beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Применение вакуумного или масляного выключателя. Что лучше?

Количество просмотров - 3084
(ссылка на эту тему)
Andreian
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 13 Ноября 2013 года, 14:18
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые коллеги. Помогите с вопросом: Что лучше масляный или вакуумный выключатель. У меня такая проблема: стоит двигатель 8 МВт, на 10 кВ. Вроде как хочется идти в ногу со временем и поставить вакуумник, но... Он генерирует перенапряжения и необходимо ставить ОПНы. А существующие ОПНы на 10 кВ имеют остающееся напряжение  при токе коммутационных перенапряжений от 24 кВ - это очень много, двигатель может сгореть при коммутации ВВ, получается ОПН неэффективен. Как быть? Может поставить что нибудь дополнительно или все таки придется вернуться к масляным выключателям?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 13 Ноября 2013 года, 16:22
(ссылка на это сообщение)

Посмотрите на элегазовые выключатели....
http://www.news.elteh.ru/arh/2002/17/06.php

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Andreian
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 15 Ноября 2013 года, 09:19
(ссылка на это сообщение)


Посмотрите на элегазовые выключатели....
http://www.news.elteh.ru/arh/2002/17/06.php

Это то понятно. Масляные выключатели при коммутациях дают очень высокие перенапряжения и ОПНы и ШОПНДы успевают среагировать. А вот вакуумник дает перенапряжения немного ниже чем напряжение срабатывания ОПНов. Неужели не существует ничего для ВВ? Хочется все таки ВВ поставить!

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
7777
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Ноября 2013 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Насколько приятная тема...
15 лет назад, когда писал дипломную работу, СПЕЦИАЛЬНО применил масляные выключатели нагрузки...
И ЕСТЕСТНА на защите меня спросили почему...
Ответ прост - в проектируемом районе в РЭС нет обслуживающего персонала, для вакуумных ВН...
Хитро..?
Кстати, вот Вам и ответ - что применить...
Хотя 15 лет прошло...

Инженер (Минск, Беларусь)
Andreian
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Ноября 2013 года, 13:29
(ссылка на это сообщение)


Насколько приятная тема...
15 лет назад, когда писал дипломную работу, СПЕЦИАЛЬНО применил масляные выключатели нагрузки...
И ЕСТЕСТНА на защите меня спросили почему...
Ответ прост - в проектируемом районе в РЭС нет обслуживающего персонала, для вакуумных ВН...
Хитро..?
Кстати, вот Вам и ответ - что применить...
Хотя 15 лет прошло...


Для вакуумных выключателей, как мне подсказывает память, не нужен обслуживаемый персонал. А то что масляные лучше в работе я и не сомневаюсь. Но может есть какое нибудь устройство, которое в комплекте с вакуумником все таки сможет составить конкуренцию МВ? Сегодня прочитал про RC-гасители. Кто-нибудь что-нибудь слышал/применял?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Технарий
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Ноября 2013 года, 08:51
(ссылка на это сообщение)

RC-цепочки вполне применимы. Мы их ставили в цепи вакуумного генераторного выключателя.
Но проще все-таки, на мой взгляд, рассмотреть вопрос применения элегазовых выключателей.

Технический директор (Москва, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Ноября 2013 года, 09:29
(ссылка на это сообщение)

а таврида электрик разве не предлагает спец ОПН для своих ВВ? посмотрите

Инженер (Оренбург, Россия)
Andreian
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Ноября 2013 года, 11:54
(ссылка на это сообщение)


RC-цепочки вполне применимы. Мы их ставили в цепи вакуумного генераторного выключателя.
Но проще все-таки, на мой взгляд, рассмотреть вопрос применения элегазовых выключателей.

Ходят слухи, что элегазовые выключатели тоже дают серьезные перенапряжения про коммутациях. http://www.news.elteh.ru/arh/2002/17/06.php
А есть более подродная информация про RC-цепочки?

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Andreian
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 18 Ноября 2013 года, 11:56
(ссылка на это сообщение)


а таврида электрик разве не предлагает спец ОПН для своих ВВ? посмотрите

Проблема в том, что ОПНы от Тавриды срабатывают при минимальном значении в 24 кВ. Как быть, если у меня 18-20кВ перенапряжения при коммутации? Двигатели к ним, как оказалось, очень чувствительны. 

Инженер-проектировщик (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 960, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П., Координатор, Alltta, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines