Схема АВР на 2 ввода и 2 нагрузки на ВА 534. Ошибки и недочёты в схеме?

Количество просмотров - 7031
(ссылка на эту тему)
Сергей 64
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 10 Ноября 2013 года, 20:09
(ссылка на это сообщение)

Коллеги посмотрите жизнеспособна данная схема или нет
* АВР на 2 ввода и 2 нагрузки.vsd
(121.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 829]

Инженер (Калуга, Россия)
АндроИД
***
Куратор


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 10 Ноября 2013 года, 20:47
(ссылка на это сообщение)

Для тех, у кого нет Visio, перевел приведенную автором схемку в dwg формат.
Честно говоря, тяжеловато нарисована схема. Что есть К1, К2 и К3? Нечто с приводами? Какая диаграмма срабатывания концевиков приводов?
* АВР на 2 ввода и 2 нагрузки.dwg
(45.4 Кб)  [скачать]  [загрузок: 974]

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Сергей 64
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 10 Ноября 2013 года, 20:59
(ссылка на это сообщение)

К1, К2 и К3 это автоматические выключатели типа ВА 5341 "Контактор", с электромагнитным приводом (время срабатывания 1 сек). KV1- KV2 реле контроля фаз (АВВ). РП1,2, КМ1, КМ2, КМ3-в принципе любое реле или миниконтактор с нагрузочной способностью 20А.

Инженер (Калуга, Россия)
Рамбовский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 10 Ноября 2013 года, 21:08
(ссылка на это сообщение)

Как я понял это контакты главных автоматов, что бросается в глаза сразу, что при срабатывании км3 должно произойти кз по питанию,но при этом отключатся оба KV(НЗ контакты в 1фазе) и соответсвенно должны отключится главные автоматы, а может не успеют.Ну а про то как нарисовано ....

Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Сергей 64
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 10 Ноября 2013 года, 21:39
(ссылка на это сообщение)

посмотрите кое-что исправил, убрал из управления KV блок-контакты КМ3, добавил блок-контакты положения К3 в управлении КМ
* АВР на 2 ввода и 2 нагрузки.vsd
(122.5 Кб)  [скачать]  [загрузок: 289]
Может у кого-то есть рабочая схема собранная на этих автоматах заказчик не хочет их менять.

Инженер (Калуга, Россия)
Рамбовский
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 10 Ноября 2013 года, 22:30
(ссылка на это сообщение)

Мы собираем на АВВ поэтому схем проверенных на ВА у меня нет.Но вот это вам наверное поможет.Это с диска "IEK_В_пом_проектировщику v1.2" в интернете можете скачать весь, а это только схемы(но на практике извините не проверенные) 

Начальник производства (Ломоносов, Россия)
Карасан
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 10 Ноября 2013 года, 22:34
(ссылка на это сообщение)

У меня есть схема.
АДЭС
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 11 Ноября 2013 года, 17:53
(ссылка на это сообщение)

100%  рабочая схема при необходимостит поясню
Схема авр 3.1.jpg
 
* Схема авр 3.1.jpg
(90.78 Кб, 733x1024)  [скачать]  [загрузок: 2836]

Директор (Старые Дороги, Беларусь)
Сергей 64
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 11 Ноября 2013 года, 19:13
(ссылка на это сообщение)

Спасибо всем за оперативный ответ, надеюсь что и мои знания кому-нибудь пригодятся.

Инженер (Калуга, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 990, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines