beliit.com
Форумы Проектант
ПОИСК ПО ФОРУМАМ
перед созданием новых тем используйте поиск,
возможно ответ на Ваш вопрос уже есть на форумах

Расширенный поиск
 
  • Всего пользователей - 22213
  • Всего тем - 31123
  • Всего сообщений - 288588
Страниц: [1]   Вниз
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

Частный дом. Можно ли применить кабель ШВВП 2х2,5 мм2 (токопроводящая жила - сплав ССА)?

Количество просмотров - 7546
(ссылка на эту тему)
Martinibest
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #1 : 20 Ноября 2013 года, 15:12
(ссылка на это сообщение)

Здравствуйте! Появился у меня такой вопрос при создании электропроводки в частном доме, было куплено 150 метров кабеля ШВВП 2х2,5 как для розеток так и для освещения 50 метров на свет и 100 на розетки проводка с каждой комнаты заходят на прямую в автоматы к счетчику всего 8 розеток в эти розетки будут включатся самое мощное это телевизор и настольная лампа и зарядки для телефоном,
Но при покупке кабеля на базаре рассматривал я кабель одного качества, а при упаковке всунули другой (ТОКОПРОВОДЯЩАЯ ЖИЛА – сплав ССА круглой формы, многопроволочная) Стоит ли менять этот кабель на качественный?[непонятно]? какая гарантия что он прослужит мне долго???
Для стиральной машинки микроволновки и холодильника докупался качественная медь!
Mav
***
Куратор подраздела "Воздушные и кабельные ЛЭП"


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #2 : 20 Ноября 2013 года, 15:24
(ссылка на это сообщение)

Это алюминиевая жила плакированная медью. Проводимость не более 75% от меди. Я бы поменял, тем более электропроводки 1,5- 2,5 мм2 в помещениях по правилам - только медь.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
Алексanдр
*
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #3 : 20 Ноября 2013 года, 18:39
(ссылка на это сообщение)

На электропроводке экономить не советую медь 3х1,5 для освещения 3х2,5 розеточные группы провод заводского изготовления

? (Северодонецк, Украина)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 21 Ноября 2013 года, 10:33
(ссылка на это сообщение)

кабель ваш магнитится?, если нет, то не вижу проблемы

Проектировщик (Вологда, Россия)
Martinibest
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 21 Ноября 2013 года, 10:36
(ссылка на это сообщение)

кабель не магнитится это просто многожильный алюминий с напылением меди, качество изоляции достаточно хорошее
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 21 Ноября 2013 года, 10:37
(ссылка на это сообщение)


кабель не магнитится это просто многожильный алюминий с напылением меди, качество изоляции достаточно хорошее

не встречал, надо будет посмотреть, что за чудо

Проектировщик (Вологда, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 21 Ноября 2013 года, 14:29
(ссылка на это сообщение)

я бы исходил из ПУЭ. Кабели с алюминиевыми жилами для внутренней проводки в жилых домах запрещены

Инженер (Оренбург, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 21 Ноября 2013 года, 14:35
(ссылка на это сообщение)


я бы исходил из ПУЭ. Кабели с алюминиевыми жилами для внутренней проводки в жилых домах запрещены

согласен,
но я бы из другого исходил - алюминьку с медью даже в коробках соединять противопоказано, контакты окисляются

Проектировщик (Вологда, Россия)
Егор 81
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 21 Ноября 2013 года, 15:17
(ссылка на это сообщение)

Стоит ли менять этот кабель на качественный?

Сравнение ВВГ vs ПВС vs ШВВП

ВВГ 3х2,5 по ГОСТ 16442-80, ШВВП - 3х0,75, ПВС - 3х2,5 по ГОСТ 7399-97
ВВП по ТУ У 05758730.011-99 со сниженными к качеству требованиями - есть тайна великая.

Номинальная толщина изоляции, мм
ШВВП - 0,5
ПВС - 0,8
ВВГ 0,66 кВ - 0,6
ВВГ 1 кВ - 0,8

Номинальная толщина оболочки, мм
ШВВП - 0,6
ПВС - 1,1
ВВГ - 1,5


Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины и температуру 20 °С МОм, не менее
ШВВП - не нормируется
ПВС - не нормируется
ВВГ - 10

Электрическое сопротивление изоляции, пересчитанное на 1 км длины, измеренное при длительно допустимой температуре нагрева жил кабелей при эксплуатации (70ºС) МОм, не менее
ШВВП - 0,010
ПВС - 0,009
ВВГ - 0,005

Значение испытательного напряжения, кВ
ШВВП - 2
ПВС - 2
ВВГ 0,66 кВ - 3
ВВГ 1 кВ - 3,5

Прочность при растяжении, Н/мм2, не менее
ШВВП и ПВС - 10
ВВГ - 12,5

Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката ВВГ должны быть стойкими к растрескиванию после выдерживания при температуре плюс (150±3) °С в течение 1 ч.

Изоляция и оболочка из поливинилхлоридного пластиката ШВВП и ПВС должны быть стойкими к растрескиванию

Водопоглощение изоляции из поливинилхлоридного пластиката (14 сут), отклонение массы, мг/см2, не более
ШВВП и ПВС - не нормируется
ВВГ - 10

Материалы, применяемые для изготовления должны соответствовать:

катанка медная
ШВВП и ПВС - не нормируется
ВВГ - ТУ 16 К71.003-87;

поливинилхлоридный пластикат изоляционный, ГОСТ 5960-72:
ШВВП и ПВС - не нормируется
ВВГ - И 40-14, И 40-13А или И 40-13

поливинилхлоридный пластикат для оболочки, ГОСТ 5960-72:
ШВВП и ПВС - не нормируется
ВВГ - 0-40, допускается применение пластиката марки 0-50;

Область применения ВВГ должна соответствовать указанной в «Единых технических указаниях по выбору и применению электрических кабелей».

Преимущественные области применения ШВВП:
Для присоединения приборов личной гигиены и микроклимата, электропаяльников, светильников, кухонных электромеханических приборов, радиоэлектронной аппаратуры, стиральных машин, холодильников и других подобных приборов, эксплуатируемых в жилых и административных помещениях, и для изготовления шнуров удлинительных

Преимущественные области применения ПВС:
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных

Срок службы, лет, не менее:
ШВВП и ПВС - 10
ВВГ - 30

Другие параметры кабелей и проводов/ шнуров - сходны или имеют незначительные отличия.

Инженер АСУТП (Калининград, Россия)
Electroac 36
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 21 Ноября 2013 года, 15:19
(ссылка на это сообщение)

А зачем покупать кабель НА БАЗАРЕ. Электропроводка это вещь серьезная если что.
Купите ввг нг кабель и на розетки не забудьте поставить узо

Инженер-проектировщик (Воронеж, Россия)
333 vs 333
*
Участник форумов

УМЕЛЕЦ - профессиональная электрика, слаботочка, обслуживание ПК, Android
Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 17 Февраля 2014 года, 23:12
(ссылка на это сообщение)

кабель ШВВП 2х2,5

1. ШВВП - это не кабель, а шнур.
2. ШВВП производят с максимальным сечением 0,75мм2. Больших сечений производят только в Украине, не понятно из каких побуждений.
3. Для стационарной проводки в жилых помещениях используются только кабели медными с однопроволочными жилами.
4. ПУЭ 7 -"2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода)."
5. Кабель должен иметь 3 жилы для однофазной сети. 3-я жила используется в роли защитной, для уравнивания потенциалов и защиты кабеля. Применение УЗО обязательно.

ИП - электромонтаж, СКС, PC, Android (Могилев, Беларусь)
Ercin
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 18 Февраля 2014 года, 09:58
(ссылка на это сообщение)

Нафиг ШВВП  ПВС и всякие ПУНП!!!!
ВВГнг-ls!!!!!!!!

? (Москва, Россия)
Страниц: [1]   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию


Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1019, пользователей - 5
Имена присутствующих пользователей:
ElviraAnkor, Mav, Dmitriy52nnov, Artchem, Сергей Л. П.
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines