beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Крепления кабеля СПЭ. Какой способ крепления лучше всего?

Количество просмотров - 1304
(ссылка на эту тему)
Алексей РЭ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 05 Ноября 2013 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Добрый день! Столкнулся с необходимостью крепления кабеля СПЭ.
В инструкциях заводов (например КамКабель) указано 2 способа: при помощи металлических скоб и при помощи клиц.
* Инструкция Какабель.pdf
(569.55 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 25]

По первому есть опасение, что при прокладке в треугольник контур будет замкнут и возникнет "эффект трансформатора", будет происходить нагрев кабеля, что приведет к повреждению изоляции. Опять таки нет данных по испытаниям на электродинамику.
Что касается второго, то по крайней мере у меня нет практики применения данной продукции.
Подскажите пожалуйста, если кто сталкивался, что лучше выбрать или может есть еще варианты.

? (Пермь, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 05 Ноября 2013 года, 13:27
(ссылка на это сообщение)

Выполняйте инструкцию завода-изготовителя и все будет нормально. Скоба там из немагнитного материала.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Tag
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 05 Ноября 2013 года, 16:11
(ссылка на это сообщение)

И то, и то можно
что касаемо первого пункта: скобы должны быть из немагнитного материала, медь, алюминий, нержавеющая сталь

Инженер (Кстово, Россия)
Алексanдр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 05 Ноября 2013 года, 17:18
(ссылка на это сообщение)

Питание печного трансформатора 35кв/800в укрепили металлическими двулапчатыми скобами  работает до сих пор лет 8 Заводской арматурой пробовали недавно  эти клицы не надежные долго они не выдержат. Насчёт эффекта  трансформатора кабели укладываются под углом 120градусов происходит взаимовычитание полей теоретически металоконстукции греть не должно трёх жильные кабели строятся примерно так же.

? (Северодонецк, Украина)
Алексей РЭ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Мая 2014 года, 07:04
(ссылка на это сообщение)

Вариант по креплению кабеля СПЭ до 110 кВ. Также есть возможность увеличения пропускной способности кабельных сооружений за счет применения прокладки кабеля в два яруса (сверху и снизу полки, стр. 16-17 каталога).
- Системы прокладки и крепления кабеля
- Испытания узлов крепления на электродинамическую нагрузку
* Каталог_Русэнерго.pdf
(3049.7 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 30]

? (Пермь, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 06 Мая 2014 года, 08:32
(ссылка на это сообщение)

Алексей РЭ

Алексей, а какие из ваших креплений можно использовать для перфорированного лотка? Есть ли какие-то типовые узлы, а то на фото в каталоге очень плохо видно

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Алексей РЭ
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Мая 2014 года, 08:50
(ссылка на это сообщение)

Можно использовать узлы крепления УКР (типоразмер подобрать по диаметру кабеля). Только обратите внимание на перфорацию лотка и его высоту. Во вложении отрисованные в AutoCADe узлы крепления. Если будут еще какие либо вопросы, пишите на vab.rusenergo@mail.ru
* Чертежи узлов и полок Автокад.dwg
(6016.22 Кб)  [скачать]  [загрузок: 27]

? (Пермь, Россия)
Evgeny
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Мая 2014 года, 09:14
(ссылка на это сообщение)

Большое спасибо, Александр!

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 944, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П., Координатор, Alltta, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines