Прокладка по существующей опоре ещё одного провода. Как рассчитать прочность опор ВЛИ?
|
Количество просмотров - 4398
(ссылка на эту тему)
|
|
|
T-sergius
|
Если кому не трудно скиньте пример механического расчета ВЛИ-0.4кВ. Или толковую литературу.
|
? (Скопин, Россия)
|
|
|
Badweiser
|
Если кому не трудно скиньте пример механического расчета ВЛИ-0.4кВ. Или толковую литературу.
для 10 кВ расчет приводится в типовике 26.1203 2-5листы, насчет 0,4кВ не встречал!
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Micky
|
Отчет:
"Данные
Выбранные длины пролетов в метрах
30
Длина анкерного участка, м = 570
Ветровая нагрузка: Нормальная ветровая нагрузка
Конструкция провода: 3x35+54,6
Линейный вес провода, даН/м = 0,61
Длина эквивалентного пролета, м = 30
Параметр R: 300
==================
Данные расчета
Температура по цельсию = -5
Натяжение провода, даН = 435
Длина пролета, м. Стрела провеса, м
30 0,16
================== " Чего тут сложного?
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Micky
|
и данные он берет с сайта производителя СИП. При переходе через дорогу типа АППА и длине среднего пролета 53 м получаем стрелу провеса 1,17 м. Длина стойки=мин. высота провода по ПУЭ (5 м)+стрела провеса+длина опоры в земле (2-2,5 м)+0,2 м (для промежуточных опор). Потом выбираем опоры и в этой же программе делаем проверку опор
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
T-sergius
|
Нужна еще помощь. Пожалуйста помогите определить что за опора, в каком типовом посмотреть? Простите за качество.
|
? (Скопин, Россия)
|
|
|
Micky
|
странно...как будто взяли опору от 10 кВ и сделали из нее 0,4 кВ. В типовых ВЛИ-0,4 максимальное расстояние от стойки до подкоса по земле 2,4 м. тут явно больше. и по углу поворота линии нужно ставить анкерно-угловую, с 2 подкосами. короче, самоделка нетиповая.
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Badweiser
|
Нужна еще помощь. Пожалуйста помогите определить что за опора, в каком типовом посмотреть? Простите за качество.
это угловая анкерная опора 0,4 кВ, видимо 11 метроваЯ (на второй подкос денег не хватило, потому что взяли вместо СВ95-3,5 СВ110-5!) ![[закон] [закон]](https://www.proektant.org/Smileys/default/law.gif)
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Badweiser
|
ТП21.0112 опора УА23 (так нада делать)
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Micky
|
ТП21.0112 опора УА23 (так правильно)
УА23- двухстоечная со стяжкой. не путайте человека!
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Badweiser
|
ТП21.0112 опора УА23 (так правильно)
УА23- двухстоечная со стяжкой. не путайте человека! нет там оттяжки
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Micky
|
вот именно! а в ТП есть. самоделка это. В каждом городе таких самоделок...и без расчетов, без проекта. но стоят как-то...
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Badweiser
|
вот именно! а в ТП есть. самоделка это. В каждом городе таких самоделок...и без расчетов, без проекта. но стоят как-то...
нет оттяжки УА23 в типовом еще раз говорю
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Micky
|
а на рисунке что? стяжка Х89
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
Badweiser
|
стяжка это стяжка, оттяжка это другое! это ОТ15
|
Проектировщик (Вологда, Россия)
|
|
|
Micky
|
ТП21.0112 опора УА23 (так правильно) УА23- двухстоечная со стяжкой. не путайте человека! я и написал - стяжка
|
Инженер (Оренбург, Россия)
|
|
|
|