Управление освещением с КТПМ-25. Возможно ли применить схему запитки без ШУНО?

Количество просмотров - 1194
(ссылка на эту тему)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Ноября 2013 года, 06:39
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте, форумчане. В проекте освещения трассы предлагалось поставить мачтовую КТПМ и от нее запитать ящик ШУНО (шкаф управления освещением наружной установки). Монтажники предлагают такую схему, без ШУНО (см.вложение). Возможно ли?
* КТПМ25.pdf
(64.68 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 70]

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Ноября 2013 года, 07:54
(ссылка на это сообщение)

почему бы и нет. в ШУНО аналогичная схема

Инженер (Оренбург, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Ноября 2013 года, 09:50
(ссылка на это сообщение)

Спасибо!

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Ноября 2013 года, 15:05
(ссылка на это сообщение)

да, к тому же при желании и в РУ-0,4 кВ ТП можно реле времени запулить

Проектировщик (Вологда, Россия)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 19 Ноября 2013 года, 07:59
(ссылка на это сообщение)

В нашем городе есть несколько ТП с такими ЯНО

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 19 Ноября 2013 года, 08:23
(ссылка на это сообщение)

с такими ЯНО

С какими? Такими, как во вложении? Но там не ЯНО.

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 19 Ноября 2013 года, 08:31
(ссылка на это сообщение)

Да, как в файле. В ЩО-70 в ТП.  Только есть предохранители до контактора.

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Ноября 2013 года, 08:42
(ссылка на это сообщение)

А вы не в курсе какой номер этих ЩО70?

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Ivan 2405
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Ноября 2013 года, 09:08
(ссылка на это сообщение)

ЩО-70 старые, и скорее всего самодельные. А контактор посадили на изоляторы ниже рубильника с предохранителями (на стальной планке с изоляторами).

Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Ноября 2013 года, 09:28
(ссылка на это сообщение)

А почему бы в схеме не поменять контактор с выключателем местами??

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Ирис
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Ноября 2013 года, 11:43
(ссылка на это сообщение)

Да, я тоже монтажникам посоветовала поменять местами контактор и автомат

Инженер-электрик (Караганда, Казахстан)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1028, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines