуационное.

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Января 2014 года, 19:49
(ссылка на это сообщение)

Так вы в комнате проектировщиков хотите освещение безопасности установить? Чтобы они могли продолжать работать в любой ситуации? Возможно, это и в духе времени, но если посчитать, во что обойдется такая рационализация, думаю, работодатель проектировщиков не станет платить повышенную арендную плату [улыбка].
Это все шутки, а по делу, я имел ввиду, что в любом помещении, а то и для группы помещений (применительно к эвакуационному) достаточно одного аварийного выключателя. Указатели "Выход" можно запитать по отдельной линии и их можно вообще постоянно горящими оставить, например. Тут вообще масса вариантов и очень многое будет зависеть от назначения помещений и работы, производящейся в них.
ЗЫ. Люди редко бегают в темноте. А если и приходится, то, как правило, стараются делать это осторожно. Для этого в помощь им система оповещения, которая должна не создавать панику, а постараться не допустить ее [улыбка]
И указатели "Выход" - это уже не полная темнота, уверяю вас. В критической ситуации даже такая подсветка - великое дело.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Ник 111
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 08 Января 2014 года, 21:30
(ссылка на это сообщение)

Хорошо если мы рассматриваем эвакуационное освещение - значить на эту группу светильников ставим выключатель? И если мы выключили его или забыли включить, значит в нужный момент оно не сработает - так я понимаю?

? (Москва, Россия)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 09 Января 2014 года, 07:19
(ссылка на это сообщение)

И если мы выключили его или забыли включить, значит в нужный момент оно не сработает - так я понимаю?

Совершенно верно. Поэтому смотрим: в зависимости от технологии работ, от наличия людей в помещении, от расположения путей эвакуации и пр. ( [грусть] ) где поудачнее установить выключатель, там и ставим...
ЗЫ. В свое время спрашивал у Световых технологий: будет ли гореть светодиод в выключателе при пропадании сети, если в светильнике установлен автономный источник типа Inverlux или подобный, но к сожалению ответа не получил. А это было бы, на мой взгляд, весьма удобно.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 09 Января 2014 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

обычно указатели "Выход" входят в систему СОУЭ (система оповещения и управления эвакуацией), которая при наличии на объекте системы пожарной сигнализации подключается к ППК, который является потребителем 1 категории (имеет встроенный АИП), а при отсутствии пожарной сигнализации сама является потребителем 1 категории (либо в щите, либо в самом светильнике должен быть АИП). В случае работы отдельно от ПС защищается автоматом. По поводу освещения безопасности- включается либо вручную, либо автоматически. в первом случае - выключатели на пути эвакуации, во втором - исполнительное реле. Почитайте ПУЭ п. 6.1.21 - 6.1.29

Инженер (Оренбург, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 10 Января 2014 года, 15:04
(ссылка на это сообщение)

Сети аварийного и рабочего освещения не должны иметь общих щитков и выключателей, что логично. Сгорит выключатель и ни рабочего, ни аварийного освещения не будет. 7777 прав - автоматами коммутацию выполнить для аварийных светильников - этого достаточно. Включили в начале рабочего дня и выключили когда все ушли.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1610, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines