Помещения электрощитовых с применением кабелей НГ-LS. Расчёт удельной пожарной нагрузки?

Количество просмотров - 5156
(ссылка на эту тему)
Achek
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 29 Октября 2013 года, 07:12
(ссылка на это сообщение)

Коллеги, прошу поделиться опытом расчётов удельной пожарной нагрузки в указанных помещениях. Какую теплотворную способность принимать для изоляции и оболочки кабелей пониженной горючести? Может ли оказаться категория Д?

Инженер-электрик, проектировщик, конструктор (Пермь, Россия)
Иван 93
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 20 Декабря 2013 года, 10:44
(ссылка на это сообщение)

Замечательный вопрос!!! Зачастую возникает необходимость такого расчета в связи с тем, что в электротехнических помещениях технологи - электрики и они же должны присваивать категорию помещения по взрыво-пожароопасности. От этой категории зависит к примеру необходимость разработки системы пожаротушения в данном помещении. И категория Д и В4 (при отсутствии маслонаполненного оборудования) далеко не всегда устраивает экспертов, требуют расчет и обоснование категории. Информацию по кабелям по данному рачету очень сложно найти. Поэтому поддерживаю эту тему. Если у кого то есть информация - делитесь! )

Инженер (Краснодар, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Января 2014 года, 11:34
(ссылка на это сообщение)

И я поддержу)

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Achek
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Сентября 2014 года, 06:33
(ссылка на это сообщение)

Господа, мне приятно, что предложенная мной тема поддержана на форуме, но где же нормы (показатели горючести, Дж/кг для ПВХ-пластиката класса нг)? Эксперты, отзовитесь, пожалуйста!

Инженер-электрик, проектировщик, конструктор (Пермь, Россия)
Земский
***
Куратор подраздела "Огнеопасные свойства веществ и материалов"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 15 Сентября 2014 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

Какую теплотворную способность принимать для изоляции и оболочки кабелей пониженной горючести?

Огнезащитные добавки в материал электроизоляции не влияют на величину теплоты сгорания. Понижается лишь склонность к возгоранию (энергия зажигания) и скорость распространения пламени, количество выделившейся при сгорании теплоты (пожарная нагрузка) остаётся прежним.

Кандидат химических наук (Ногинск, Россия)
Achek
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Сентября 2014 года, 08:48
(ссылка на это сообщение)

Благодарю Вас, г-н Земский. Вопрос исчерпан.

Инженер-электрик, проектировщик, конструктор (Пермь, Россия)
Мсю
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Сентября 2014 года, 13:31
(ссылка на это сообщение)

Расчет категорий взрыво-пожароопасности помещений СТО Газпром 2-1.1-094-2007

Инженер (Екатеринбург, Россия)
Achek
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Сентября 2014 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)

Уважаемый г-н Мсю, спасибо за отклик и полезный для меня, да и, надеюсь, для других форумчан, пример расчета уд. пожарной нагрузки электрощитовой.

Инженер-электрик, проектировщик, конструктор (Пермь, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 885, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines