beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Безопасность кабельных проходок. Способы защиты от пожаров, потопов и другого?

Количество просмотров - 2893
(ссылка на эту тему)
Doctorss
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Ноября 2013 года, 10:59
(ссылка на это сообщение)

Доброго времени суток!
Никто никогда не задумывался о безопасности кабельных проходок? Их можно защитить от пожаров, потопов и этот список можно продолжать и дальше...

Системный администратор (Москва, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Ноября 2013 года, 12:07
(ссылка на это сообщение)

Тему немножко разовьем.
Наиболее часто в проектах принимают решения согласно требованиям ПУЭ7:
Цитата
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перкрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а так же резервные трубы (короба, проемы и т.п.), легко удаляемой массой из несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
либо по типовому проекту А7-92 "Прокладка кабелей в производственных помещениях". И соответственно герметизируют проходки минеральными материалами (чаще всего - Алебастр. Гипс строительный. ГОСТ 125-79).
Некоторые факторы обуславливающие выбор решения:
1. типизация проектных решений (в т.ч. вопросы прохождения экспертизы)
2. стоимость выбранного варианта
3. сроки и сложность поставки на объект строительства

Какие есть варианты (изготовители, конструктивные допустимые решения)?

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Doctorss
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Ноября 2013 года, 12:13
(ссылка на это сообщение)

Изготовитель BST. Модульная система сборки для герметизации кабелей и труб в стенах и потолках зданий или стальных конструкций. Система состоит из сборных прямоугольных или круглых рам из стали или эластомера-полимера, которые с точностью охватывают пролом. Кабели или трубы проводятся через эти рамы и затем уплотняются посредством модулей с отверстием и цельных модулей из негорючего, негалогенного эластомера-полимера. При этом, используя эти модули, можно выбирать между стандартными модулями с точно установленными диаметрами или модулями „Quick Fix TCM“ (система адаптеров с диапазоном диаметров). В зависимости от варианта рамы модули в раме сжимаются при помощи компрессионного блока и сжимающих пластин или посредством натяжных креплений и болтов, за счёт чего наряду с пожарозащитой также достигается герметичность проходки.

Системный администратор (Москва, Россия)
АндроИД
***
Куратор подраздела "Силовое электрооборудование"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Ноября 2013 года, 12:30
(ссылка на это сообщение)

Есть еще варианты от Roxtec http://www.roxtec.ru/index.php и как альтернатива простейшему решению - алебастру: Противопожарная пена АКП-01 и свой вариант от DKC

Инженер-конструктор (Туманный, Россия)
Doctorss
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Ноября 2013 года, 12:41
(ссылка на это сообщение)

Вкладыши в модулях RM у Roxtec'а так сказать одноразовые... Повторное использование этого модуля не возможно так как вкладыши при удалении обратно не вставить, в добавок при установке можно допустить ошибку и все...покупай новый модуль... В то время как у BST вкладыши в модули являются съемными http://seals-systems.ru/component.htm .

Системный администратор (Москва, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Ноября 2013 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

Есть еще у Hilti разные варианты проходок: http://www.hilti.ru/holru/page/module/product/prca_catnavigation.jsf?lang=ru&nodeId=-56784
У беттермана: http://www.obocom.ru/p101/p25/p1/

А вообще у нас в гражданском строительстве что-нибудь дороже гипса крайне редко встретишь.


Инженер-электрик ( ? , Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Ноября 2013 года, 09:21
(ссылка на это сообщение)

Никто никогда не задумывался о безопасности кабельных проходок? Их можно защитить от пожаров, потопов и этот список можно продолжать и дальше...

Всегда задумываемся. Используем системы кабельных проходок всеми любимого ДКС. Хотя, системы от BST выглядят продвинутее. Возьму на заметку.

Проектировщик (Москва, Россия)
John K.
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 31 Марта 2014 года, 09:45
(ссылка на это сообщение)


Всегда задумываемся. Используем системы кабельных проходок всеми любимого ДКС. Хотя, системы от BST выглядят продвинутее. Возьму на заметку.


Пришёл к похожему мнению, после сравнения. Качество и цена у BST на хорошем уровне. При всём патриотизме и простоте подхода, потребовалась установка качественной огнеупорной защиты, а австрийцы умеют делать вещи - факт.

? (Москва, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 01 Апреля 2014 года, 14:20
(ссылка на это сообщение)

Ребят, знать бы еще сколько баллончиком 300 мл герметика мастики Hilti надо на заделывание проходок...кто как считает?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Funny engineer
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 01 Апреля 2014 года, 17:05
(ссылка на это сообщение)

Ребят, знать бы еще сколько баллончиком 300 мл герметика мастики Hilti надо на заделывание проходок...кто как считает?


У Hilti в каталоге противопожарная химия есть таблицы норм расхода в зависимости от диаметра отв. и заполнения кабелями.

Инженер-проектировщик (Санкт-Петербург, Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 18 Июня 2014 года, 09:00
(ссылка на это сообщение)

Смотрю А7-92-63. Из типового не могу понять как асб. лист крепится к подвеске.

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Юра Харьков
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Июня 2014 года, 13:15
(ссылка на это сообщение)

не могу понять как асб. лист крепится к подвеске.


вроде как болтами
подвеска.jpg
 
* подвеска.jpg
(3 Кб, 256x143)  [скачать]  [загрузок: 348]
крепление огнезащитной перегородки.jpg
 
* крепление огнезащитной перегородки.jpg
(21.76 Кб, 800x600)  [скачать]  [загрузок: 351]

Проектировщик (Харьков, Украина)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 18 Июня 2014 года, 13:20
(ссылка на это сообщение)

Извиняюсь! Я думал это кабельную полку-консоль они на рабочим чертеже так обозвали. Поз. 1 меня смутила на А7-92-63. Теперь все ясно.
Юра, зачетная 3D модель!

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 994, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П., Координатор
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines