Местная вентиляция. Можно ли запитать аппарат ПА-218 от двигателя станка?

Количество просмотров - 2500
(ссылка на эту тему)
Ксения конструктор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 14 Ноября 2013 года, 20:16
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток! Скажите, пожалуйста, кто-нибудь проектировал подключение местной вентиляции?
У меня есть аппарат ПА-218 (агрегат для отсоса абразивно-металлической пыли, мелкой стружки). Его пристраивают к заточному станку. Можно ли запитать этот агрегат от двигателя станка?

Инженер-конструктор (Архангельск, Россия)
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 14 Ноября 2013 года, 20:44
(ссылка на это сообщение)

Раз есть аппарат, значит есть и паспорт с инструкцией по эксплуатации, и там, наверное, данный вопрос освещается.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Ксения конструктор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 14 Ноября 2013 года, 20:57
(ссылка на это сообщение)

Там не описано , как подключать

Инженер-конструктор (Архангельск, Россия)
Игoрь 5363
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 15 Ноября 2013 года, 01:13
(ссылка на это сообщение)

Двигатель заточного станка включается через какой-то пускатель. Введите в схему еще один пускатель и подключите катушки обоих пускателей параллельно. Через контакты второго пускателя подключите вытяжку. При включении станка вытяжка будет включаться одновременно со станком и точно также отключаться при отключении станка. Типы и схемы подключения обоих видов оборудования не имеют в данном случае никакого значения, просто сделаем  небольшую доработку, "малую автоматику".

Инженер по автоматике (Одесса, Украина)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 15 Ноября 2013 года, 08:15
(ссылка на это сообщение)

Я далеко не специалист в этой области, но ...
Надо бы знать суть процесса. Если двигатель станка будет в повторно-кратковременном режиме (частые пуски и остановы), то такой режим вполне может не подходить для двигателя вентилятора.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Ксения конструктор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 15 Ноября 2013 года, 12:02
(ссылка на это сообщение)


Двигатель заточного станка включается через какой-то пускатель. Введите в схему еще один пускатель и подключите катушки обоих пускателей параллельно. Через контакты второго пускателя подключите вытяжку. При включении станка вытяжка будет включаться одновременно со станком и точно также отключаться при отключении станка. Типы и схемы подключения обоих видов оборудования не имеют в данном случае никакого значения, просто сделаем  небольшую доработку, "малую автоматику".

Спасибо за информацию! Именно это и хотела уточнить.

Инженер-конструктор (Архангельск, Россия)
Ксения конструктор
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 15 Ноября 2013 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)


Я далеко не специалист в этой области, но ...
Надо бы знать суть процесса. Если двигатель станка будет в повторно-кратковременном режиме (частые пуски и остановы), то такой режим вполне может не подходить для двигателя вентилятора.

Да ,всё верно. Это был больше принципиальный вопрос. По сути вытяжка должна включаться одновременно со станком. Но старший мастер говорит, что желает, чтоб вытяжка не всегда включалась, то есть привод вытяжки и привод станка надо подключить на разные выключатели.

Инженер-конструктор (Архангельск, Россия)
Игoрь 5363
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 15 Ноября 2013 года, 13:49
(ссылка на это сообщение)

Тогда подключаем пускатель вытяжки через трехпозиционный переключатель и выводим его на панель станка. В центральном положении вытяжка отключена, в левом работает одновременно со станком "автоматический режим", в правом постоянно включена "ручной режим". Будут проблемы со схемотехникой, обращайтесь, нарисовать схему дело 10-15 минут.

Инженер по автоматике (Одесса, Украина)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 980, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П., Координатор
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines