Устройство заземления в скальном грунте. Регламентирующие нормативные документы?

Количество просмотров - 20250
(ссылка на эту тему)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #31 : 13 Февраля 2020 года, 10:50
(ссылка на это сообщение)


так же покрывал его смесью для нормализации заземления

Каким образом смесь нормализации заземления нормализует заземление?
В чем суть этой технологии?
Смесь снижает удельное сопротивление грунта в около электродном пространстве заземлителей,так как состоит из минеральных компонентов с более низким, чем различные виды грунта удельным сопротивлением,кроме того смесь превращается при затворении водой в гель связывающий влагу.Так как в смеси нет солей,она не агрессивна к металлу заземлителей и не требует для применения конструкции электролитического заземлителя из нержавеющей стали либо меди.Еще один плюс данной смеси это сглаживание влияния климата на не глубинные вертикальные и горизонтальные заземлители.По сравнению с водой для замерзания смеси необходимо снижение температуры до -4 градусов по Цельсию. Вы можете посмотреть выдержки из исследований смеси.
А так же, Можете посмотреть руководство по проектированию.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Желиговский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #32 : 12 Марта 2020 года, 14:17
(ссылка на это сообщение)

 В журнале "АГРОПАНОРАМА" вышла научная статья об исследованиях ученых Белорусского Государственного Аграрного Технического Университета смесей для нормализации заземления.В статье рассматриваются условия строительства заземляющего устройства, когда смесь наиболее эффективна.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Diego
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #33 : 12 Марта 2020 года, 19:40
(ссылка на это сообщение)

Мы в скальных грунтах электролитическое заземление используем.
Хз работает или нет, по Базеляну никто научных опытов не проводил, но гарантию дают, расчет дают и в момент испытаний у них все сходится.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
ПТЗ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #34 : 12 Марта 2020 года, 19:55
(ссылка на это сообщение)

НеВТему...
Тот объект, для которого мне понадобилось на скале сделать ЗУ и в связи с чем я поднял тему, реализоваться не будет. Поэтому изучать вариант с электролитическим заземлением пока не буду. Ну и надеюсь, не придется.

? (Петрозаводск, Россия)
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1626, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Mav, Данил С, Sasha 4312, Alltta, Ingenеr 2017, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines