Сообщение #1 : 12 Ноября 2013 года, 13:35
(ссылка на это сообщение)

Добрый день!
По линии 0,4 кВ производится измерение напряжения и тока через трансформаторы тока. Для оператора ставится дублирующий пульт с вольтметрами и амперметрами. Допускается ли использовать один кабель (экранированный 14 жил) для прокладки измерительных цепей трансформаторов тока и напряжения?

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 12 Ноября 2013 года, 15:07
(ссылка на это сообщение)

тип кабеля, сечение жилы?
для токовых цепей меньше 2.5 мм кв. меди НЕЗЯ!!!

Проектант (Самара, Россия)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Ноября 2013 года, 11:30
(ссылка на это сообщение)

Кабель КВВГЭнг(А)LS-14х2,5

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 13 Ноября 2013 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

т.е. вы хотите измерительные цепи от кучи ТТ и цепи напряжения объединить в одном месте и единым кабелем довести до пульта?
почему ж нельзя...

Проектант (Самара, Россия)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Ноября 2013 года, 13:38
(ссылка на это сообщение)

Нужен конкретный пункт в ПУЭ на который можно сослаться.

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Andrey 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 13 Ноября 2013 года, 13:46
(ссылка на это сообщение)


Нужен конкретный пункт в ПУЭ на который можно сослаться.

Проектирование не ограничивается одним ПУЭ, помимо бумажек есть ещё здравый смысл.
почему ж нельзя...

Вы аккуратнее, а то человек взаправду поймёт.

Инженер-проектировщик РЗА (Екатеринбург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Ноября 2013 года, 16:02
(ссылка на это сообщение)


почему ж нельзя...

Вы аккуратнее, а то человек взаправду поймёт.
я в смысле "не возбраняется"
мы всегда цепи одного присоединения 0,4 кВ (от 3-х ТТ и 3 фазы) к счётчику ведём одним кабелем 7х2,5

Проектант (Самара, Россия)
Andrey 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 13 Ноября 2013 года, 18:36
(ссылка на это сообщение)

мы всегда цепи одного присоединения 0,4 кВ (от 3-х ТТ и 3 фазы) к счётчику ведём одним кабелем 7х2,5

Т.е. можно так делать? А то я с сетями ниже 10 кВ не работаю. Стереотипы такие стереотипы...

Инженер-проектировщик РЗА (Екатеринбург, Россия)
Сергей 999
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Ноября 2013 года, 05:06
(ссылка на это сообщение)

В дублирующем пульте вместо стрелосных амперметров и вольметров для экономии места поставили мультиметры типа ИМС-Ф1 на каждую фазу, проложили кабель КВВГЭнг(А)LS-14х2,5. В итоге напряжение показыет нормально, а ток на много
отличается от показанй на основных амперметров в точке подключения (длина линии 40 м). Поэтому и возник этот вопрос.
Наверное придется разделять токовые цепи и цепи напряжения чтобы не было наводок.

Проектировщик (Кыштым, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Ноября 2013 года, 12:09
(ссылка на это сообщение)


В дублирующем пульте вместо стрелосных амперметров и вольметров для экономии места поставили мультиметры типа ИМС-Ф1 на каждую фазу, проложили кабель КВВГЭнг(А)LS-14х2,5. В итоге напряжение показыет нормально, а ток на много
отличается от показанй на основных амперметров в точке подключения (длина линии 40 м). Поэтому и возник этот вопрос.
Наверное придется разделять токовые цепи и цепи напряжения чтобы не было наводок.
какая разница?
40 м - это ерунда, мы по 150-200 м цепи тащим по ОРУ без экрана и без последствий
наводки цепей 220 В на цепи 5 А (и наоборот), которые ведут к серьёзным наводкам в экранированных цепях - бред...
проверьте лучше приборы и схемы их включения

Проектант (Самара, Россия)
Andrey 13
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Ноября 2013 года, 13:21
(ссылка на это сообщение)

40 м - это ерунда, мы по 150-200 м цепи тащим по ОРУ без экрана и без последствий

Вспомнилось из ПУЭ:
Цитата
3.4.11. Кабели вторичных цепей трансформаторов напряжения 110 кВ и выше, прокладываемые от трансформатора напряжения до щита, должны иметь металлическую оболочку или броню, заземленную с обеих сторон. Кабели в цепях основных и дополнительных обмоток одного трансформатора напряжения 110 кВ и выше по всей длине трассы следует прокладывать рядом. Для цепей приборов и устройств, чувствительных к наводкам от других устройств или проходящих рядом цепей, должны быть применены экранированные провода, а также контрольные кабели с общим экраном или кабели с экранированными жилами.

И ведь иногда закладывают бронированные кабели.

Инженер-проектировщик РЗА (Екатеринбург, Россия)
Проектант 63
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Ноября 2013 года, 15:46
(ссылка на это сообщение)


Вспомнилось из ПУЭ:
Цитата
3.4.11. Кабели вторичных цепей трансформаторов напряжения 110 кВ и выше, прокладываемые от трансформатора напряжения до щита, должны иметь металлическую оболочку или броню, заземленную с обеих сторон. Кабели в цепях основных и дополнительных обмоток одного трансформатора напряжения 110 кВ и выше по всей длине трассы следует прокладывать рядом. Для цепей приборов и устройств, чувствительных к наводкам от других устройств или проходящих рядом цепей, должны быть применены экранированные провода, а также контрольные кабели с общим экраном или кабели с экранированными жилами.

И ведь иногда закладывают бронированные кабели.
я писал об ОРУ-35, т.к. по 110-ке все 300 м накручиваются иногда
а бронированные кабели и нам приходилось закладывать по требованию заказчика - больно уж ответственное напряжение и не убиённый довод: "все так делают" [растерян]

Проектант (Самара, Россия)
Галинна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 15 Ноября 2013 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

Сергей999, проверте работает ли ТТ в заданом классе точности, можеть быть надо будет увеличить сечение кабеля.
ПУЭ 3.4.6. В одном контрольном кабеле допускается объединение цепей управления, измерения, защиты и сигнализации постоянного и переменного тока, а также силовых цепей, питающих электроприемники небольшой мощности (например, электродвигатели задвижек).
Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов тока и напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.




Начальник сектора РЗА (Киев, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 972, пользователей - 7