Возник вот такой вопрос. В стоматологической поликлинике объединены в одну местную систему вытяжка из плавильной и из гипсовой. Можно ли объединять вытяжки для газа и для пыли в одну систему? Есть ли нормативные документы на этот счет?
|
Инженер (Воркута, Россия)
|
|
|
Vikkkkktor
|
Можно ли объединять вытяжки для газа и для пыли в одну систему? Документ не скажу, но насколько помню и где-то что-то подобное встречал, если и объединяются то только те МО которые работают на одинаковый производственный цикл. Иначе, все должно быть раздельно ... Могу и ошибаться ....
|
Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
|
|
|
Ирина Акоева

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
В любом случае спасибо!
|
Инженер (Воркута, Россия)
|
|
|
Ирина Акоева

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Подскажите, есть ли нормативные документы, устанавливающие требования к помещениям для установки вентиляторов как вытяжных, так и приточных?
|
Инженер (Воркута, Россия)
|
|
|
Ne-rylut
|
Частично раздел 13 СНиП "ОВиК". Поищите ещё там же.
|
Инженер-проектировщик (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ирина Акоева

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Читала. Там только объемно-планировочные решения. МНе скорее требования к эксплуатации.
|
Инженер (Воркута, Россия)
|
|
|
Vikkkkktor
|
Там только объемно-планировочные решения. МНе скорее требования к эксплуатации. Что именно хотите найти ?
|
Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
|
|
|
Ирина Акоева

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Задание дали очень расплывчатое: Требования к венткамерам. Вентустановки уже эксплуатируются, я так понимаю, что руководство хочет выяснить, есть ли возможность выполнить какие-то работы по их улучшению, ремонту, приведению в соответствие с требованиями.
|
Инженер (Воркута, Россия)
|
|
|
Ирина Акоева

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Подскажите, как часто должен заполняться паспорт вентустановки? В учреждении, которое обратилось к нам с просьбой взять в обслуживание вентиляторы, паспорта 2008 года.
|
Инженер (Воркута, Россия)
|
|
|
ЗаВал
|
Не реже, чем раз в три года. Ну и не просто заполняться, а по результатам испытаний.
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ирина Акоева

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
А не подскажете, какой документ устанавливает периодичность испытаний и заполнения паспорта?
|
Инженер (Воркута, Россия)
|
|
|
Vikkkkktor
|
Если не ошибаюсь, Паспорт вентсистем - СНиП 3.05.01-85. Акт ввода в эксплуатацию - СНиП 32-105-2004 (акт приемки в наладку вентиляционных установок)
|
Инженер по монтажу ОВ (Москва, Россия)
|
|
|
ЗаВал
|
А не подскажете, какой документ устанавливает периодичность испытаний и заполнения паспорта?
Вам же российский нужен... Это из санитарных норм. Из белорусских: 39. На все существующие и вновь принимаемые в эксплуатацию вентиляционные установки должны быть паспорта с заключением наладочной организации о годности к эксплуатации. В паспорт вносятся все изменения в вентиляционных установках, а также результаты последних испытаний. ... 42. Действующие вентиляционные системы должны подвергаться техническим и гигиеническим испытаниям не реже 1 раза в 3 года. Если не производство, то смотрите (гуглите) ведомственные или отраслевые нормы. П.С. На практике при периодических испытаниях часто оформляется просто новый паспорт. Из старого можно взять проектные данные если не сохранились сами проекты.
|
Инженер (Минск, Беларусь)
|
|
|
Ирина Акоева

Участник форумов
Сейчас отсутствует
|
Громадное спасибо!
|
Инженер (Воркута, Россия)
|
|
|
Sergey-k-pkbdgts
|
где найти методические указания, которыми нужно пользоваться для проектирования систем вентиляции? Справочник по расчетам гидравлических и вентиляционных систем. С.-Пб, АНО НПО Мир и семья, 2001. 1154 с., илл Размер 43,8 МБ (45 941 690 байт) Ирина Акоева, если не найдете в инете выложу на файлообменник.
|
Инженер-технолог, инженер 2-ой категории ПКБ (Днепропетровск, Украина)
|
|
|
|