Применение полиэтиленовых труб для защиты КЛ 6-10 кВ. Недостатки данного материала?

Количество просмотров - 16314
(ссылка на эту тему)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 18 Ноября 2013 года, 12:15
(ссылка на это сообщение)

Инспектор Гостехнадзора показал статью в каком-то журнале о минусах прокладки КЛ в ПЭ трубах. Дело в том, что автор статьи утверждает, что ПЭ трубы предназначены только для холодной воды. Статью в интернете не нашел. Инспектор попросил узнать о том, насколько соответствует нормам прокладка КЛ 6-10 кВ в ПЭ трубах. Кто как думает?

Инженер (Оренбург, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 18 Ноября 2013 года, 14:08
(ссылка на это сообщение)

На сколько я понимаю, "минус" это не запрет на монтаж. Мы в закладываем гибкие двустенные гофрированные трубы ДКС или KOPOFLEX. И ситуация маленько другая [улыбка] по типовым проектам АСБ труба.

Инженер (Барнаул, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 18 Ноября 2013 года, 14:36
(ссылка на это сообщение)

Сколько экспертов (инспекторов) столько и мнений  [подмигиваю]

А вообще вопрос хороший, учитывая, что Kopoflex, про который писали выше имеет температуру эксплуатации +60 град, а у кабелей максимальная температура в длительном режиме будет больше.

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 18 Ноября 2013 года, 14:54
(ссылка на это сообщение)

есть же специальные трубы - двустенные ПНД/ПВД, по крайней мере не хуже А/ц это точно

Проектировщик (Вологда, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 18 Ноября 2013 года, 14:58
(ссылка на это сообщение)


есть же специальные трубы - двустенные ПНД/ПВД, по крайней мере не хуже А/ц это точно


Что не хуже это точно, у нас например при открытой прокладке применялся kopoflex, при ГНБ или проколах PE100 Wavin, даже вводы в здание делались при помощи напорных полиэтиленовых труб. Кстати вопросы возникали только с механикой (нагрузкой), но не с температурами [улыбка]

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 18 Ноября 2013 года, 15:02
(ссылка на это сообщение)


Что не хуже это точно, у нас например при открытой прокладке применялся kopoflex, при ГНБ или проколах PE100 Wavin, даже вводы в здание делались при помощи напорных полиэтиленовых труб. Кстати вопросы возникали только с механикой (нагрузкой), но не с температурами [улыбка]

по-моему по части механики вообще вопросов не должно возникать, кто видел воочию а/ц трубы.... наступить боишься

Проектировщик (Вологда, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 18 Ноября 2013 года, 15:13
(ссылка на это сообщение)

по-моему по части механики вообще вопросов не должно возникать, кто видел воочию а/ц трубы.... наступить боишься


Всякое бывает, но в итоге Янтарьэнерго, разослало по проектным организациям письмо, в котором было прописано когда и какие марки труб использовать

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 18 Ноября 2013 года, 22:36
(ссылка на это сообщение)

Двухстенные гофрированные ПЭ трубы агрессивно лоббируются на всех уровнях, но в электросетях мне прожужжали все уши, что при напряжении 6-10 кВ их не следует применять, т.к. при к.з пластмассовая оболочка кабелей спекается с внутренней поверхностью трубы и, вследствии чего, кабель не выдернеш из трубы. Мол используй обычные (чёрные) ПЭ трубы диаметром 160 мм и стенкой 9,2 мм.

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 19 Ноября 2013 года, 07:49
(ссылка на это сообщение)

Да, вот и в этой статье говорилось про температуру. у кабеля она в рабочем режиме 70-80 градусов, а ПЭ трубы на такую температуру не расчитаны.

Инженер (Оренбург, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 19 Ноября 2013 года, 08:12
(ссылка на это сообщение)

вставлю свои 5 копеек:
для гибких двустенных труб ДКС (ПНД/ПВД) температура эксплуатации от -55 до +90;
для жестких (ПНД) -40 +90

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 19 Ноября 2013 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

Для ПНД максимальная рабочая температура +40. На сайте производителей написано

Инженер (Оренбург, Россия)
Вася с Лабазовки
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 19 Ноября 2013 года, 11:13
(ссылка на это сообщение)

Не надо путать боб с горохом.  Такое впечатление, что Вы ведётесь на явную лажу,  и не щупали их рукой. Где вы встречали, что-бы на поверхности кабеля 10 кВ была температура 70-80 градусов

Инженер-электрик (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 19 Ноября 2013 года, 11:16
(ссылка на это сообщение)


Не надо путать боб с горохом.  Такое впечатление, что Вы ведётесь на явную лажу,  и не щупали их рукой. Где вы встречали, что-бы на поверхности кабеля 10 кВ была температура 70-80 градусов

но ведь возможно такое!

Инженер (Оренбург, Россия)
Д м и т р и й
***
Куратор подраздела "Релейная защита и автоматика"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 19 Ноября 2013 года, 11:25
(ссылка на это сообщение)


Не надо путать боб с горохом.  Такое впечатление, что Вы ведётесь на явную лажу,  и не щупали их рукой. Где вы встречали, что-бы на поверхности кабеля 10 кВ была температура 70-80 градусов


для 10 кВ согласен  такое в рабочем режиме вряд ли увидишь, а вот для 0,4 кВ - вполне реально, когда кабель загружен под завязку

Главный специалист (Минск, Беларусь)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 19 Ноября 2013 года, 11:35
(ссылка на это сообщение)

один раз на кабель 10 кВ подключали другую линию через реклоузер. теоретически он был тоже загружен под завязку.

Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1] 2 3 4 ... 6  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 965, пользователей - 9
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П., Координатор, Alltta, Александр ЭОМ, Земский
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines