Экспертиза не разрешает подключение дома от сети d200 мм. Как обосновать решение?

Количество просмотров - 1769
(ссылка на эту тему)
Роман_81
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 10 Ноября 2013 года, 15:33
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги! Столкнулся в Москве с такой проблемой - по ТУ подключение дома с гаражом от сети d200 мм, но экспертиза говорит, что поскольку сумма пожара на наружное и внутреннее пожаротушение составляет 160, 4 л/с и скорости более 3, то данная труба не потянет...  Подскажите, может кто знает, как можно обосновать это решение, поскольку другого варианта присоединения просто нет...

Инженер (Москва, Россия)
Yuriy M.
***
Куратор подраздела "Внутренние водопровод и канализация"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Ноября 2013 года, 18:56
(ссылка на это сообщение)

Строительный объем здания?

Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Роман_81
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 11 Ноября 2013 года, 06:28
(ссылка на это сообщение)

Да тут дело не в объеме здания, 110л/с на наружное пожаротушение и 50,4л/с на АПТ в сумме дают скорости больше чем прописанные в СП(СНиП). Как я понимаю скорость 3м/с это экономически целесообразная еденица, но совсем не значит, что при скорости 4-4,5м/с труба не пропустит необходимый расход воды.... А вот как это грамотно объяснить моему эксперту, может быть опираясь еще на какие нибудь нормативные акты...

Инженер (Москва, Россия)
Mоpоk
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 11 Ноября 2013 года, 08:33
(ссылка на это сообщение)

Когда-то получал замечания от пожарников по подобному вопросу, но относительно гидрантов. Есть такой справочник: Справочник руководителя тушения пожара. Тактические возможности пожарных подразделений. Теребнев В.В. В нем Таблица 21.1 - водоотдача водопровода при пожаротушении.
Sun Cat
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Ноября 2013 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

В ТУ не прописана воодоотдача и напор гарантируемый сетью?

Если так то плохое ТУ может попробовать его поменять?
Magny
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Ноября 2013 года, 16:26
(ссылка на это сообщение)

Когда не можете выполнить требований ТНПА - разрабатываются СТУ (специальные технические условия).
В них прописываются решения по огнестойкости, сигнализации, дымоудалению, АПТ, наружному и внутреннему пожаротушению - обосновывается отступление от норм и компенсационные мероприятия.
К примеру, ваша сеть дает не 180 л/с, а 100, тогда отступление от расхода на наружное пожаротушение обосновывается наличием АПТ по всему зданию, малым расстоянием до ближайшей пожарной части, повышенной вместо нормативной огнестойкостью здания, страхованием и т.п. Разработчик СТУ с Заказчиком согласовывают и утверждают.
"основанием для разработки СТУ в соответствии с п. 1.6* СНиП 21-05-97* являются обоснованные в ходе проектирования объекта от-ступления от противопожарных требований действующих строитель-ных норм и правил при наличии мероприятий, компенсирующих эти отступления."

3м/с это экономически целесообразная еденица, но совсем не значит, что при скорости 4-4,5м/с труба не пропустит необходимый расход воды.... А вот как это грамотно объяснить моему эксперту, может быть опираясь еще на какие нибудь нормативные акты...

Для противопожарного водпровода 5 м/с это нормально. Пожар является чрезвычайной ситуацией (дай Бог, чтобы не было вообще). Обосновывать скоростью для противопожарного водопровода и давить на чрезвычайность пожара.
Предложения:
Первое - гараж - по СП 5 расход табл. 5.1 для второй группы помещений по табл. Б1 30 л/с
2 струи по 5 на внутреннее (хотя, думаю, будет меньше) - это 40 л/с, а не 50,4.
Применение пенообразователя либо смачивателя снизит расход на АПТ до 20 л/с.
Второе - применение в гараже порошкового (аэрозольного) тушения и просто пожарные краны.
Применение пенообразователя либо смачивателя
Третье - разделение на отсеки гаража противопожарными орошаемыми шторами, тогда от АПТ можно уйти вообще, т.к. площадьотсеков будет меньше, чем те, что подпадают под АПТ.

Инженер-проектировщик АПТ (Гомель, Беларусь)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на форуме «Водоснабжение и Канализация»
автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:27

автор: kollega_
21 Июня 2024 года, 10:21

13 Июня 2024 года, 11:12

31 Мая 2024 года, 15:05

автор: Рекурсми
28 Мая 2024 года, 13:46

автор: Ирина Янк.
24 Мая 2024 года, 16:48

автор: DenKLJ
14 Мая 2024 года, 13:30

автор: Nvpak
10 Мая 2024 года, 22:05

автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34

19 Апреля 2024 года, 15:00

12 Апреля 2024 года, 11:12

автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46

11 Марта 2024 года, 15:00

автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01

автор: kollega_
24 Февраля 2024 года, 18:32


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 971, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П., Координатор, Alltta, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines