beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1] 2  Все   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Прокладка кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. В чём прокладывать?

Количество просмотров - 3097
(ссылка на эту тему)
Ивлев Денис
*
Участник форумов

Sanaviron
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Ноября 2013 года, 08:24
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые светлые головы!
С шефом встала дилемма выбора метода прокладки кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. Первоначально по проекту предполагалась прокладка в трубах ПНД, предполагаемый подрядчик предложил проложить в ж/б лотках с заглублением.
Дайте, пожалуйста, совет, идти ли на поводу у подрядчика, либо проложить все-таки в трубах.
PS: Я же предпочитаю прокладку в трубах.

? (Саранск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 13 Ноября 2013 года, 09:41
(ссылка на это сообщение)

А почему не прямо в земле?

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ивлев Денис
*
Участник форумов

Sanaviron
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Ноября 2013 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Есть сложность, небольшая. На первом этапе будут прокладываться два кабеля, второй этап будет через некоторое время, причем долгое. Не хотелось бы тревожить уже проложенный кабель, а просто протащить уже в подготовленные для этого сооружения.

? (Саранск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #4 : 13 Ноября 2013 года, 10:18
(ссылка на это сообщение)

По-моему, это у Вас надуманные проблемы, и они потянут за собой удорожание работ: колодцы, трубы и т.п.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ивлев Денис
*
Участник форумов

Sanaviron
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 13 Ноября 2013 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

Не надуманные, над кабелем будет маневровая площадка для грузовых автомобилей устроена.

? (Саранск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #6 : 13 Ноября 2013 года, 10:40
(ссылка на это сообщение)

И что,
через некоторое время, причем долгое.

нельзя будет эту площадку раскопать? Да и останется ли к тому времени эта площадка?
Ну, и Вам там виднее. Думайте.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ивлев Денис
*
Участник форумов

Sanaviron
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 13 Ноября 2013 года, 10:46
(ссылка на это сообщение)

Долбить асфальт + земляные работы*2 это даже думаю дороже будет...

? (Саранск, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 06 Марта 2014 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

можно и в трубах с закладкой резервных труб. потом по этим трубам, да лидер-тросом, да с кабельным чулком, да еще если лебедкой - милое дело... по-моему, лучше, чем через лоток тащить.

Инженер (Оренбург, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #9 : 06 Марта 2014 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Это на прямом участке. А при малейшем повороте трассы - трубе капец: трос её моментально прорежет...

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 06 Марта 2014 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)


Это на прямом участке. А при малейшем повороте трассы - трубе капец: трос её моментально прорежет...

согласен. так что лучше автор пусть сам думает. плюсы и минусы обрисовали

Инженер (Оренбург, Россия)
Инна
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 08 Марта 2014 года, 10:51
(ссылка на это сообщение)

господа!
При укладке в ж/б лотках не забудьте о грунтовых и левневых водах и системе дренажа.
Какие кабели Вы желаете уложить?? Взаиморезервируемые?? То расстояние не менее 0,5м.
Тогда смысл в ж/б лотках? Тогда две траншеи параллельно.

Инженер-проектировщик (Владивосток, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 11 Марта 2014 года, 06:07
(ссылка на это сообщение)

Какие кабели Вы желаете уложить?? Взаиморезервируемые?? То расстояние не менее 0,5м.

Циркуляр 16/07 шьешь, начальник? [улыбка]
так он не является обязательным

Инженер (Оренбург, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 11 Марта 2014 года, 06:14
(ссылка на это сообщение)

Предлагаю комбинацию. ПВД трубы + каб колодцы на углах, количество углов минимизировать

Инженер (Барнаул, Россия)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 11 Марта 2014 года, 09:36
(ссылка на это сообщение)


Уважаемые светлые головы!
С шефом встала дилемма выбора метода прокладки кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена. Первоначально по проекту предполагалась прокладка в трубах ПНД, предполагаемый подрядчик предложил проложить в ж/б лотках с заглублением.
Дайте, пожалуйста, совет, идти ли на поводу у подрядчика, либо проложить все-таки в трубах.
PS: Я же предпочитаю прокладку в трубах.

У вас сколько ниток? если две лучше в земле.Под дорогой,пересечения в трубах.Если стеснённая местность,то в трубах по всей длине.
Если более шести-в кабельной канализации.(колодцы трубы блоки и т.д.)

? (Москва, Россия)
Нович_ОК
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 11 Марта 2014 года, 11:41
(ссылка на это сообщение)

И на чем остановились ?

Инженер-электрик (Ногинск, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме: