Сообщение #16 : 22 Ноября 2013 года, 09:47
(ссылка на это сообщение)

У меня тоже нет оснований не верить, но "пощупать" самому хочется =)
В принципе получается, что в СП31-110, если отбросить Кс, почти попали в точку - 60Вт/комп. =)

Инженер-электрик ( ? , Россия)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #17 : 24 Ноября 2013 года, 15:48
(ссылка на это сообщение)

Если кому интересно то посмотрите: СН 512-78  Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники. Раздел №7

? (Скопин, Россия)
KissFinder
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #18 : 25 Ноября 2013 года, 08:56
(ссылка на это сообщение)

Если кому интересно то посмотрите: СН 512-78  Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники. Раздел №7

Ну-у-у... Эта инструкция старше меня, а я уже, к сожалению, не молод. 7-го раздела не нашёл. Может Вы имели в виду 5-й?
Думаю, за 35 лет место ЭВМ в нашей жизни, характеристики и габариты машин слегка изменились. А увидев в инструкции фразу "Размещение ЭВМ в жилых зданиях не допускается", закрыл, с тем, чтобы больше не открывать никогда.
Кстати, СН 512-78 не распространяется на персональные и аналогичные им по техническим характеристикам ЭВМ.

Проектировщик (Москва, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #19 : 25 Ноября 2013 года, 09:53
(ссылка на это сообщение)

Мы, наверное, разные СН 512-78
Наберите в поиске именно "СН 512-78  Технические требования к зданиям и помещениям для установки средств вычислительной техники."

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Михаилъ
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #20 : 18 Декабря 2013 года, 17:16
(ссылка на это сообщение)

Так можно ли взять по СП 31-110-203 удельную нагрузку для зданий учреждений управления? По сути же столы, компьютеры, светильники - офис/кабинет! Корректно ли так ссылаться?

Инженер-проектировщик (Чебоксары, Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #21 : 18 Декабря 2013 года, 20:23
(ссылка на это сообщение)

Для усредненной предварительной оценки почему бы и нет...
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #22 : 18 Декабря 2013 года, 21:24
(ссылка на это сообщение)


Для усредненной предварительной оценки почему бы и нет...

Как показывает мой невеликий, но все же, опыт, удельные нагрузки, взятые из СП справедливы лишь для больших площадей. Уже пару раз ошибся со встроенным детским садом на 2 группы и встроенными офисами. По СП нагрузка вышла в 1,2 раза меньше для садика (причем он без пищеблока) и раза в 2 меньше для офисов. Хорошо, что по ТУ запас мощности выходил...

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vоlk
***
Куратор подраздела "Заземление и молниезащита"


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #23 : 18 Декабря 2013 года, 22:23
(ссылка на это сообщение)

Все зависит что, где и для чего прикидывать. Для предварительной оценки -это одно. Для расчетов -совсем другое.
Vladimir 1985
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #24 : 10 Марта 2016 года, 15:36
(ссылка на это сообщение)

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Имеется многоквартирный жилой дом (8 секций по 9 этажей, 324 кв., в цоколе - 17 офисов). Как посчитать нагрузку офисных помещений на ВРУ, если в каждом офисе установлены котлы по 6-8 кВт? Если брать по площади офисов по 0,043 кВт/м2 (согласно СП), то нагрузка в разы меньше, чем если просто сложить расчетные нагрузки на каждого офиса.

Инженер (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #25 : 10 Марта 2016 года, 16:33
(ссылка на это сообщение)

если в каждом офисе установлены котлы по 6-8 кВт?

так ведь СП 31-110-2003 (табл.6.14) не предусматривает котлы в каждом офисе

Если брать по площади офисов по 0,043 кВт/м2 (согласно СП)

Для прикидок это годится, а вот для рабочего проектирования - нужно считать Ррасч. и Кс на вводах и на каждом офисе с учетом котлов (табл.6.7,6.9,6.11)

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Vladimir 1985
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #26 : 10 Марта 2016 года, 16:35
(ссылка на это сообщение)

Заказчик предусматривает))). Отопление в офисах должно быть.

Инженер (Калининград, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #27 : 10 Марта 2016 года, 17:37
(ссылка на это сообщение)

СН 512-78*

в этой книжице есть система заземления TN-S. так что не такая уж она старая
и вообще увидел современные ЛВС и требования к ним
может мы о разных СН 512-78* говорим ?
последние изм. 2000г. всего 9 разделов

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Samsony 1
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #28 : 10 Марта 2016 года, 18:12
(ссылка на это сообщение)

Метод удельной мощности ставлю под сомнение, ибо много лет уже прошло...

согласен, такой расчет - только для прикидок под ТУ (предварительного выделения мощности), конкретный расчет должен вестись на основе Ррасч. и Кс

Главный специалист (Тюмень, Россия)
Никнейм
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #29 : 11 Марта 2016 года, 08:20
(ссылка на это сообщение)

согласен, такой расчет - только для прикидок под ТУ

Кхм... Какбэ это очевидно из:
6.32 Ориентировочные расчеты электрических нагрузок общественных зданий допускается выполнять по укрупненным удельным электрическим нагрузкам, приведенным в таблице 6.14.

Другое дело, что по многим позициям данные значения даже для прикидок не годятся.

Инженер-электрик ( ? , Россия)
Vladimir 1985
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #30 : 11 Марта 2016 года, 09:54
(ссылка на это сообщение)

Если брать по таблице 6.14 (СП), то Ррасч=2,19 кВт - для офиса 51м кв., а по расчету с учетом мощности котла (6 кВт), мощности компов, мощности МФУ и освещения - получается  8 кВт. Почти в 4 раза больше. 

Инженер (Калининград, Россия)
Страниц: 1 [2] 3 4  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: doctorRaz
11 Июля 2024 года, 20:50

автор: Перельман
09 Июля 2024 года, 08:26

автор: Евгений М.
08 Июля 2024 года, 19:30

автор: Госсть
08 Июля 2024 года, 11:48

автор: Максим R
04 Июля 2024 года, 10:27

автор: Sasha 4312
04 Июля 2024 года, 08:16

автор: РоманC
30 Июня 2024 года, 22:00

автор: ElectroLamp
30 Июня 2024 года, 19:25

автор: УЦ РЕСУРС
30 Июня 2024 года, 15:31

автор: Mav
28 Июня 2024 года, 19:52

автор: antininayakovleva
27 Июня 2024 года, 15:32

автор: УЦ РЕСУРС
25 Июня 2024 года, 08:11

автор: Dmitrii_ID
24 Июня 2024 года, 18:21

автор: Перельман
17 Июня 2024 года, 10:33

автор: Ercin
11 Июня 2024 года, 14:31


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 675, пользователей - 3
Имена присутствующих пользователей:
РоманC, Владимир Миляков, Мерк Иван
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines