beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Реверсивный переключатель 3 фазы + ноль. Как поступить с нулём?

Количество просмотров - 6708
(ссылка на эту тему)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #16 : 12 Ноября 2013 года, 07:47
(ссылка на это сообщение)

Либо я чтото не понимаю, либо там есть противоречия.

В одном случае ИП работают параллельно.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 12 Ноября 2013 года, 08:39
(ссылка на это сообщение)


...Надоело ГОСТы, СНиПы, ПУЭ, ТКП и прочее выискивать...
И особенно надоело за это всё платить деньги - такие вещи должны быть в полном открытом доступе БЕСПЛАТНО..!
метрологам тоже жить хочется, а у них зарплаты не позволяют [доволен]

Проектант (Самара, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 12 Ноября 2013 года, 10:11
(ссылка на это сообщение)

метрологам тоже жить хочется, а у них зарплаты не позволяют
]
Все хотят бабла...
Выпустят ГОСТик на две странички - денюжек сшибут... А много ГОСТиков - много денюжек...
А один свод Правил, пусть даже в нескольких томах, один раз... Денюжек поменьше... НАМНОГО поменьше...
И давайте е..сь без трубы...
Мля...

Инженер (Минск, Беларусь)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 12 Ноября 2013 года, 23:53
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток, коллеги!
Простой вопрос: Почему на каждый из вводов не поставить по четырехполюсному выключателю нагрузки??? все равно, как и в варианте с реверсивным рубильником АВВ будет кратковременное погашение потребителя на время переключения, только с разрывом РЕN.
Искал модульные автоматы четырехполюсные, но они только до 125А, а выключатели нагрузки четырехполюсные на 250А и выше - сколько хочешь.
Насчет соединять РЕN или не соединять, не влезая в НТД. мое мнение - разделять, так как существуют варианты ошибочного или самопроизвольного попадания фазного проводника на РЕN, при обрыве РЕN, а так же обрыв самого РЕN. Ситуации возникшие при этих случаях и соединении РЕN двух и более источников питания для меня "темный лес", я не теоретик. Потому для меня вопрос решен: рвать - однозначно.
Спасибо! С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 13 Ноября 2013 года, 07:13
(ссылка на это сообщение)

только с разрывом РЕN

Не допустимо.
Почему на каждый из вводов не поставить по четырехполюсному выключателю нагрузки?

А смысл? Если защита от параллельного включения 2х ИП все равно требуется.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 13 Ноября 2013 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Не допустимо.

Добрый день, коллеги! А для чего выпускают четырехполюсные автоматы, ВН, УЗО, дифавтоматы??? Чтобы разрывать четвертую фазу???

А смысл? Если защита от параллельного включения 2х ИП все равно требуется.

Какая зашита??? Отключил один, включил другой. Если оперативный персонал этого не понимает, то зачем такой персонал держать???

Спасибо! С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 13 Ноября 2013 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Чтобы разрывать четвертую фазу?

Неужели чтобы рвать защитный проводник?  На самих устройствах схема включения тоже имеется, но ни каких PEN там нет.
Если оперативный персонал этого не понимает, то зачем такой персонал держать?

Неверные действия способны допустить даже самые опытные и не потому что они тупые.

Зачем по вашему перекидные рубильники выпускают?

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 13 Ноября 2013 года, 11:28
(ссылка на это сообщение)

Неужели чтобы рвать защитный проводник?  На самих устройствах схема включения тоже имеется, но ни каких PEN там нет.


А, что же есть??? Возьмем систему ТN-C, что в ней есть кроме 3х фаз и РЕN???

Неверные действия способны допустить даже самые опытные и не потому что они тупые.
Зачем по вашему перекидные рубильники выпускают?


Задав вопрос: Почему на ввода не поставить четырехполюсные ВН, я не имел ввиду устранение из схемы реверсивного рубильника - он должен находиться за вводами. Хотя и на реверсивном рубильнике есть возможность залипания ( пригорания ) контакта и как следствие включение на параллельную работу от двух центров питания.....
Спасибо! С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 13 Ноября 2013 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Возьмем систему ТN-C, что в ней есть кроме 3х фаз и РЕN?

Делите PEN до коммутац. аппарата и можете 4Р юзать.
ПУЭ
1.7.145. Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и PEN-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей.
Допускается также одновременное отключение всех проводников на вводе в электроустановки индивидуальных жилых, дачных и садовых домов и аналогичных им объектов, питающихся по однофазным ответвлениям от ВЛ. При этом разделение PEN-проводника на РЕ- и N-проводники должно быть выполнено до вводного защитно-коммутационного аппарата.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 13 Ноября 2013 года, 15:49
(ссылка на это сообщение)

Делите PEN до коммутац. аппарата и можете 4Р юзать.


В этом случае, после деления РЕN на РЕ и N получаем TN-C-S - большая разница!
Не хочется снова лить из пустого в порожнее, ПУЭ 7 каждый трактует как хочет. На Ваш п. 1.7. 145 и др., есть п. 3.1.18 - последний абзац.
На эту тему хорошо пообщались в теме "разрыв аппаратами защиты нулевого рабочего проводника" - спасибо IEK.
Спасибо! С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Zve 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 13 Ноября 2013 года, 19:00
(ссылка на это сообщение)

На мой взгляд  проблема при объединении нулей источников-это возможные уравнительный ток из за разницы   потенциалов в точке соединения. Если нули соединить у потребителя проводником с сечением не меньше сечения подходящих линий, то думаю, что такое допустимо. Переключение источников осуществлять перекидным трех полюсным рубильником. 
В Питере, сети наружного освещения питаются от различных тп. Сам я у них не работал, но  обращал внимание, что нули разных участков в основном соединены. Не знаю какие у них возникают при этом проблемы, но делают они в основном так.   Наверное и Вам надо поступить так же.

? (Санкт-Петербург, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 13 Ноября 2013 года, 22:14
(ссылка на это сообщение)

В этом случае, после деления РЕN на РЕ и N получаем TN-C-S - большая разница!
Не хочется снова лить из пустого в порожнее, ПУЭ 7 каждый трактует как хочет. На Ваш п. 1.7. 145 и др., есть п. 3.1.18 - последний абзац.

Везде одно и то же, тут и обсуждать не чего.
http://docs.cntd.ru/document/1200001342
ГОСТ Р 50571.7-94 Требования по обеспечению безопасности. Отделение, отключение, управление
Требования "Правил устройства электроустановок" (ПУЭ, шестое издание), утвержденных Главтехуправлением и Госэнергонадзором Минэнерго СССР, за исключением пункта 1.7.83, согласуются с требованиями настоящего стандарта.
   
    Пунктом 1.7.83 ПУЭ допускается в цепях нулевых рабочих проводников, если они одновременно используются для целей зануления, применение выключателей, которые одновременно с отключением нулевых рабочих проводников отключают все проводники, находящиеся под напряжением. Указанное допущение ПУЭ не согласуется с требованием пункта 461.2 настоящего стандарта, в соответствии с которым не допускается отделение или отключение в цепи нулевого рабочего проводника, совмещенного с защитным.
   
    Несоответствие требований пункта 1.7.83 ПУЭ настоящему стандарту будет устранено при пересмотре ПУЭ.

Глава 3 так же из ПУЭ 6 издания и до сих пор не была пересмотрена. http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=98464
Поэтому применяем лишь в части не противоречащей комплексу Гост Р 50571.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Виктор Костров
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 14 Ноября 2013 года, 10:41
(ссылка на это сообщение)

Несоответствие требований пункта 1.7.83 ПУЭ настоящему стандарту будет устранено при пересмотре ПУЭ.


Добрый день, коллеги!
Я дал пункт 3.1.18 из ПУЭ 7, т.е при пересмотре ПУЭ 6 в ПУЭ 7 ничего не изменилось, кроме номера пункта.

Спасибо! С уважением Виктор Костров!

Диспетчер ОТС ЦУС (Вышний Волочёк, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 14 Ноября 2013 года, 12:25
(ссылка на это сообщение)

Я дал пункт 3.1.18 из ПУЭ 7

Вам уже указали источник, где можно выяснить к какому изданию относиться глава 3 и почему.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
ЭлектроСергей
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 03 Июня 2015 года, 15:29
(ссылка на это сообщение)


Вот ссылка:
http://docs.cntd.ru/document/1200087201

Либо я чтото не понимаю, либо там есть противоречия.

Цитата

444.4.6 Питание от нескольких источников
444.4.6.1 Питание от нескольких источников в Системе TN
     
В случае питания электроустановки в системе TN от нескольких источников нейтральные точки всех источников по соображениям электромагнитной совместимости должны быть соединены между собой изолированным проводником, присоединенным к земле в одной общей для всех источников точке, расположенной в центре между источниками (см. рисунок 44.R7B).


Цитата

444.4.7 Переключение источников питания
     
В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник,

Примечание - Такое переключение предотвращает возникновение электромагнитных полей, создаваемых блуждающими токами в основной системе питания электроустановки. Сумма токов в одном кабеле должна быть равна нулю. Это гарантирует протекание разности токов линейных проводников по нейтральному проводнику только той цепи, на которую переключается питание электроустановки.





Думаю, у них при питании от нескольких источников в первом случае имеется ввиду питание одновременно от нескольких источников, а во втором случае, при переключения с одного источника на другой, когда он один

Инженер-электрик (Москва, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 775, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: РоманC
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines