Потеря напряжения в трёхфазной линии. Как рассчитать?

Количество просмотров - 26101
(ссылка на эту тему)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
country
Сообщение #1 : 13 Ноября 2013 года, 14:43
(ссылка на это сообщение)

Добрый день всем!
Помогите, пожалуйста, начинающему проектировщику рассчитать потерю напряжения в 3-фазной линии. Есть образец, только не пойму как нашли потери на каждой линии. [растерян]
* КТПГ Model.pdf
(111.17 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 1426]

Инженер (Астана, Казахстан)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 13 Ноября 2013 года, 15:56
(ссылка на это сообщение)

дельтаU=(P*r0+Q*x0)/Uном*L Активная и реактивная мощность умножается на активное и реактивное сопротивление нулевой последовательности делится на номинальное напряжение и умножается на длину участка потом находиш в процентах 100; %=(дельтаU/Uном)*100, можешь найти и по другой формуле дельтаU=корень из трех*ток полной нагрузки(P*косинус фи+Х*косинус фи)*L

Попроще будет методом моментов но погрешность большая дельтаU= (мощность*длина)/(коэффициент, зависящий от напряжения сети*сечение провода)

Для однофазных линий с медными жилами С = 12, с алюминиевыми – С = 7,4. Для трехфазных линий с равномерной нагрузкой фаз с медными жилами С = 72, с алюминиевыми – С = 44. Для трехфазных неравномерно нагруженных линий коэффициент С выбирается как для однофазных линий. Хотя эти данные от источника к источнику разнятся.

Инженер ( ? , Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 13 Ноября 2013 года, 20:58
(ссылка на это сообщение)

Брумбурум спасибо за формулы! Выручите пжл. Но мне все равно не очень понятно, в образце у меня дано линия 1: кол-во домов на линии 17; удельная нагрузка 1,8 кВт/кв; длина линии 900 м; сечения провода сип 4 4х70-25. Из этих данных как найтти дельта u??

Инженер (Астана, Казахстан)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 14 Ноября 2013 года, 07:31
(ссылка на это сообщение)

Примем косинус=0,96, синус тогда будет = 0,28. Находим реактивную мощь Q=(1,8*17)/0,96*0,28=8,925кВар, находим дельтаU=((1,8*17)*0,44+8,925*0,1)/400*900=32,3 В, находим в процентах 32,3/400*100=8,08%. Линия по потерям не проходит. Если посмотрите даже по табличкам есть такие в разных источниках по потерям на метраж, сип 70 на 900м маловат, на такую магистраль уже 90 надо, вообще из опыта 500-700м еще куда не шло смотря какую мощь прокачиваем а выше уже репку ломаешь. Еще добавлю, что мы несколько по другому считаем, по участкам, объяснить мне сейчас проблематично [улыбка] Да еще, если брать в расчет справочную литературу то потери в сельских сетях допускаются в пределах 7-9%, для городских и пром. сетей 4-6,5%. [секрет]

И еще посчитаем упрощенно дельтаU=((1,8*17)*900)/(44*70)=8,94%

И почитайте книги про сельские сети к Примеру Карпов Ф.Ф. Как выбрать сечение проводов и кабелей, Т.Б. Лещинская Электроснабжение сельского хозяйства и т.д. Некоторые из них есть на форуме.

Инженер ( ? , Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 14 Ноября 2013 года, 11:09
(ссылка на это сообщение)

спасибо большое  Брумбурум!!! Не думал что на форуме мне так грамотно объяснят, Спасибо большое Вам

Инженер (Астана, Казахстан)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 14 Ноября 2013 года, 11:40
(ссылка на это сообщение)

Брумбурум вы чем занимаетесь, что проектируете??

Инженер (Астана, Казахстан)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 14 Ноября 2013 года, 12:05
(ссылка на это сообщение)

Посчитал по Вашим формулам, у меня получилось:
cos=0,96 тогда sin=корень (1-0.96^2)=0,3
нашел реактив.мощность=((1,8*17)/0,96*0,3)=106кВар
дельта u=(1,8*17)*0,44+106*0,1)=24
%=24/400*100=6%
Правильно ли я посчитал?

Инженер (Астана, Казахстан)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 14 Ноября 2013 года, 13:02
(ссылка на это сообщение)

В упор не понял как у вас получилось 106кВар? Пересчитайте, находите полную активную мощь для 17 домов делите на косинус и умножаете на синус. Должно получится 9,6 кВар.
Цитата
Брумбурум вы чем занимаетесь, что проектируете??
 [улыбка] В основном электроснабжение

Инженер ( ? , Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 14 Ноября 2013 года, 13:06
(ссылка на это сообщение)

И почему вы не разделили
Цитата
дельта u=(1,8*17)*0,44+106*0,1
на напряжение и длину трассы?

Инженер ( ? , Россия)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 14 Ноября 2013 года, 13:18
(ссылка на это сообщение)

Да вы правы, в спешке забыл все, и все пошло не так.
Теперь все получилось как в вашем первом примере = 8,08%.  [свист][танец]
А подстанциями вы занимаетесь?  [улыбка]

Инженер (Астана, Казахстан)
Руслан 90
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 14 Ноября 2013 года, 13:36
(ссылка на это сообщение)

Брумбурум как Ваше настоящее имя и отчество??
Не судите строго, но не подскажите как найти активное и реактивное сопротивление для СИП4 4х70-25??
у вас в расчетах активное=0,44 а реактивн.=0,1
Я сам учусь, пока некому помочь. Надеюсь на Вашу помощь [беспокоюсь]

Инженер (Астана, Казахстан)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 14 Ноября 2013 года, 13:55
(ссылка на это сообщение)

Ну мои имя и фамилия думаю вам для знаний в электрике навряд ли нужны [улыбка] Реактивное и активное сопротивление СИП это камень преткновения не раз обсуждаемый в том числе и на этом форуме, воспользуйтесь поиском по форуму и думаю поймете. По поводу же первого успеха несколько разочарую, в формулах то ошибки нет, а вот в подходе расчета да. Сейчас занят, как получится попробую объяснить популярно [подмигиваю] Подстанциями то же занимаюсь.

Инженер ( ? , Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 14 Ноября 2013 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

по моментам считаю потери
* Потери напряжения.dwg
(178.79 Кб)  [скачать]  [загрузок: 1444]

Проектировщик (Вологда, Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 14 Ноября 2013 года, 15:59
(ссылка на это сообщение)

Для Руслан 90
* Пример расчета потерь.pdf
(101.38 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 2048]

Инженер ( ? , Россия)
Брумбурум
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 14 Ноября 2013 года, 16:03
(ссылка на это сообщение)

Вот, походу у Badweiser вполне норм файлик по потерям [улыбка] Я по определенным причинам считаю с учетом сопротивлений. Примерчик накидал на скорую руку. А так тоже в таблице в каде считаю.

Инженер ( ? , Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 980, пользователей - 7
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П., Координатор, Alltta
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines