beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22723
  • Всего тем - 31360
  • Всего сообщений - 290447
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Наружный выключатель для освещения. Какой применить при категории размещения УХЛ2, УХЛ1?

Количество просмотров - 3909
(ссылка на эту тему)
Дима П.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 30 Октября 2013 года, 14:22
(ссылка на это сообщение)

При проектировании внутрянки столкнулся с необходимостью поставить наружный выключатель для освещения площадки разгрузки. Температура на улице в зимнее время -56.В нете нашел выключатель ПВ3 но у него диапазон рабочих температур от -45 до +45.Если кто-то сталкивался с этой проблемой подскажите как быть [шок] [шок]

Инженер-проектировщик электрик (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 30 Октября 2013 года, 14:40
(ссылка на это сообщение)

А можно узнать, где такие температуры бывают? Может поставить автомат АВВ для агрессивных сред? Elmax называется, по-моему.

Инженер (Оренбург, Россия)
Дима П.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 30 Октября 2013 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)

Иркутская область. По ТЗ температура в зимнее время -56,5....

Инженер-проектировщик электрик (Москва, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 30 Октября 2013 года, 15:58
(ссылка на это сообщение)

1. ВЭЛАН
- пост кнопочный ПОК с переключателем GN;
- выключатель КВВ (правда он 2Ex, но габарит небольшой, как обычный выключатель открытой проводки).
2. Курск электроаппарат
- переключатель ПП53(...много цифр)УХЛ2

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 31 Октября 2013 года, 06:12
(ссылка на это сообщение)

я думал, северный полюс))) делал проект для объекта в Красноярском крае, это практически рядом, для наружной установки использовал обычные Рондо с IP54. нет в Восточной Сибири таких температур!

Инженер (Оренбург, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 31 Октября 2013 года, 06:50
(ссылка на это сообщение)

у нас применяют  кнопу КУ-92

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 31 Октября 2013 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)


я думал, северный полюс))) делал проект для объекта в Красноярском крае, это практически рядом, для наружной установки использовал обычные Рондо с IP54. нет в Восточной Сибири таких температур!

Климат в указанном автором темы регионе - умеренно-холодный, соответственно и климатическое исполнение при наружном применении под навесом д.б. не хуже УХЛ2 по ГОСТ15150. Если проектировать как положено. Пылебрызгозащита, и что ставят не в соответствии с условиями применения, - это другая тема.

у нас применяют  кнопу КУ-92

Если как кнопочный пост в сочетании с контактором или промежуточным реле - возможно. Как выключатель прямого действия - неудобно фиксировать в нажатом положении. Ну и обращаю внимание, что это изделие выпускается в 5-ти климатических исполнениях, из которых для данного применения годится только ХЛ2, важно указать при заказе.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
DVolg 174
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Октября 2013 года, 08:38
(ссылка на это сообщение)

Ну и кабель не забыть -ХЛ

Инженер-проектировщик (Копейск, Россия)
Tr0do
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 31 Октября 2013 года, 08:55
(ссылка на это сообщение)

Если как кнопочный пост в сочетании с контактором или промежуточным реле - возможно. Как выключатель прямого действия - неудобно фиксировать в нажатом положении. Ну и обращаю внимание, что это изделие выпускается в 5-ти климатических исполнениях, из которых для данного применения годится только ХЛ2, важно указать при заказе.

вообще то на кнопке предусмотрен фиксатор положения.

Инженер-конструктор (Сургут, Россия)
Госсть
***
Куратор подраздела "Контроллеры и электроника"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 31 Октября 2013 года, 09:09
(ссылка на это сообщение)


вообще то на кнопке предусмотрен фиксатор положения.

Да, знаю, я работал с этими постами, поэтому и написал "неудобно", а не "не возможно".
Конструкция фиксатора такова, что:
- надо после нажатия кнопки сделать дополнительные манипуляции с этим фиксатором;
- фиксатор металлический, на морозе голой рукой нажимать - риск приморозить палец;
- при выполнении этой операции в руковицах, одной рукой нажать кнопку и зафиксировать не получится.

Короче, как и сказано - возможно, но неудобно.

Инженер по автоматизации (Витебск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1598, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines