Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 12 Ноября 2013 года, 17:46
(ссылка на это сообщение)

День добрый!
Был сделан проект электроснабжения административного здания, в том числе и раздел ЭН. Были запроектированы опоры, питание от ВРУ здания. При согласовании  оказалось, что с территории застройки нужно убрать 7 сущ. опор освещения горсвета (не помню точно название). Не демонтировать, а именно перенести и подключить к городским сетям. Может у кого есть чертеж такого переноса, как пример.
И ещё один вопрос тут же. Для наружного освещения используется 21 LED-светильник по 130 Вт. Т.е. все освещение - менее 3 кВт. Запроектирован кабель ВБбШВ 5х2,5, но согласовывать меньше 5х10 отказались. Есть какие-то нормативы на этот счет?

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 14 Ноября 2013 года, 18:30
(ссылка на это сообщение)

Второй вопрос решился. Оказывается "ВБбШВ 5х2,5 дефицит и продается только кратным километру" (это цитата)... В-общем, проверяющие так болеют за заказчика, чтоб он лишние метры не покупал.

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Ноября 2013 года, 14:27
(ссылка на это сообщение)

насчет сечения неплохо бы проверить на терм. стойкость к токам К.З.

Проектировщик (Вологда, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Ноября 2013 года, 16:50
(ссылка на это сообщение)


насчет сечения неплохо бы проверить на терм. стойкость к токам К.З.

Там так глубоко не копали. Причина отказа - чисто экономическая

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 16 Ноября 2013 года, 13:07
(ссылка на это сообщение)

тогда возможно жить вашему освещению до первого коротыша

Проектировщик (Вологда, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Ноября 2013 года, 05:15
(ссылка на это сообщение)


тогда возможно жить вашему освещению до первого коротыша

А скажите, какая связь между тем, что не согласовали по причине дефицита ВБбШВ 5х2,5 и КЗ? Там даже таблицу нагрузок не смотрели, не говоря уж про ток КЗ.

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #7 : 18 Ноября 2013 года, 06:40
(ссылка на это сообщение)

А скажите, какая связь

Простая: нормальные люди не возьмут в эксплуатацию в земле кабель сечением 2,5 мм2.


Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Ноября 2013 года, 07:32
(ссылка на это сообщение)

Mav, во-первых, в эксплуатацию они вообще ничего не возьмут, т.к. городские сети просто вынесены с территории строительства, это освещение чисто заказчика. Во-вторых, Вы внимательно читаете тему? НИКАКИХ претензий к сечению по току КЗ, да и чему-либо другому электротехническому не было. Просто "никто вам не продаст 200м" и всё.
Подытожу: вопрос исчерпан, раздел переделан.
P.S. Если нечего сказать по существу или не хочется чисто по-дружески поделиться опытом, лучше вообще не писать. Ага?

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Ноября 2013 года, 08:17
(ссылка на это сообщение)


насчет сечения неплохо бы проверить на терм. стойкость к токам К.З.

А разве кабели до 1 кВ должны проверяться на терм. стойкость?

ПУЭ 1.4.2
2. В электроустановках до 1 кВ - только распределительные щиты, токопроводы и силовые шкафы. Трансформаторы тока по режиму КЗ не проверяются.
Аппараты, которые предназначены для отключения токов КЗ могут по условиям своей работы включать короткозамкнутую цепь, должны, кроме того, обладать способностью производить эти операции при всех возможных токах КЗ.
Стойкими при токах КЗ являются те аппараты и проводники, которые при расчетных условиях выдерживают воздействия этих токов, не подвергаясь электрическим, механическим и иным разрушениям или деформациям, препятствующим их дальнейшей нормальной эксплуатации.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 18 Ноября 2013 года, 14:45
(ссылка на это сообщение)



Там так глубоко не копали. Причина отказа - чисто экономическая

ну это понятно, я про чувствительность аппарата защиты к токам однофазного КЗ в конце линии забыл уточнить, не считали ток однофазного К.З?, впрочем ладно, мое то какое дело?

Проектировщик (Вологда, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #11 : 18 Ноября 2013 года, 16:14
(ссылка на это сообщение)

P.S. Если нечего сказать по существу или не хочется чисто по-дружески поделиться опытом, лучше вообще не писать. Ага?

Вам же и сказали по существу. Вы не хотите понимать. Вот и эксплуатация отфутболила Вас под надуманным предлогом, первое, что им пришло в голову. Забейте в поиск Ваш кабель - найдете не одно предложение. А вот в опоре разделать бронированный кабель с жилами 2,5 мм2, раскрепить его, чтобы эти "нитки" не оборвались и не "отгнили" за время эксплуатации практически на открытом воздухе - мало кто даст гарантию. Отсюда и результат. Исходя из опыта, о чем Вам и было сказано: 10 мм2.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Ноября 2013 года, 16:46
(ссылка на это сообщение)


тогда возможно жить вашему освещению до первого коротыша


Да не будет ничего освещению при КЗ, если конечно если защита рабочая, вы же дома 10-ку на освещение у себя не прокладываете? Насчет "отгниет" и т.п. - если криво сделать так и 240 квадрат отвалятся.
А вот что касается того, что бронированная медь 5х2,5 редкий кабель, то это правда, ну и кроме того есть еще во многих сетях негласное правило, что в земле должно лежать не меньше 10(16) квадрат, но это больше из-за механической прочности кабеля, чем из-за токов КЗ и т.п.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Shmulka
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 20 Ноября 2013 года, 13:16
(ссылка на это сообщение)

Badweiser, ток КЗ считал походя программкой. Получалось, что всё нормально. Даже результаты расчета были в ПЗ, но туда вроде и не глядели даже.

Mav, ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО мой первый пост прочитайте. Меня НЕ интересуют причины отфутбольвания, меня интересует, существуют ли НОРМАТИВЫ на сечение питающих кабелей наружного освещения. И только. Перенесенные опоры эксплуатационников запитали СИП-2 3х16+1х54,6, это их вполне устроило. Но раздел, который их не касается, почему-то вызывает у них отторжение, из-за этого они не согласовывают и перенос своих опор. Поэтому я интересовался нормативами, чтобы как-то попробовать надавить на них. Нормативов нет. Поговорив, с работодателем моим, пришли к выводу, что переделаем, как требуют, меньше нервов.

Д м и т р и й, вот именно, что негласное правило...

Инженер-электрик (Нижний Новгород, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 20 Ноября 2013 года, 13:32
(ссылка на это сообщение)


Badweiser, ток КЗ считал походя программкой. Получалось, что всё нормально. Даже результаты расчета были в ПЗ, но туда вроде и не глядели даже.

Mav, ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО мой первый пост прочитайте. Меня НЕ интересуют причины отфутбольвания, меня интересует, существуют ли НОРМАТИВЫ на сечение питающих кабелей НО. И только.
Если Вы соблаговолите прочитать ВНИМАТЕЛЬНО и дальше, то там написано, что этот участок НЕ КАСАЕТСЯ эксплуатацию.

Д м и т р и й, вот именно, что негласное правило...

Badweiser, ток КЗ считал походя программкой. Получалось, что всё нормально. Даже результаты расчета были в ПЗ, но туда вроде и не глядели даже.

Mav, ещё раз ВНИМАТЕЛЬНО мой первый пост прочитайте. Меня НЕ интересуют причины отфутбольвания, меня интересует, существуют ли НОРМАТИВЫ на сечение питающих кабелей НО. И только.
Если Вы соблаговолите прочитать ВНИМАТЕЛЬНО и дальше, то там написано, что этот участок НЕ КАСАЕТСЯ эксплуатацию.

Д м и т р и й, вот именно, что негласное правило...


Хочу дать еще небольшой совет: проверьте сеть освещения по селективности (то есть отключит ли коммутационный аппарат линию НЭО при КЗ на крайнем светильнике, если да вы ничего не нарушаете, если нет тогда сечение придется увеличить

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 20 Ноября 2013 года, 13:41
(ссылка на это сообщение)

ну, в проекте можно нарисовать и светодиодные светильники, другое дело, что поставят на самом деле, обычно ДНаТ или ДРЛ запуливают - всяко бывает, так то..., а сам лично и 6 кв.мм закладывал в земле..

Проектировщик (Вологда, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 968, пользователей - 8
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П., Координатор, Alltta, Александр ЭОМ
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines