Сообщение #1 : 22 Ноября 2013 года, 17:31
(ссылка на это сообщение)

Пожалуйста, помогите найти информацию по расчету механической прочности опор!
По существующим опорам с проводом СИП требуется проложит ещё один провод, как правильно выполнить?
И еще один вопрос.
Как выполнить переход через проезжая часть 53 м. Подскажите типовой если такой существует.
Заранее благодарен.

? (Скопин, Россия)
Erkin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #2 : 23 Ноября 2013 года, 00:26
(ссылка на это сообщение)

Расчёты нагрузок на опоры выполняются по типовому проекту
серии 4.407-253 «Закрепления в грунтах  железобетонных опор и деревянных опор на железобетонных приставках ВЛ 0,4 – 20 кВ»:  для определения расчётных нагрузок на фундаменты опор ВЛ 0,4 - 20 кВ используются вспомогательные материалы (таблицы, графики) разработанные в типовом проекте.

Инженер-электрик (Великий Новгород, Россия)
Mav
***
Куратор


Сейчас на форумах Сейчас на форумах
 
Сообщение #3 : 23 Ноября 2013 года, 07:41
(ссылка на это сообщение)

И как дополнение:
Как пример расчета - посмотри 3.407.1-136 вып.4, там правда для голых проводов, но методика-то остается.
Ну, и в типовых читай ПЗ - там то же приводятся некоторые данные.
Но это всё для новых опор. Для б/у вряд ли что найдешь.

Инженер-электрик (Саратов, Россия)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #4 : 25 Ноября 2013 года, 10:48
(ссылка на это сообщение)

Подскажите по второму вопросику.
Как выполнить переход через проезжая часть 53м. Подскажите типовой ели такой существует.

? (Скопин, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #5 : 25 Ноября 2013 года, 11:07
(ссылка на это сообщение)

а переходными опорами нельзя? например ПП11 или ПА11.

Инженер (Оренбург, Россия)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #6 : 25 Ноября 2013 года, 11:37
(ссылка на это сообщение)

В типовом максимальная длина пролета 42м, а мне нужно 53м.
Кстати по переходным опорам. Если я применяю переходные опоры на базе стоек СВ-110, то остальные опоры тоже должны быть из СВ-110?


? (Скопин, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #7 : 25 Ноября 2013 года, 11:59
(ссылка на это сообщение)

Кстати по переходным опорам. Если я применяю переходные опоры на базе стоек СВ-110, то остальные опоры тоже должны быть из СВ-110?

не обязательно.
тогда либо расчет, либо кабельная вставка

Инженер (Оренбург, Россия)
Panovich
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #8 : 25 Ноября 2013 года, 12:55
(ссылка на это сообщение)

Типовой пролет рассчитан из климатических условий для определенных стоек. Тем более что это проезжая часть в 53 м!!! изыскивайте варианты по уменьшению пролета или кабельная вставка.

Инженер (Барнаул, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #9 : 26 Ноября 2013 года, 08:34
(ссылка на это сообщение)

в программе Электрик есть мех. расчет ВЛИ-0,4 кВ. Он Вас выведет к минимальной высоте подвеса. Исходя из этого выбирайте стойки.

Инженер (Оренбург, Россия)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #10 : 26 Ноября 2013 года, 12:16
(ссылка на это сообщение)

Спасибо.

? (Скопин, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #11 : 27 Ноября 2013 года, 14:00
(ссылка на это сообщение)


Типовой пролет рассчитан из климатических условий для определенных стоек. Тем более что это проезжая часть в 53 м!!! изыскивайте варианты по уменьшению пролета или кабельная вставка.

почему нельзя воспользоваться другим типовым с другими стойками например на СВ164-20 (для пересечения проезжей части)?

Проектировщик (Вологда, Россия)
Erkin
Участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #12 : 29 Ноября 2013 года, 05:34
(ссылка на это сообщение)

Можно уточнить по проезжей части: к какой организации относится (федеральная, городская), если пересекаемые воздушные линии по трассе проектируемой ВЛ.

Инженер-электрик (Великий Новгород, Россия)
Micky
****
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #13 : 29 Ноября 2013 года, 06:36
(ссылка на это сообщение)

почему нельзя воспользоваться другим типовым с другими стойками например на СВ164-20 (для пересечения проезжей части)?

Где Вы видели типовые для ВЛИ-0,4 на стойках СВ-164-20??? Поделитесь!!!

Инженер (Оренбург, Россия)
T-sergius
**
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #14 : 29 Ноября 2013 года, 06:38
(ссылка на это сообщение)

Проезжая часть городская. В пору местах трассу пересекают ВЛИ, но с явными нарушениями  и расстояние там меньше примерно метров 45.
Подскажите типовой с  СВ164-20.

? (Скопин, Россия)
Badweiser
***
Активный участник форумов


Сейчас отсутствует Сейчас отсутствует
 
Сообщение #15 : 29 Ноября 2013 года, 09:32
(ссылка на это сообщение)


почему нельзя воспользоваться другим типовым с другими стойками например на СВ164-20 (для пересечения проезжей части)?

Где Вы видели типовые для ВЛИ-0,4 на стойках СВ-164-20??? Поделитесь!!!

да, чето не посмотрел, что ВЛИ-0,4, подумал ВЛЗ

Проектировщик (Вологда, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ



Сейчас Вы - Гость на форумах «Проектант». Гости не могут писать сообщения и создавать новые темы.
Преодолейте несложную формальность - зарегистрируйтесь! И у Вас появится много больше возможностей на форумах «Проектант».


Здравствуйте, Гость
Сейчас Вы присутствуете на форумах в статусе Гостя.
Для начала общения надо зарегистрироваться или пройти авторизацию:
Вам не пришло письмо с кодом активации?
 
 
  (забыли пароль?)  
   

если Вы не зарегистрированы, то
пройдите регистрацию
Последние сообщения на Электротехническом форуме
автор: Ingenеr 2017
Вчера в 07:46

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:57

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:30

автор: ANRAN
21 Февраля 2025 года, 18:02

автор: Госсть
21 Февраля 2025 года, 12:49

20 Февраля 2025 года, 18:51

19 Февраля 2025 года, 12:07

16 Февраля 2025 года, 15:23

16 Февраля 2025 года, 15:20

15 Февраля 2025 года, 23:16

автор: Базимыч
14 Февраля 2025 года, 15:39

автор: Ingenеr 2017
14 Февраля 2025 года, 13:29

14 Февраля 2025 года, 12:59

автор: Ingenеr 2017
13 Февраля 2025 года, 11:24

13 Февраля 2025 года, 10:55


Сейчас на форуме:
Сейчас на форумах: гостей - 1130, пользователей - 6
Имена присутствующих пользователей:
Ingenеr 2017, Александр ЭОМ, Земский, Mav, World of PUMPS, УЦ РЕСУРС
Контактные данные| Партнёрская программа | Подробная статистика
Настройка форумов © «Проектант» | Конфиденциальность данных
Powered by SMF 1.1.23 | SMF © 2017, Simple Machines