Сообщение #1 : 05 Ноября 2013 года, 18:05
(ссылка на это сообщение)

Произошло ЧП:
Межфазное замыкание на ВЛ-35 кВ при перекрытии воздушного промежутка между проводом ф. А на спусках с опоры на портал отпайки и проводом фазы Б основного ствола линии под воздействием штормового ветра 21м/с (длина спуска с опоры на портал 21м, провод АС-120/19)
Заказчик обвиняет проектный институт т.к.:
В рабочей документации отсутствует и не представлен заказчику расчет монтажных тяжений и стрел провеса провода!

Требуется ли (кто регламентирует) указывать в Р тяжения и стрелы на столь малых пролетах???
Есть ли НТД на строительство линий с монтажными тяжениями и стрелами??? (в этом случае мы сошлемся на него)

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 05 Ноября 2013 года, 21:01
(ссылка на это сообщение)

На рабочих чертежах стоит штамп Заказчика "В производство работ"?
Если он есть, значит Заказчик со всем в проекте согласен и дал добро на выполнение проекта в натуре.
Если штампа нет - спрос с подрядчика - как посмел сделать без согласованной документации?
Ну, а раз ВЛ поставили под напряжение - то куда смотрел Заказчик, когда подписывал и принимал исполнительную документацию?
А стрелы провеса должны быть.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексanдр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 06 Ноября 2013 года, 07:46
(ссылка на это сообщение)

Провод натягивается на глаз никто провис не меряет это знают все .Виновата стихия но ищут крайних .

? (Северодонецк, Украина)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 06 Ноября 2013 года, 08:18
(ссылка на это сообщение)

1. Проверка на соответствии проведенных работ с проектными решениями.
2. Если сделали по проекту, то показать расчет механический на провис и отклонения проводов и доказать свою правоту.
В принципе обоснованное требование заказчика.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Юра 123
***
Куратор подраздела "Электроосвещение наружное"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 06 Ноября 2013 года, 08:29
(ссылка на это сообщение)

Или найди исполнительную документацию при приёмо сдаточных работах. Там есть паспорт ВЛ, (где всё указано габариты, расстановк опор, стрелы и т.д.) кто сдал и Кто принял.

Инженер (Омск, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 06 Ноября 2013 года, 09:01
(ссылка на это сообщение)

Провод натягивается на глаз никто провис не меряет это знают все .

Так делают только лохи, не ценящие свой труд, да и то на ВЛ 0,38-10 кВ.
На ВЛ 35 кВ и выше стрелы обязательно промеряются на пересечениях и выборочно в анкерных пролетах.
При не соответствии стрел рабочке и нормальном Заказчике - полезете на опоры второй раз.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Серрый
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 06 Ноября 2013 года, 10:08
(ссылка на это сообщение)

Портал (пересекающий ВЛ с одной стороны и одновременно принимающий провода с опоры) установлен на расстоянии 8м от оси магистральной ВЛ (по проекту 11м) это и стало причиной, НО
подрядчики , в данной ситуации, пытаются свалить вину на институт т.к. не предоставлены стрелы и тяжения на этом участке в 21м.

Требуется ли (кто регламентирует) указывать в Р тяжения и стрелы на столь малых пролетах???
Есть ли НТД на строительство линий с монтажными тяжениями и стрелами??? (в этом случае мы сошлемся на него)

Руководитель группы ЛЭП и ПС (Нижневартовск, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 971, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П., Координатор, Alltta, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines