beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Разработка проектов марки ЭО, ЭМ. Помощь новичку в освоении навыков проектирования?

Количество просмотров - 44509
(ссылка на эту тему)
Сomings
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #76 : 20 Октября 2015 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

о всех помещениях отдельно не рассказать, зато классификация помещений дана в п.1.1.13.

Инженер-проектировщик (Самара, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #77 : 20 Октября 2015 года, 10:49
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
Единственное, что мне удалось найти в НТД это ПУЭ, п.7.1.37 "В общеобразовательных школах и учреждениях по воспитанию детей в помещениях для пребывания детей розетки должны устанавливаться на высоте 1,8 м от пола. Высота установки розеток в других общественных зданиях и жилых помещениях выбирается удобной для присоединения к ним электрических приборов в зависимости от назначения помещения и оформления интерьера."


Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #78 : 20 Октября 2015 года, 11:19
(ссылка на это сообщение)

высоту установки розеток в подвале?

В подвале что? Офисы или тех помещения? Если просто подвал, то зачем там розетки. Если теплопункт есть, то ЯТП можно там поставить 36В. Освещение на весь подвал включаем при входе, пакетник можно поставить.

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Привод
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #79 : 20 Октября 2015 года, 12:52
(ссылка на это сообщение)

При этом прикрепляю обновленные ГОСТ по силовому электрооборудованию
* ГОСТ21_613-2014.doc
(918 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 109]
* ГОСТ21_613-2014.pdf
(1192.38 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 117]
* ГОСТ21_210-2014.doc
(405.5 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 95]
* ГОСТ21_210-2014.pdf
(381.47 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 123]

Главный специалист по НКУ (Кемерово, Россия)
Bolgarin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #80 : 21 Октября 2015 года, 11:24
(ссылка на это сообщение)


добрый день.помогите с подбором светильника. по проекту в с/у и душевая установлен металлический реечный потолок типа "Албес". Среда помещения в с/у влажная, а в душевой особо сырая. Насколько я понял для освещения в помещении с этим потолком подходит точечные светильники. например у световых технологии "SPARKLE DL LED". но у этого светильника только IP43. можно ли такие светильники применять в особо сыром помещении? и как лучше сделать освещение с этим типом потолка? желательно на ЛЛ


уточнил тип потолка в душевых и санузлах - Албес омега а 100 ат (Металлический реечный потолок). и теперь у меня ступор) подходят ли светильники ALD 218 от Световых Технологий для этого типа потолка?) может кто знает?

? (Нижний Новгород, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #81 : 21 Октября 2015 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Болгарин, открываем сайт Световых Технологий, звоним по любому из указанных номеров и задаем этот же вопрос менеджерам.
Из инфы на светильник "Устанавливается в реечные потолки", так что думаю подойдет, но таки лучше уточните.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
БВМ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #82 : 21 Октября 2015 года, 11:31
(ссылка на это сообщение)

Светильники в санузлах и душевых можно и на стену, если потолок высокий

Инженер-проектировщик ( ? , Россия)
Bolgarin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #83 : 21 Октября 2015 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)


Светильники в санузлах и душевых можно и на стену, если потолок высокий

этот тип светильника используется еще в некоторых комнатах,например раздевалки. а они довольно большие


Болгарин, открываем сайт Световых Технологий, звоним по любому из указанных номеров и задаем этот же вопрос менеджерам.
Из инфы на светильник "Устанавливается в реечные потолки", так что думаю подойдет, но таки лучше уточните.

я думал может кто сталкивался с таким вопросом или больше понимает в реечных потолках)

? (Нижний Новгород, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #84 : 21 Октября 2015 года, 11:39
(ссылка на это сообщение)

я думал может кто сталкивался с таким вопросом или больше понимает в реечных потолках)

Сейчас поискал информацию, у реечного потолка один тип конструкции, так что светильник должен подойти.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Bolgarin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #85 : 21 Октября 2015 года, 11:48
(ссылка на это сообщение)


Сейчас поискал информацию, у реечного потолка один тип конструкции, так что светильник должен подойти.


спасибо! буду брать!)

? (Нижний Новгород, Россия)
Bolgarin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #86 : 21 Октября 2015 года, 13:28
(ссылка на это сообщение)

еще вопрос, может не много странный но до конца разобраться не могу. по ПУЭ есть "Классификация пожароопасных зон"(П-I, П-II и т.д.), где расписаны типы классы этих зон и оборудование которое можно применять в тех или иных зонах. но так же существует "Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений" (А,Б, В1 - В4 и т. д.). вопрос- как эти зоны соотносятся между собой? например П-IIа и В1 - В4? или я не так понял?

? (Нижний Новгород, Россия)
Bolgarin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #87 : 21 Октября 2015 года, 13:47
(ссылка на это сообщение)

и еще про аварийное освещение. по СП 52.13330.2011 аварийное освещение делится на резервное и эвакуационное.
Для эвакуационного : "7.106 Для путей эвакуации шириной до 2 м горизонтальная освещенность на полу вдоль центральной линии прохода должна быть не менее 1 лк, при этом полоса шириной не менее 50 % ширины прохода, симметрично расположенная относительно центральной линии, должна иметь освещенность не менее 0,5 лк. Равномерность освещенности, определяемая как отношение минимальной освещенности к максимальной Емин/Емакс, должна быть не менее 1:40."
таким образом для эвакуационного освещение использовать светильники рабочего освещения переключенные на щит аварийного освещения нельзя(так как световой поток у них слишком большой для требуемой освещенности) . нужно использовать или светильники со встроенным аккумулятором( у них световой поток от аккумулятора в 10 раз меньше чем при работе в штатном режиме) или рядом со светильниками рабочего освещения вешать специальные аварийные (маленький световой поток). иначе освещенность будет большая и "Емин/Емакс не менее 1:40" будет нарушаться.


Для резервного : "7.110 Освещенность от резервного освещения должна составлять не менее 30 % нормируемой освещенности для общего рабочего освещения. Необходимость создания для резервного освещения более высоких освещенностей определяется технологами в зависимости от условий функционирования данного объекта. Резервное освещение должно обеспечивать 50 % нормируемой освещенности не более чем через 15 с после нарушения питания рабочего освещения и 100 % нормируемой освещенности – не более чем через 60 с, если иное не установлено специальными нормами или соответствующим обоснованием."
Тогда для резервного освещения нельзя использовать светильники с аккумуляторами, так как 30% от нормируемой освещенности очень сложно будет сделать. В случае с резервным освещением. нужно запитывать часть светильников(1/3) рабочего освещения от щита аварийного освещения, и в случае отсутствия напряжения в щите освещения, включалось питания светильников от щита аварийного освещения?
я всё правильно понимаю?

? (Нижний Новгород, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #88 : 21 Октября 2015 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Почитайте внимательно определения терминов.
Допустим склад хранения лакокрасочных материалов является пожароопасной зоной, т.к. в данном помещении обращается большое кол-во пожароопасных веществ и материалов. Взрыва в данном помещении не будет в случаи аварийной ситуации.
В свою очередь укрытие газоперекачивающего агрегата будет являться взрывоопасной зоной, т.к. в данном помещении обращается взрывоопасное вещество (газ), и в случаи аварии вероятность взрыва крайне велика.
Категории взрыво - пожароопасности присваивает технолог либо пожарник.
Во взрывоопасном помещении и зонах требуется применять оборудование во взрывобезопасном исполнении, согласно ПУЭ.        

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Bolgarin
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #89 : 21 Октября 2015 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)


Почитайте внимательно определения терминов.
Допустим склад хранения лакокрасочных материалов является пожароопасной зоной, т.к. в данном помещении обращается большое кол-во пожароопасных веществ и материалов. Взрыва в данном помещении не будет в случаи аварийной ситуации.     

да, вот например пожароопасная зона:
7.4.5. Зоны класса П-IIа - зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества.
так же есть категории помещений по пожароопасности В1-В4.
и то и то говорит про категорию пожароопасности. как они соотносятся друг с другом? или категория В1-В4 говорит что все помещение пожаропасно, а класс П-IIа говорит что какая то зона в помещении пожароопасна? [не знаю]  [виноват]

? (Нижний Новгород, Россия)
Dregpa
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #90 : 21 Октября 2015 года, 14:07
(ссылка на это сообщение)

таким образом для эвакуационного освещение использовать светильники рабочего освещения переключенные на щит аварийного освещения нельзя

Нельзя, потому что рабочее освещение запитывается по III кат. надежности, а аварийное - по I. Почитайте ПУЭ, глава 6. Как правило, к аварийному освещению относятся табло "Выход", указатели путей эвакуации, светильники освещения над выходами.  
Для резервного (оно же аварийное, оно же освещение безопасности) освещения можно использовать ИБП встроенный в светильник. Только это может быть нерентабельно и дешевле, и проще запитать эти светильники огнестойким кабелем и подключить к щиту аварийного освещения. И что будет сложного с обеспечением нормируемой освещенности? Допустим у вас норма освещенности в нормальном режиме 300 лк, общее число светильников в помещении 12. Соответственно необходимо выделить в сети аварийного освещения примерно 4 светильника. + это проверяется расчетом. Лично я пользуюсь программой Диалюкс.

Инженер-проектировщик (Тюмень, Россия)
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7 8  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 530, пользователей - 2
Имена присутствующих пользователей:
Александр_ТЭС_КИПиА_ЭОМ, Mav
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines