Прокладка ВЛЗ-10 кВ от существующей опоры до КТП. Что должен включать в себя проект?

Количество просмотров - 4692
(ссылка на эту тему)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Ноября 2013 года, 09:25
(ссылка на это сообщение)

Уважаемые проектанты. Что должен включать в себя проект наружных электрических сетей? Прокладка ВЛЗ-10 кВ от существующей опоры около 2 км до ТП.
Например проект ЭО включает: общие данные, планы, расчётные схемы освещения, Спецификацию. Согласно ГОСТа (внутреннее электроосвещение).
Какими нормативными документами пользуются при проектировании рабочей документации наружного электроснабжения?
На ВЛЗ-10 кВ применяю типовой проект.


Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Ноября 2013 года, 11:53
(ссылка на это сообщение)

Достаточно давно не делал ВЛ, но вообще состав был такой:

  • 1. Общие данные

  • 2. План трассы ВЛ М1:500

  • 3. ВЛ 10кВ. Схема электрическая принципиальная

  • 4. ВЛ 10 кВ. Схема поопорная

  • 5. Все остальное: чертежи опор, монтажа реклоузеров, разъединителей и т.п. (если надо), если есть кабельные вставки, то узлы прокладки в траншее + профили проколов,

  • Ведомость строительных и монтажных работ

  • Спецификация электрооборудования

  • Прилагаемые документы: Расчет габаритов пересечений ВЛ, типовые опоры



Ну и КТП выполнить отдельным разделом

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Ноября 2013 года, 12:00
(ссылка на это сообщение)

Мы расчет пересечений делаем в виде ведомости пересечений (таблица с расчетными данными). А так все то же самое. Но это состав рабочей документации. Проектная делается по 87-му постановлению. В принципе, рабочая документация повторяет состав чертежей раздела ТКР, но с добавлением ведомостей и спецификаций.

Инженер (Оренбург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Ноября 2013 года, 12:08
(ссылка на это сообщение)


Мы расчет пересечений делаем в виде ведомости пересечений (таблица с расчетными данными). А так все то же самое. Но это состав рабочей документации. Проектная делается по 87-му постановлению. В принципе, рабочая документация повторяет состав чертежей раздела ТКР, но с добавлением ведомостей и спецификаций.


Так я про рабочку и имел в виде, так в названии темы написано. А что касается пересечений, то мы тоже в последнее время делали таблицу, хотя иногда отдельные согласовывающие организации просили профиль

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Ноября 2013 года, 14:59
(ссылка на это сообщение)

ну вот к примеру чертежи стандартизированных конструкций опор, реклоузеров по типовым не считаю необходимым разрисовывать, в крайнем случае привязать типовой

Проектировщик (Вологда, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Ноября 2013 года, 15:11
(ссылка на это сообщение)


ну вот к примеру чертежи стандартизированных конструкций опор, реклоузеров по типовым не считаю необходимым разрисовывать, в крайнем случае привязать типовой


Если опора типовая без изменений, то она должна быть со штампом привязки в прилагаемых документах. У нас, например, по другому было нельзя, в любом случае сети требовал наличие чертежа с поопорной спецификацией

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Ноября 2013 года, 22:47
(ссылка на это сообщение)

А какой смысл в привязке типовых проектов опор? Плодить "бумагу". Ни когда этим не занимался! Вписывал типовые проекты опор в ссылочные документы и всё! Да, приходилось делать привязки отдельных листов из типовых проектов опор, но только в случае, если опора требовалась не типовая. И не одна экспертиза не оспорило это.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 19 Ноября 2013 года, 00:08
(ссылка на это сообщение)


А какой смысл в привязке типовых проектов опор? Плодить "бумагу". Ни когда этим не занимался! Вписывал типовые проекты опор в ссылочные документы и всё! Да, приходилось делать привязки отдельных листов из типовых проектов опор, но только в случае, если опора требовалась не типовая. И не одна экспертиза не оспорило это.


Просто вы не работали в Калининградской области  [подмигиваю] Там без чертежей опор ни один проект не подпишут, было как-то давно я задавался вопросом, зачем на это если есть типовая серия, на что мне сказали, что подрядчики нынче не все подкованы тех. документацией, вот пускай в проекте и будет. А говорить про "плодить" бумагу можно в РЭСе сколько угодно, только вот заветного штампа на план и схему все-равно не поставят  [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Ноября 2013 года, 03:49
(ссылка на это сообщение)

Если применяется типовой проект ВЛЗ-10 кВ, в этом случае в проект включаются поопорные спецификации. или можно в общих данных сделать ссылку на типовой проект.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Ноября 2013 года, 04:41
(ссылка на это сообщение)

при применении типового проекта, есть необходимость в прорисовке трасс продольного профиля?
Какими нормативами пользоваться при проектировании ВЛЗ-10 кВ?

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Ноября 2013 года, 06:22
(ссылка на это сообщение)

Проектная по 87. Рабочая уже обговорили выше.
Продольный профиль делается для 35 и выше. Для ВЛЗ-10 достаточно плана трассы в 1:500 или 1:1000 (допускается), профиль если он оговорен в ТЗ.  Лучше привязать типовую опору к проекту. Узлы изменений и пересечений обязательно. Поопорную спецификацию раньше не делали, только общую. Сейчас стали делать поопорную для нагладности и  что бы исключить ошибки. Нормативка ПУЭ  Глава 2.5. Воздушные линии электропередачи напряжением выше 1 кВ.

Инженер (Барнаул, Россия)
Vadim 220
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Ноября 2013 года, 06:28
(ссылка на это сообщение)

В моём проекте будет тогда токая последовательность листов:
1. Общие данные;
2. Схема РУВН-10 кВ (КТП)
3 Схема РУНН-0,4 кВ (КТП)
4. План трассы ВЛЗ-10 кВ до ТП и там же от КТП до потребителей (ввод в здание);
5. Кабельно-трубный журнал;
6. Опросный лист на КТП;
7. Типовые схемы ВЛЗ-10 кВ (как вы присваиваите шифр? Если для КТП опросные листы я присваиваю шифр ЭС.ОЛ, то для ВЛЗ как?
8. Спецификация общая.
Прошу проверить.

Инженер 1-ой категории (Иркутск, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Ноября 2013 года, 07:00
(ссылка на это сообщение)

Это для рабочки или для ТКР по 87
Для ВЛ: 
1. Общие данные (или ПЗ)
2. ВЛ 10кВ. Схема электрическая принципиальная
3.План трассы ВЛ М1:500
4. ВЛ 10 кВ. Схема поопорная
5. Все остальное: чертежи опор, монтажа реклоузеров, разъединителей и т.п. (если надо), если есть кабельные вставки, то узлы прокладки в траншее + профили проколов, ЗУ опор обязательно

Для ТП
3.7.6. Схема электрических соединений проектируемой КТП (однолинейная, принципиальная)
3.7.7. Фасад, общий вид проектируемой КТП. Размещение оборудования в подстанции.
3.7.8. Опросный лист КТП (2листа)
3.7.9. Фундамент КТП
3.7.10. План расположения КТП (на местности с привязкой координат)
3.7.11. Устройство заземления КТП: внешнего и внутреннего
3.7.12. План отмостки, ограждения (по необходимости)

потом СМР, спецификация на усмотрение (поопорная или общая)
и прилагаемые документы (стрелы провиса, монтажные тяжения, можно перенести сюда опросный лист на КТП (логичнее), типовые опоры)


Инженер (Барнаул, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Ноября 2013 года, 07:07
(ссылка на это сообщение)

И в довершение уж что бы совсем айс, необходимо сделать расчет сети 10 кВ на КЗ и проверку защит [улыбка]

Инженер (Барнаул, Россия)
Grey-rnd
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Декабря 2013 года, 13:48
(ссылка на это сообщение)

Парни подскажите или ткните как правильно выполнить заход ВЛИ и ВЛЗ на КТП? Есть типовое решение? если у кого есть фото буду благодарен.
Я всегда думал, что сип заходит на гребенку..а тут попался проект с оригинальными решениями....

Инженер (Ростов-на-Дону, Россия)
Страниц: [1] 2  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 935, пользователей - 8