Устройство заземления в скальном грунте. Регламентирующие нормативные документы?

Количество просмотров - 19576
(ссылка на эту тему)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 13 Февраля 2020 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)


так же покрывал его смесью для нормализации заземления

Каким образом смесь нормализации заземления нормализует заземление?
В чем суть этой технологии?
Смесь снижает удельное сопротивление грунта в около электродном пространстве заземлителей,так как состоит из минеральных компонентов с более низким, чем различные виды грунта удельным сопротивлением,кроме того смесь превращается при затворении водой в гель связывающий влагу.Так как в смеси нет солей,она не агрессивна к металлу заземлителей и не требует для применения конструкции электролитического заземлителя из нержавеющей стали либо меди.Еще один плюс данной смеси это сглаживание влияния климата на не глубинные вертикальные и горизонтальные заземлители.По сравнению с водой для замерзания смеси необходимо снижение температуры до -4 градусов по Цельсию. Вы можете посмотреть выдержки из исследований смеси.
А так же, Можете посмотреть руководство по проектированию.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 12 Марта 2020 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

 В журнале "АГРОПАНОРАМА" вышла научная статья об исследованиях ученых Белорусского Государственного Аграрного Технического Университета смесей для нормализации заземления.В статье рассматриваются условия строительства заземляющего устройства, когда смесь наиболее эффективна.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 12 Марта 2020 года, 19:40
(ссылка на это сообщение)

Мы в скальных грунтах электролитическое заземление используем.
Хз работает или нет, по Базеляну никто научных опытов не проводил, но гарантию дают, расчет дают и в момент испытаний у них все сходится.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 12 Марта 2020 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

НеВТему...
Тот объект, для которого мне понадобилось на скале сделать ЗУ и в связи с чем я поднял тему, реализоваться не будет. Поэтому изучать вариант с электролитическим заземлением пока не буду. Ну и надеюсь, не придется.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 686, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines