Проектируемый проезд пересекает КЛ 10 и 0,4 кВ. Как оформить в проекте выполнение защиты?

Количество просмотров - 1340
(ссылка на эту тему)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 01 Ноября 2013 года, 13:59
(ссылка на это сообщение)

Господа и дамы...
Столкнулся со следующей задачей (ранее не сталкивался)...
При проектировании проезда в жилом массиве проектируемый проезд пересекает несколько КЛ 10 и 0,4 кВ и элктросети и горсвет не знают толком глубину заложения и марки кабелей... Но требуют предусмотреть их защиту...
Как это реально делается и как отражается в проекте..?
Помогите, кто знает...

Инженер (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 01 Ноября 2013 года, 15:15
(ссылка на это сообщение)

1. Отрываются вручную шурфы с целью определения точного местонахождения и глубины залегания КЛ.
2. Из стальной трубы, разрезанной вдоль на две половинки, делается футляр: на обе половинки привариваются "уши" с отверстиями под болты.
3. Одна половинка заводится под кабель, а сверху накрывается второй половинкой и стягивается болтами через приваренные "уши". Торцы футляра уплотняются.
4. Засыпается песчаная подушка, уплотняется и далее дорожный "пирог".

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 01 Ноября 2013 года, 16:23
(ссылка на это сообщение)

Спасибо, Mav...
Вот только как это всё в проект "всунуть", т.е. как это оформить..?
Ссылаться на что..?
Может примерчики еся..?

Инженер (Минск, Беларусь)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Ноября 2013 года, 12:11
(ссылка на это сообщение)

Ссылка как то "засохла", хотелось бы поднять...
Я тут излазил интернет, как то не понял, как кто отражает данный вопрос в проекте...
Кто то просто ссылается на необходимость, кто то пишет сделать дополнительный проект...
Сложность как всегда еще и втом, что (повторюсь) НИКТо не знает глубину заложения, а уже про привязки я молчу - знаю как ЧАСТО они совпадают...
А есть желание сделать "красиво", т.е. по честному...
Может кто то всё же делал подобное..?
P.S. На Iec не расчитываю, у него голая теория...
Хотелось бы видеть практические решения задачи...

Инженер (Минск, Беларусь)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #5 : 05 Ноября 2013 года, 12:38
(ссылка на это сообщение)

Так и напиши: отрыть шурфы, при нахождении КЛ убрать её в стальной футляр из трубы Фххх  длиной, равной ширине полотна дороги + L метров. Чертежи футляра см. лист. ХХХ-ХХ-ХХ. Сверху футляр засыпать слоем песка 0,2 м с трамбовкой.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Alexander Nekryach
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 05 Ноября 2013 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

Так и напиши: отрыть шурфы, при нахождении КЛ убрать её в стальной футляр из трубы Фххх  длиной, равной ширине полотна дороги + L метров. Чертежи футляра см. лист. ХХХ-ХХ-ХХ. Сверху футляр засыпать слоем песка 0,2 м с трамбовкой.

+1
а как оформить это дело Ваше.
Можете отдельным томом, а можете пунктом в проекте.

? (Новосибирск, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 05 Ноября 2013 года, 20:42
(ссылка на это сообщение)

Зачем так сложно. Просто использовать полиэтиленовые разъёмные трубы. Ну а если в результате планировки земли окажется,  что кабели лежат на глубине менее 1м от поверхности проезжей части то - или заставить вертикальщиков выполнить подсыпку, или дополнительно дать задание строителям на защиту кабелей плитами, или заглубить кабели с помощью вставки. Все три варианта приходилось применять.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Ноября 2013 года, 08:36
(ссылка на это сообщение)

Может быть, интересует просто типовой проект по прокладке кабелей А5-92? Это в части оформления.

Главный специалист (Магадан, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 06 Ноября 2013 года, 09:31
(ссылка на это сообщение)

В А5-92 такие веселые варианты не предусмотрены...
Я вообще к тому, что если кто делал и ПРОШЕЛ экспертизу, может поделится "знаниями"..?

Инженер (Минск, Беларусь)
Sandra
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Ноября 2013 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

посмотрите этот файл 
* Защита кабеля.dwg
(110.94 Кб)  [скачать]  [загрузок: 65]
может пригодится

Главный специалист (Тирасполь, Молдова)
Сергей ЛГ
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 07 Ноября 2013 года, 02:18
(ссылка на это сообщение)


В А5-92 такие веселые варианты не предусмотрены...
Я вообще к тому, что если кто делал и ПРОШЕЛ экспертизу, может поделится "знаниями"..?


Я не знаю, что там у Вас, и не могу отвечать за всех экспертов, но если Вы попытаетесь прислать мне изображение и описание технических решений, то я напишу в ответ рекомендации.
Не всегда "знания" тех, кто ПРОШЁЛ экспертизу в одном городе, могут пригодится в другом. У нас, например, приходится писать замечания, с которыми в других городах экспертизу ПРОХОДЯТ.

Главный специалист (Магадан, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Ноября 2013 года, 21:06
(ссылка на это сообщение)

Sandra...
Спасибо... Использовал... Посмотрим...

Инженер (Минск, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1031, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines